| Autor |
Welche Zuleitung nach der DIN für eine 4 -Zimmer Wohnung " 4 x 10 mm2" oder "4 x 16 mm2" Suche nach: zuleitung (6051) |
|
|
|
|
BID = 552106
jakal77 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Denkendorf
|
|
Hallo zusammen,
ich wollte fragen was für eine Zuleitung zur Zeit nach der Din für eine 4 Zimmer Wohnung verlegt werden muss.
4 x 10 mm2 oder 4 x 16 mm2 bzw. 5 x 10 mm2 oder 5 x 16 mm2
Die zweite Frage.
Der nachbar baut um gerade und der hat die Zuleitungen für die Wohnungen durchs Haus gezogen.
Also von DG Sicherungskasten aus nach OG Schlafzimmer und von dort aus beide ins EG kinderzimmer und von dort aus in den Keller.
Also in die Wände..
Das ist doch verboten oder ??
Muss doch ein Schacht oder übers Treppenhaus ??
Dankeschön für die Antworten im voraus..
MFG
sahin
Schönen Tag noch |
|
BID = 552109
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Grüß dich und willkommen im Forum!
Die Verteilerzuleitung ist nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) auf eine Strombelastbarkeit von min. 63A auszulegen. Der Querschnitt kann nicht pauschal festgelegt werden, er ist von vielen Faktoren wie Spannungsfall, Anzahl der belasteten Adern, Umgebungstemperatur, Häufung etc. abhängig und muss für jeden Einzelfall errechnet werden.
Die Anzahl der Adern hängt von der Netzform ab, grundsätzlich ist aber zu empfehlen die Unterverteilungen mit fünf Adern anzufahren.
Deine zweite Frage verstehe ich nicht ganz. Um was für ein Gebäude handelt es sich, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus? Was meinst du mit Zuleitungen, Verteilerzuleitungen oder Raumzuleitungen (Endstromkreise)?
Unabhängig davon müssen Leitungen aber weder zwingend im Treppenhaus noch in einem Schacht verlegt werden.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 552162
Kabelkasper Stammposter
   
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Wie schon gesagt, sind hier keine Pauschalantworten möglich.
Auch die Aussage, dass man immer 5-adrig verlegen soll, gilt nur mit Einschränkungen. Im TN-System kann jedenfalls ???-J5x?? nicht falsch sein. Aber im TT-System ist das wenig hilfreich bzw. schlicht nicht korrekt, wenn der FI-SChutzschalter in der UV sitzt. Im TT-System kann durch die TAB auch explizit eine ???-O4x?? gefordert sein.
Kläre bitte zu erstmal deine Netzform und die Leitungslänge ab!
KK
|
BID = 552245
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin KK,
was spricht im TT dagegen den PE zur UV nicht separat zu legen (bei der Hauptleitung zwischen HAK und HV muss natürlich ein xxx-O 4x sonstwas rein das ist klar - aber bei der Verbindung HV-UV?)? Technisch gesehen macht es keinen Unterschied ob ich jetzt ein xxx-O 4x sonstwas und ein xxx-J 1x sonstwas lege oder ein xxx-J 5x sonstwas.
Ausserdem würde ich es begrüssen die Verteilerzuleitung ebenfalls mittels Fi zu schützen, daher würde ich persönlich einen selektiven Fi in der HV setzen und die Fi-Schalter für die Endstromkreise in der UV.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 552254
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die Gefahr eines L-PE-Schlusses ist bei "5" deutlich höher als bei "4+1".
Deswegen schreiben einige VNB im TT auch für die Leitung bis zur UV die getrennte Version vor.
Bei Anordnung eines (selektiven) FI in der HV (was sowieso sehr gut wäre), ist dieses Problem jedoch umgangen.
|
BID = 552327
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Bis auf den Punkt das diese Geräte unverhälnissmässig teuer sind...
Um nicht zu sagen überteuert!
|
BID = 552328
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dürfte ne reine Mengenfrage sein...
Da bisher kaum Nachfrage, ists eben ein (naturgemäß teures) Nischenprodukt.
|