Allgemeine Frage zu 16qmm Kabelquerschnitt

Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 12 2025  20:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Alle anderen elektronischen Probleme        Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Allgemeine Frage zu 16qmm Kabelquerschnitt

    







BID = 572660

RycoDePsyco

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Hallo, ich habe eine allgemeine Frage.

Wieviel Watt kann ein Kabel mit 16qmm Querschnitt tragen.

Bei V, Länge, Watt.

Zum Beispiel bei 1000V wieviel Watt, wie lang maximal darf das Kabel sein.
Zum Beispiel bei 400V wieviel Watt, wie lang maximal darf das Kabel sein.
Zum Beispiel bei 230V wieviel Watt, wie lang maximal darf das Kabel sein.

Die Fragen haben keine Bedeutung, es ist nur eine einfache Frage.

Vielen Dank für die Antworten.

BID = 572666

Rial

Inventar



Beiträge: 5397
Wohnort: Grossraum Hannover

 

  


Zitat :
Die Fragen haben keine Bedeutung, es ist nur eine einfache Frage.


Wirklich nicht ?

Also... Ich kann mein Tabellenbuch gerade nicht finden

Schau doch mal in deins !?!

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 572667

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Willkommen im Forum

aber du solltest lieber nach der maximalen Stromstärke fragen. Die kann man dann mit der jeweiligen Spannung multiplizieren und man erhält die Scheinleistung in VA. Je nach Power-Faktor (Kosinus-Phi) ist die Wirkleistung, gemessen in Watt, gleich der Scheinleistung oder entsprechend kleiner.

Die maximale Stromstärke, die die Leitung (sofern sie nicht verbuddelt wird, dann Kabel) richtet sich nach der Umgebung. Die dann erlaubte Länge richtet sich nach dem Spannungsfall, der maximal möglich ist.
Bei höheren Spannungen muss auch die Spannungsfestigkeit der Leitung/des Kabels beachtet werden. 400V sind kein Problem, bei 1000V kann das anders aussehen.
Und natürlich die ganzen Faktoren, die ich der Einfachheit halber noch nicht genannt habe.

Da solltest du dich mal bei den Grundlagen informieren bzw. bei so Querschnitten beim lokalen Elektrofachmann (vorzugsweise Meister).

Aber wenn die Fragen keine Bedeutung haben wüsste ich doch gerne, warum du sie stellst.

Gruß Clemens

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 572668

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4676

Willkommen im Forum

Die Spannungsfestigkeit hat mit der Strombelastbarkeit nichts zu tun, dafür ist die Isolierung zuständig.

Je größer der Leiterquerschnitt, desto weniger Energie wandelt die Leitung in Wärme um.
Wenn zu viel Spannung pro Meter an der Leitung abfällt, erwärmt sich die Leitung zu stark. Dann altert die Isolierung rapide, und es kann zum Kabelbrand kommen.

Siehe auch: http://www.de-online.info/service/erfa/a_de-eb01.html

Gruß, Bartho

BID = 572671

RycoDePsyco

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Danke für die Antworten.

Ich will/wollte das einfach nur mal so wissen, ohne einen Hintergrund.

Einfach informationshalber.

Zum Beispiel, ein Kabel unter der Erde, bei guter Abschirmung.
Wie lang könnte so ein Kabel sein und wieviel Watt könnte es tragen.
Ich sag einfach mal pauschal bei 500V??

Ich bin nur Interessiert, will aber derart nichts machen.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: RycoDePsyco am 16 Dez 2008 19:00 ]

BID = 572678

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2920
Wohnort: Schwobaländle

Nimm lieber 400V.
Das ist im Haushalt als Zuleitung so üblich.

400V x (Wurzel aus 3) x 63A = xxxWatt
Rechnen musste selber.

powersupply

BID = 572684

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Praktisch hängt beides voneinander ab. Mehr als 63A sollte man nicht über 16mm² schicken. Je länger das Kabel wird, umso weniger Strom kannst du durch leiten, wenn am Ende noch etwas Spannung ankommen soll. Siehe "Spannungsfall" oder "Spannungsabfall".
Aber wenn du mit Abschirmung das meinst, was ich verstehe, hat das nichts damit zu tun.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 572690

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7909
Wohnort: Nürnberg

Erstmal herzlich Willkommen im Forum! (So viel Zeit muss sein...)

Deine Frage ist ohne weitere Details leider nicht zu beantworten!

Neben den bereits genannten Faktoren kommt insbesondere die zulässige Erwärmung ins Spiel...
Um welchen Leiterwerkstoff geht es überhaupt? Kupfer, Aluminium, Stahl, Gold oder was..?
Mit was soll dieser Leiter isoliert sein (oder handelt es sich um blanke Adern wie bei einer Freileitung)?
Wieviele belastete Adern gibt es, sofern es sich um eine Mehradrige Leitung handelt?
Um was für eine "Stromart" handelt es sich? Wechselstrom, Dreiphasenwechselstrom oder Gleichstrom?

Wonach soll die maximal mögliche Leistung überhaupt bestimmt werden?
Spannungsfall, Erwärmung, Haltbarkeit oder was..?
Spielt der Spannungsfall eine Rolle?

Grundsätzlich ist es möglich, wesentlich mehr Leistung über so eine Leitung zu jagen, als bisher erwähnt. Allerdings glüht / verdampft die Ader dann irgendwann...

Auf Deine bisherigen Einlassungen kann ich nur antworten: ein Kabel mit 16mm² Querschnitt kann ausreichend Leistung tragen.

Also präzisiere Deine Frage bitte wesentlich, sonst kann man Dir nicht ordentlich geantwortet werden!

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Dez 2008 19:41 ]

BID = 572732

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2920
Wohnort: Schwobaländle

Ähhh
Tschuldigung, dass ich mich hier nochmal melde.
Ich glaube hier hat ein Laie, der nicht über das ganze Hoíntergrundwissen was alles zu beachten ist und wäre wenn eine Frage gestellt.
Bei den ganze Rückfragen frage ich mich ob es nicht besser gewesen wenn er zuvor eine Ausbildung zum Elektromeister abgeschlossen hätte oder womöglich ein paar Semester E-Technik studiert hätte...

powersupply

BID = 572738

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Na, dann war Deine Antwort die wohl am wenigsten hilfreiche...

Du gehst von einer dreiadrigen Leitung mit symmetrischem Drehstromverbraucher aus. Davon war aber überhaupt keine Rede!

Im Übrigen ist die Antwort sowieso falsch. Wie die meisten anderen auch.

Wichtiger Punkt, auf den noch nicht oder falsch eingegangen wurde:
Die Länge der Leitung ist für die übertragbare Leistung unerheblich!
Zumindest dann, wenn die Spannung am Leitungsanfang beliebig hoch sein darf.



_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 572763

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
sam2 hat am 16 Dez 2008 21:09 geschrieben :

Die Länge der Leitung ist für die übertragbare Leistung unerheblich!
Zumindest dann, wenn die Spannung am Leitungsanfang beliebig hoch sein darf.

Tja, das sind die Praktiker, mich eingeschlossen. Vom EVU kommen 400V, mehr is nich

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 572767

Jornbyte

Moderator



Beiträge: 7349

Leute
brüllt euch nicht so an, es ist kurz vorm Fest der Liebe.


_________________
mfg Jornbyte

Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.

BID = 572792

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Offtopic :
Hier brüllt doch gar keiner!


@ clembra

Auch das ist falsch:
Denn am Trafo sind das üblicherweise eben deutlich mehr als 400V, damit bei ersten Hausanschluß nicht mehr als der zulässige obere Spannungsgrenzwert und beim letzten nicht weniger als der zulässige untere Spannungsgrenzwert anliegt!

Im Übrigen war von einer VNB-Leitung überhaupt nicht die Rede.

BID = 572798

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Ok, gebe mich geschlagen
Gute Nacht zusammen

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 572831

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6664
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Moin!

Was war denn der auschlaggebende Faktor für Deine Frage?

Meine Kollegen haben Dir jetzt schon jede Menge Fakten genannt! Man kann es einfach nicht pauschalieren. Wenn man nur mal den Faktor der Verlegung nimmt, hat man schon alleine, grob nachgeschlagen, 12! verschiedene Faktoren.

Warum sollten Fachmänner, ab und zu ihr Tabellenbuch benützen? Sie haben wohl ihre Erfahrungswerte, aber wenns in den Grenzbereich geht, ist dies die sichere Variante!

Gruß
Bernd

_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!

Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003017   Heute : 7036    Gestern : 15227    Online : 265        29.12.2025    20:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.042692899704