Installation Durchlauferhitzer

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 18 2 2025  03:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Installation Durchlauferhitzer

    







BID = 576558

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz
 

  


Hallo,

ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der es einen Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung im Badezimmer gibt (Dusche, Waschbecken).
Bereits nach kurzer Zeit funktionierte der Erhitzer nicht mehr und nach einem kurzen Anruf beim Vermieter kam der Elektriker der die Installation gemacht hat. Er sagte es sei eine Sicherung durchgebrannt und hat diese ersetzt. Bei der Nachfrage wieso das nach so kurzer Zeit passiert sei, konnte er mir keine Antwort geben, er hat mir aber eine Ersatzsicherung dagelassen "falls das nochmal passiert". Einen Tag später funktionierte der DLE auf einmal nichtmehr richtig. Es kommt noch warmes Wasser, aber nicht warm genug und teilweise schwankt die Temperatur stark. Daraufhin hab ich mich hier im Forum informiert und mir das Gerät und die Sicherung zuhause mal genauer angeschaut. Es sieht folgendermaßen aus:

Elektrischer DLE von Vaillant mit einer Leistung von 21 kW. Die Sicherungen sind drei Runde Drehknöpfe im Sicherungskasten. In einem Knopf steckt eine 20A-Sicherung, in einem eine 25A und im dritten eine 35A. Die durchgebrannte hat er durch eine 35A ersetzt und hat uns eine 20A als Ersatz dagelassen.

Also ich hab keine Ahnung von Elektroinstallationen, aber mir kommt das ganze nicht sehr professionell vor. Bevor ich jetzt erneut den Vermieter kontaktiere wüßte ich gerne wie genau die Sicherung für den DLE aussehen sollte.

Aus anderen Beiträgen weiß ich, dass man den 21kW DLE mit 3 x 32A-Sicherungen absichern sollte. Worauf muss ich noch achten? Welche Leitung muss verlegt sein, etc.?

Danke vielmals im Voraus!!

Gruß,
Frank

BID = 576572

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

 

  

Also ich hatte noch nie mit nem Durchlauferhitzer zu tun, aber es hört sich so an, als ob ne Sicherung geflogen wär. Dadurch wird auch die nötige Heizleistung nicht mehr erreicht, was die Temperaturschwankungen erklären würde.

Abgesichert sollten der Durchlauferhitzer mit 3x35A werden, da er auf voller Leistung 30,4A benötigt

BID = 576576

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
pippo hat am  2 Jan 2009 13:39 geschrieben :

Abgesichert sollten der Durchlauferhitzer mit 3x35A werden, da er auf voller Leistung 30,4A benötigt

Ganz so schnell geht das nicht!
Dazu müsste man erstmal wissen welche Leitung verlegt wurde, wie lang die ist und in etwa wie sie verlegt wurde. Bei wenigen Metern NYM 4/5x6mm² dürften 35A kein Problem sein, aber ich glaube nicht, dass so viel Kupfer in der Wand ist, wenn noch Neozed-Elemente (kleine Schraubsicherungen) verbaut sind.
Elektrische DLE haben den Vorteil, dass sie nicht immer die vollen 21 kW ziehen. 20A-Sicherungen dürften aber zu wenig sein und immer wieder durchbrennen.
Das sollte aber ein guter (!) Elektriker hin bekommen. Einfach mal eine 35A-Sicherung rein schrauben sollte nicht das Mittel der Wahl sein.

Die Temperaturdifferenzen könnten sich dadurch erklären, dass die Steuerung zwischen unterschiedlich starken Heizungen umgeschaltet hat, von denen einige auf funktionierenden Außenleitern lagen und andere wegen Stromausfall kalt blieben.

Aber wo wir gerade passend beim Thema sind: Ist für den DLE ein FI-Schutzschalter vorhanden?

Gruß Clemens

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 576579

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz

Ja, es gibt einen FI. Achja, und welche Kabel verlegt wurden weiß ich leider nicht, aber danke schonmal für den Hinweis welches es sein sollte, dann kann ich den Elektriker beim nächsten Mal dannach fragen. Was mich auch wundert sind die drei unterschiedlichen Sicherungen, macht das denn Sinn eine 20A, eine 25A und eine 35A zu verwenden?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tolstenkij am  2 Jan 2009 14:07 ]

BID = 576586

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Aber nagel mich bitte nicht auf den Leitungsvorschlag fest, war nur so aus dem Ärmel geschüttelt. Es liegt auch, wie geschrieben, an der Länge der Leitung. Für 2 Meter muss die Strippe nicht so dick sein wie für 20 Meter.

Zitat :
Tolstenkij hat am  2 Jan 2009 14:02 geschrieben :

Was mich auch wundert sind die drei unterschiedlichen Sicherungen, macht das denn Sinn eine 20A, eine 25A und eine 35A zu verwenden?

Grundsätzlich macht es keinen Sinn. Man nimmt halt was man kriegen kann, und wenn es durchbrennt nimmt man das Nächstgrößere, was man kriegen kann

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 576589

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

Ja gut, ich ging jetz einfach mal davon aus, dass keiner so ... ist und nen 21kW - Durchlauferhitzer montiert, wenn die Zuleitung nicht passt

BID = 576601

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Och wieso - wenn da vorher mal ein Boiler hing und die Zuleitung nicht getauscht wurde?

Kannst Du evtl. ein scharfes Foto von den el. Anschlüssen des Durchlauferhitzers machen? Vorher die Sicherungen raus!


Gruß, Bartho

BID = 576603

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1405
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :

Elektrische DLE haben den Vorteil, dass sie nicht immer die vollen 21 kW ziehen. 20A-Sicherungen dürften aber zu wenig sein und immer wieder durchbrennen.


Du verwechselst da hydraulich mit elektronisch. Ich vermute mal es ist ein hydraulischer DLE und der braucht die vollen 21 kW. Also sollte er zwischen 35 und 32 A abgesichert sein, je nach Alter der Installation.

Lutz

BID = 576604

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz

ah sorry, das war mein Fehler, es ist ein elektronischer DLE.
Ich bin leider erst am Sonntag wieder in der Wohnung, werde dann aber ein Bild vom geöffneten DLE nachreichen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tolstenkij am  2 Jan 2009 14:44 ]

BID = 576611

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ein DLE ist ein symmetrischer Drehstromverbraucher. Eine unterschiedliche Absicherung der drei Außenleiter ist also grober Unfug!
Und hier ne 20er Patrone zu verwenden ist auch Quatsch. Die muß ja binnen Kurzem durchbrennen...

Eigentlich gehören 35er (oder 32er, so es die in der jeweiligen Baugröße der Schmelzpatronen überhaupt gibt) rein. 25er halten bei Aussetzbetrieb mehr oder weniger lang. Bei Dauerbetrieb gehen jedoch auch die über das Ufer jenens sagenumwobenen südostisraelischen Grenzflusses!

Entweder der Eli war kein solcher oder er ist eine arge Schmalspurausführung.

Kannst Du mal nachsehen, welche Paßschrauben (Farbe) denn in den Sicherungssockeln sitzen (wenn überhaupt...)? Oder Fotos davon machen.

Und den Leitungsquerschnitt sollte man prüfen (an BEIDEN Enden!!!).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 576613

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
Tolstenkij hat am  2 Jan 2009 12:56 geschrieben :

Elektrischer DLE von Vaillant mit einer Leistung von 21 kW.

Steht im Eingangsposting.
Da ich unter Elektrisch verstehe, dass das Ding mit Strom funktioniert bin ich mal davon ausgegangen, dass Elektronisch gemeint war. Und hydraulische und elektronische kann ich durchaus auseinander halten (die hydraulischen klacken immer so laut ). Ich kenne sogar den Unterschied zwischen gesteuerten und geregelten DLE, aber stromtechnisch ist das irrelevant.

Und @pippo
ich habe schon Installationen gesehen, wo ein mind. 18kW (das Gedächnis...)-DLE an einer 5x1,5mm²-Leitung hing. Sicherungen waren übrigens für den DLE, wenn auch knapp, dimensioniert. Frohes Grillfest

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 576615

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz

Danke! Ich dachte mir schon, dass der Elektriker nicht gerade Meister seines Faches ist, er konnte mir einfach viel zu wenig auf meine Fragen antworten. Also wie gesagt komme ich erst Sonntag wieder in die Wohnung, und da ich dort noch kein Internet habe kann ich die gewünschten Antworten und Bilder erst am Montag posten, also versucht euch bis dahin zu merken worum´s geht, danke!

BID = 580290

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz

So, da bin ich wieder.
Sorry ich bin später dran als geplant, ich hatte die letzten Tage einfach zuviel um die Ohren, das Fotos machen hab ich doch glatt auch vergessen Allerdings werde ich die, falls nötig, natürlich noch machen. Allerdings könnte es sein dass sich das Thema nach meinen drei nächsten Fragen erledigt hat. Also folgendes:
Der Elektriker, der die Installation gemacht hat, war endlich nochmal da und hat drei 35A Sicherungen reingeschraubt. Ich hab ihn daraufhin gefragt ob das verlegte Kabel für diese hohen Sicherungen denn auch ausreichend ist. Darauf er: "Ja, keine Sorge, das ist ein 6 Quadrat".
Jetzt frag ich mich:
1. Was ist ein 6-Quadrat Kabel?
2. Ist dieses ausreichend für einen elektronischen 24 kw Durchlauferhitzer (sry, ich hatte im Eingangsposting 21 kw geschrieben, das war falsch!)?
3. Ist es normal dass die Sicherungen bei längerer Warmwasserbereitung durch den Durchlauferhitzer spürbar warm werden?

Ich danke euch vielmals im Voraus!!

BID = 580292

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

1. Die Leitung habe einen Aderquerschnitt von 6 mm², als einen idealen Durchmesser von 2,76mm
2. Ja
3. Ja, ein thermischer Auslöser muss auch unterhalb der Auslösegrenze warm werden, denn Wärme ist sein Wirkprinzip

BID = 580293

Tolstenkij

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Konstanz

Juhuu, das sind die Antworten die ich mir gewünscht habe.
Dann dank ich euch nochmal für die Hilfe und singe einmal mehr ein Loblied auf das Internet und Expertenforen


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072629   Heute : 409    Gestern : 7451    Online : 223        18.2.2025    3:52
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0773899555206