Zitat :
hv hat am 14 Jan 2009 13:59 geschrieben :
|
Kurz Gesagt: Vorlauf min. 60°C Rücklauf 55°C Nach DVGW-Arbeitsblatt W 551
|
Richtig und weiter unten steht folgendes:
Thermische Desinfektion [Bearbeiten]
Legionellen werden bei einer Temperatur von mehr als 70 °C in kurzer Zeit abgetötet. Bei der thermischen Desinfektion wird daher der Boiler und das gesamte Leitungsnetz inklusive der Entnahmearmaturen für mindestens drei Minuten auf mehr als 71 °C aufgeheizt. Eine periodische Desinfektion (Legionellenschaltung des Heizungsreglers, üblicherweise 1 x pro Woche) bei vollem Desinfektionsvolumenstrom (Zirkulation) mit anschließender Kühlung durch nachströmendes Kaltwasser lässt eine sichere legionellenfreie Versorgung von Warmwasserverteilungssystemen zu. Allerdings bereitet der - je nach Region ab 60 °C entstehende - Ausfall von Kalk große Probleme im Rohrnetz.
Und so ist es auch bei meiner WP eingestellt.