Frage zur Erde

    







BID = 537501

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Gegen ein verzinktes Eisenrohr als Erder spricht im Prinzip nichts.
Nur müßte es eben auch dann den erforderlichen Erdungswiderstand erbringen, wenn es an der Grundstücksgrenze mal gekappt würde.

Wobei es eigentlich nicht üblich war, derartige Rohre ohne jede Ummantelung im Erdreich zu verlegen. Die ist aber oftmals wenig leitfähig. Das schließt eine Eignung aber nicht völlig aus.


Also sollte man:
1) das Rohr an der Grundstücksgrenze kappen
2) seinen Erdungswiderstand messen
falls ausreichend, dann
4) an der Hauseinführung eine dauerhafte Kennzeichnung "Erder - nicht trennen" anbringen


Da Du ja kein ganz neuer User bist und auch als vielfach Antwortgebender (Dank dafür!) zu Recht Wert auf vollständige Angaben sowie Beantwortung von Rückfragen legst, darf ich anmerken:

Meine Rückfrage Nr.5 hast Du ja nun beantwortet.
Aber die anderen vier sind noch offen!


Zitat :
1) Netzform?
2) Stützerder gefordert?
3) notwendiger Höchst-Erdungswiderstand?
4) erreicht das verbleibende Rohrstück diesen dauerhaft?

BID = 537683

prinz.

Moderator

Beiträge: 8933
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

 

  

moin

Zu 1. TN-C Netz
Zu 2. Nein
Zu 3. noch nicht gemessen
Zu 4. gehe mal davon aus es seiden jemand reißt das Haus ab.

Eigentlich wollte Ich nur ne einfache Frage beantwortet haben ob irgendwas gegen ein verzinktes Rohr spricht
Ein einfaches Ja oder nein hätte mir vollkommen genügt
und wenn nein wo Ich es dann schriftlich finden würde.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 537753

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Dann ist die Antwort recht einfach:

Da kein Stützerder gefordert, kann die Anlage ohne Erder betrieben werden.
Nur der Potentialausgleich ist gefordert. In diesen gehöhrt auch das Rohr!
Das er als Erder wirkt, ist ein Abfallprodukt.

Gruß Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 537758

prinz.

Moderator

Beiträge: 8933
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

Danke
Mehr wollte Ich doch nun wirklich nicht.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 537820

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Und woher hätten wir das wissen sollen?
Aus Deiner Fragestellung jedenfalls nicht...!

BID = 537863

prinz.

Moderator

Beiträge: 8933
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
sam2 hat am 28 Jul 2008 23:08 geschrieben :

Und woher hätten wir das wissen sollen?
Aus Deiner Fragestellung jedenfalls nicht...!



moin
Ne - dachte die Frage war verständlich.
Aber auf den Schlips hab Ich dir jetzt nicht getreten? Oder?
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423590   Heute : 2632    Gestern : 5459    Online : 405        29.11.2024    14:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0272889137268