Hallo andi,
erstmal willkommen im Forum!
Da scheinst Du einen ordentlichen Eli erwischt zu haben.
Durchmessen ist nach der Zeit sehr sinnvoll, insbesondere bei FI-Nachrüstung.
Auch ich kann nur dringend empfehlen, ALLE Stromkreise mit 30mA-FI zu schützen (das stelle neben einem hervorragenden Personenschutz auch einen guten Brandschutz dar!).
Allerdings nicht unbedingt mit nur einem. Eine Aufteilung auf 2 oder 3 FI-Schutzschalter sollte schon drin sein. Kosten ja fast nix mehr.
Begrenzender Faktor dürfte eher der verfügbare Platz in der UV sein.
Weder E-Herd noch Ölheizung stellen ein Problem dar.
Im Gegenteil: Mit FI mekt man früh, wenn sie anfangen, zu sterben. Unmd nicht erst dann, wenn schon der große Knall erfolgt ist...
Und die H-LS gleich mit raus (beide Gründe können zutreffen). Allerdings darf nicht stur 1:1 (bezogen auf Bemessungsstrom) ersetzt werden. Man muß Querschnitt, Leitungslänge und Verlegeart/Häufung berücksichtigen. Gerade bei verrohrten Leitungen!
Da werden dann oftmals statt vorhandener 16A nurmehr 13A oder 10A zulässig sein. Kompensieren kann man das ggf. durch LS der Charakteristik C (unproblematisch bei FI-geschützten Kreisen, sonst muß man rechnen/messen).
Hager sind okay. Wenn Du die Wahl hast, nimm 10kA-Typen. Aber die 6kA reichen auch, wenn der Ortsnetztrafo nicht grad direkt neben Deiner Hütte steht.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"