Bin auch vollauf glücklich mit der Erklärung!
Viel Strom in allen drei Außenleitern --> kein Strom im N --> nur drei belastete Adern.
Und umgekehrt:
Im N fließt nur dann viel Strom, wenn in (wenigstens) einem Außenleiter wenig Strom fließt! --> wieder nur drei belastete Adern.
Siehe auch das Schaubild: Der relativ stark belastete N geht mit dem nahezu unbelasteten grauen L3 einher.
Das gilt ebenso mit beliebigen anderen Kombinationen unterschiedlicher Stromstärken auf den Außenleitern.
Alles ist gut.