Hallo zusammen,
meine aktuell geplante Bad-Deckenbleuchtung führt mich in dieses Forum.
Ich benötige Rat für folgendes Vorhaben un dbin zuversichtlich, diesen hier unter den Fachleuten auch zu bekommen.
Ich möchte in meinem Bad als Deckenbeleuchtung mehrere 230V-Halogenspots verbauen.
Diese werden ganz herkömmlich über einen Ein-/Ausschalter geschaltet. (das ist noch kein Problem)
Zusätzlich sollen jedoch als quasi "Nachtschaltung" drei dieser Spots über einen Bewegungsmelder geschaltet werden und zwar in gedimmter Intensität.
Stellt dies ein größere elektrotechnische Herausforderung dar?
Mit meinem laienhaften Verständnis würde ich so herangehen:
Anschluss aller 230V-Spots in Parallelschaltung an den Wand-Ein-/Ausschalter.
Anschluss dreier dieser Spots zusätzlich an den Bewegungsmelder mit zwischengeschaltetem Dimmer.
Ziel:
Drei Spots leuchten gedimmt, wenn der Bewegungsmelder schaltet.
Alle Spots leuchten voll, wenn der Wandschalter betätigt wird.
Ensteht da ein Problem, wenn erst der Bewegungsmelder schaltet, die drei Spots gedimmt leuchten und dann der Wandschalter die volle Spannung auf diese drei bereits vom Bewegungsmelder+Dimmer unter Spannung stehenden Leuchten schickt?
Freue mich über jeden Hinweis bzw. Ratschlag.
Gruß
Jan |
|
BID = 579834
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Willkommen im Forum!
Wenn du zwei Schalter setzt, so gibt es keine Probleme. Dann nimmst du einfach einen Wechselschalter welcher die ausgewählten Leuchten von der Bewegungsmelderschaltung auf Dauer L schaltet.
Soll nur ein Schalter verwendet werden, so muss er über 2 getrennte Kontakte verfügen, und Dimmer und Bewegungsmelder Rückspannungsfest sein. |
|
BID = 580061
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Häh?
Mit einem Zweifach-Wechselschalter, geht es aber auch mit nur einem Schalter und nicht rückspannungsfestem BWM. Verwendet man dann noch statt zweier Teilwippen eine einzige große, merkt der Benutzer nichtmal was von dem Kunstgriff.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 580069
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Das stimmt, solange man die Wippe montiert bekommt.
Kann mir nicht vorstellen dass das bei allen Herstellern geht.
|
BID = 580075
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Es ist richtig, daß dies nicht bei allen Herstellern geht.
Bei ELSO z.B. geht es.
|
BID = 580157
wezzinger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
|
Vielen dank für die Anregungen.
Einen Schritt bin ich schon weiter bei der Version ohne Rückspannungsproblematik.
Ich hänge mal meine Skizze von der Schaltung an, so weit wie ich sie verstanden habe.
Das Problem dabei ist, dass der Funke noch nicht übergesprungen ist, um zu erreichen, dass nur drei und nicht alle Lampen gedimmt Leuchten.
Wahrscheinlich sitz ich auf der Leitung, aber vielleicht könnt ihr ja noch die passende Erläuterung geben, dass es bei mir auch "funkt".
Gruß
Jan
|
BID = 580163
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Du darfst die Lampengruppen nicht verbinden!
Stattdessen entweder getrennte Schalter (z.B. Doppelwechsler) einsetzen oder eben einen zweipoligen Umschalter.
|
BID = 580174
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
@Sam
Erkläre mir bitte den Unterschied zwischen einem "Doppelwechsler" und einen "zweipoligen Umschalter".
|
BID = 580180
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bei einem Doppelwechsler können die beiden Wechsler unterschiedliche Schaltstellungen aufweisen, bei einem zweipoligen Wechsler hingegen nicht.
Der Doppelwechsler vereinigt einfach zwei (elektrisch und mechanisch getrennte) Wechselschalter in einem Gehäuse (ähnlich wie ein Serienschalter).
|
BID = 580182
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sorry, du hast recht, habe völlig ausser acht gelassen das die Wechselschalter natürlich einzeln betätigt werde können...
Du machst einen aber auch Kirre mit deiner normalen Wippe auf dem Wechsel/Wechsel...
|
BID = 580186
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Zitat :
| Der Doppelwechsler vereinigt einfach zwei (elektrisch und mechanisch getrennte) Wechselschalter in einem Gehäuse (ähnlich wie ein Serienschalter). |
Bis dahin kann ich noch folgen ! Also ein Serien-Wechselschalter !?
Zitat :
| bei einem zweipoligen Wechsler hingegen nicht |
Und nun hört das Verständnis auf !
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 580187
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
2-poliger Wechsler(Umschalter)= 1 gemeinsame Wippe
Serien-Wechsel bzw. Wechsel/Wechsel= getrennte(serien)Wippen
|
BID = 580199
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Zitat :
| Serien-Wechsel bzw. Wechsel/Wechsel= getrennte(serien)Wippen |
Ach ne,sag nicht sowas ! Das ist bekannt !!!
Zitat :
| 2-poliger Wechsler(Umschalter)= 1 gemeinsame Wippe |
Ein Schaltbild/Zeichnung,was auch immer,wäre hilfreich ! *blödguck*
Und zusätzlich : nenne mir einen vernünftigen Anwendungsgrund in der normalen Haustechnik !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 13 Jan 2009 23:57 ]
|
BID = 580201
~ ACDC -- Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Eining
|
Das ist ja alles schön und gut! Aber als leihe oder "seltenelektriker" 230V Lampen im BADEZIMMER einbaun. das würde ich nicht empfehlen . Wenn dann würde ich 12V Lampen nehmen (Stromschlag durch kontakt mit Wasser nahezu Unmöglich) da kann man noch so schlampig arbeiten. und mit 12V tut man sich auch mit der ausprobirerei leichter. Da man keinen stromschlag bekommen kann!
Gruß ACDC
|
BID = 580321
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Bei 12V brennt bei schlampigen arbeiten halt die Bude ab...
|