NYM oder Ölflex

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 09 9 2024  08:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
NYM oder Ölflex
Suche nach: nym (2987)

    







BID = 560230

Peperonie

Neu hier



Beiträge: 30
 

  


Hallo,
habe folgende Frage:

Wenn ich eine CEE Steckdose an eine Presse (Industrie) anbaue, muss ich doch die Leitung flexibel sprich Ölflex nehmen oder ?

NYM wäre doch nicht zulässig weil ich das Kabel über die Kabelbahn zum Schaltschrank führe.

Wäre für eine Antwort von euch sehr dankbar.

Gruß Pep

BID = 560263

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

 

  

Moin moin,

sofern sichergestellt ist dass die Leitung im Betrieb keinen Bewegungen oder starken Vibrationen ausgesetzt wird kannst du auch NYM verwenden. Das darf selbstverfreilich auch auf Kabelbahnen verlegt werden. Anders sieht das aus wenn du mit Kabelbahn eine Schleppkette ("Energiekette") meinst, da muss dann was flexibles rein.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 560283

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ich verstehe leider nicht genau, was du machen willst?

Ölfelx bzw. H05VV-F (nicht ölbeständig) ist sicher die bessere Wahl

BID = 560288

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

H05VV-F und gewerblicher Einsatz widersprechen sich. (0298-300)

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 560297

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Als flexibele Anschlusslsitung schon, aber als Leitung auf einer Kabelpritsche oder festverlegt in einem Schutzrohr doch nicht

BID = 560298

Peperonie

Neu hier



Beiträge: 30

Hallo,

danke erst mal für die vielen Antworten.

Wir hatten auf der Firma gestern eine Diskussion ob NYM oder wie gesagt Ölflex für eine fest installierte CEE Steckdose zulässig ist. (Weil fest verlegt und Leitungsart)

Mit Kabelbahn meine ich eine Pritsche wo die Leitungen zum Schaltschrank geführt werden.

Die Presse ist eine 315to. Kurbelpresse die klar immer in Bewegung ist und auch Schwingungen verursacht wenn das Werkstück ausgestanzt wird.

Deshalb wollten wir auch kein NYM nehmen was doch o.k. ist oder ?

Ich hoffe ihr habt alles verstanden

Sonst melden !

Gruß
Pep


BID = 560306

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Ok, wenn da wirklich derart starke Vibrationen auftreten muss es dann schon was flexibles sein. Bei NYM wäre die Gefahr eines Aderbruchs zu hoch. Ölflex ist ok, benutze ich in solchen Situationen auch immer. H07RN-F oder H07BQ-F ginge aber auch. Denk dann aber dran der CEE-Dose auch eine entspr. Zugentlastung - z.b. in Form einer Iponverschraubung - zu spendieren


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 560369

Peperonie

Neu hier



Beiträge: 30

Hallo Tobi,

kann man das irgendwo nachlesen das man NYM nicht bei starken Vibrationen nehmen darf.

Wenn man NYM legt wie muss man es verlegen damit man alle Vorschriften eingehalten hat ? Es liegt nur im Kabelkanal und geht dann auch im Kabelkanal senkrech nach unten zur CEE Steckdose. Normal muss es doch bestimmt abgefangen werden oder ?

Gruß

BID = 560394

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wozu willst Du das nachlesen???

Daß eine starre Ader nicht für Einsatz unter Erschütterungen geeignet ist, sollte einem doch schon der gesunde Menschenverstand sagen...!

BID = 560398

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  


Zitat :
shark1 hat am 31 Okt 2008 12:29 geschrieben :

Als flexibele Anschlusslsitung schon, aber als Leitung auf einer Kabelpritsche oder festverlegt in einem Schutzrohr doch nicht


0298-300

zum Thema H05VV-F:

Die Leitungen sind nicht geeignet für die Verwendung im
Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten
und dergleichen) und landwirtschaftlichen
Betrieben und zum Anschluß von gewerblich genutzten
Elektrowerkzeugen.

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 560489

Peperonie

Neu hier



Beiträge: 30

Hallo,

unser Vorgesetzter besteht darauf das wir NYM nehmen, weil die Steckdose ja fest wäre. Da wir aber auch Öl und Vibrationen an den Maschinen haben wollen wir Flexibles (Ölflex) nehmen weil das haltbarer ist.

Weil in der Industrie ist es doch was anderes als in der Hausinstallation.

Da er der Meinung ist was er sagt Gesetz ist wollten wir gerne was "schwarz auf weiß" haben zum belegen das seine Wahl nicht zulässig ist.

Es gibt doch bestimmt Maschinenrichtlinien wo sowas nachzulesen ist.

Gruß Pep

P.S. NYM ist ja für die Verlegungsart "feste Verlegung" darf man das denn dann einfach von der CEE zum Schaltschrank locker im Kabelkanal und auf der Kabelpritsche verlegen ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peperonie am  1 Nov 2008  9:44 ]

BID = 560491

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Locker ja, nur eben bewegungs- und erschütterungsfrei.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181983126   Heute : 863    Gestern : 5899    Online : 175        9.9.2024    8:53
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.044233083725