Hallo
Soll ne alte Verteilung auf den neusten Stand bringen.
Nur leider gibt es in dem Haus keine Erde.
Hätte aber die Möglichkeit da die Wasserversorgung zur Straße aus Metall ist die zu nehmen.
Das Haus bekommt ne neuen Wasseranschluß vom Versorger und die alte Leitung wird gekappt bleibt aber in der Erde liegen.
Frage darf Ich oder nicht?
Danke
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 537162
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Netzform?
Das Rohr ist in den Potentialausgleich einzubeziehen.
Bei TN-C-S ist ein Erder u.U. nicht nötig, kann aber vom EVU gefordert werden.
Bei einem TT-Netz ist ein ordentlicher Erder Pflicht! Da ist ein altes Wasserrohr IMHO ungeeignet.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 537163
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Wenn die alte Leitung wirklich liegenbleibt, ist dagegen nichts einzuwenden, gibt ja schliesslich einen grossflächigen Kontakt zur Erde, besser als zB. Kreuzstaberder, den Du sonst in den Boden schlagen müsstest.
|
BID = 537164
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Und halbwegs korrosionsbeständig wird das Ding ja auch sein.
|
BID = 537165
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Kommt auch darauf an, wie lang das Stück ist, dass in der Erde bleibt ...
|
BID = 537170
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Nicht, das das Rohr nicht geeignet ist, aberich gebe zu bedenken, einen Erder entfernt niemand leichtfertig, ein unbenutzte Rohr schon eher.
und einen Ausrechend kleinen Erdungswiderstand für ein TT errecht mann auch mit 3m Kreuzerder.
im TN-C-S gibt es das EVU vor, ob überhaupt ein Erder nötig ist.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 537193
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vorab wäre zu klären:
1) Netzform?
2) Stützerder gefordert?
3) notwendiger Höchst-Erdungswiderstand?
4) erreicht das verbleibende Rohrstück diesen dauerhaft?
und vor allem
5) wo liegt denn dieses Rohrstück (auf öffentlichem Grund oder auf fremdem Privatgrund oder ausschließlich auf dem Privatgrundstück des betreffenden Gebäudes)?
Bei Erneuerung der Anlage/Verteilung würde ich auf jeden Fall nicht nur einen HPA einbauen (sofern nicht schonh vorhanden, ist das sowieso gefordert), sondern diesem auch dann, wenn es - da TN-C-Versorgung ohne PEN-Stützungspflicht - nicht zwingend sein sollte, einen Erder spendieren! Und wenn es nur ein Kreuzerder ist.
|
BID = 537214
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Zitat :
| Das Haus bekommt ne neuen Wasseranschluß vom Versorger und die alte Leitung wird gekappt bleibt aber in der Erde liegen. |
Hallo prinz,
ist die bisherige Hausanschlußleitung
Eisen verzinkt? Das würde mich etwas wundern,
denn schon seit Ende 50er kenne ich nur noch
PE-Rohr für Hausanschlüsse.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 537218
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Nein, darfst du nicht. Was du vor hast ist 'ne Neueerichtung einer Erdungsanlage. Und da hat besagtes Rohr schlichtweg nichts zu suchen.
Edit: ähm, was heißt gekappt in diesem Fall? Wird da die Hauptleitung in der Straße erneuert und dann die bestehende Leitung auf diese umverbunden?
Oder im sinne von komplett neue Leitung bis ins Haus und das Rohr bleibt ungenutzt liegen? Wenn letzteres und in deinem Eigentum, dann wäre es als Erder nutzbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 26 Jul 2008 14:55 ]
|
BID = 537219
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die gibt es schon ne Weile, waren aber nicht weit verbreitet.
Zumindest in unserer Gegend wurden noch bis in die 1990er Jahre Wasser-Hausanschlüsse (Gas ebenso) in Stahlrohr (kunststoffummantelt) ausgeführt. Also technologisch genauso wie die Hauptleitungen, nur eben dünner.
In den genannten 1950er bis etwa Anfang der 1970er sogar noch in normalem Gewinderohr mit nachträglich vor Ort angebrachter Wickelbinde. Hauptleitungen damals noch in Guß (mit Gewinde-Keilverschraubung).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 537322
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Unsere Hausanschlußleitung hier war bis vor 10 Jahren ein zölliges Bleirohr... vermutlich original von 1914. Ca. 2m daneben lag ein Teerkabel (meiner Schätzung nach) 3x4mm2 vom Gleichstrom-Hausanschluß (220/440V 25A für 8 Wohnungen).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 537401
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Topf_Gun hat am 26 Jul 2008 09:53 geschrieben :
|
Da ist ein altes Wasserrohr IMHO ungeeignet. |
Nicht nur das sondern seit den 90ern nicht mehr erlaubt.
Lutz
|
BID = 537442
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
elo22 hat am 27 Jul 2008 07:02 geschrieben :
|
Zitat :
Topf_Gun hat am 26 Jul 2008 09:53 geschrieben :
|
Da ist ein altes Wasserrohr IMHO ungeeignet. |
Nicht nur das sondern seit den 90ern nicht mehr erlaubt.
Lutz
|
Und wenn es aber nicht mehr als Wasserrohr genutzt wird sondern einfach ein nur als Erder genütztes langes Stück verzinktes Stahlrohr ist?
D war da anscheinend früh mit dem Verbot... in Wien ist das erst seit 1.1. 2001 verboten.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 537481
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Was unterscheidet denn ein verzinktes Stahlrohr von einem verzinkten Kreuzerder?
Darf man ein neues Rohr als Erder nehmen und das im Garten einbuddeln?
Wenn ja: Darf man das alte Rohr ausbuddeln, begutachten und wieder einbuddeln?
|
BID = 537486
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Moin
Bevor Ihr Euch weiter streitet, Örtlichkeiten sehen so aus.
Die Wasseruhr befindet sich im Haus und kommt weg.
Das Rohr kann keiner ausbuddeln weil das Haus darauf steht (ca. 8m plus dem was noch an Rohr in der Erde ist) dann kommt erst Öffentlicher Grund
und das da jemand groß buddelt glaube Ich auch nicht ist ne Reihenhaussiedlung mit engen Gängen.(Aber das ist öffentlich)
Rohr ist schöne alte Verzinkte Leitung eigentlich doch ideal als Erde mißbraucht zu werden.
Kreuzerder kommt eigentlich weniger in betracht alle Wege führen durch's ganze Haus und das möchte der KD nicht so gerne besser überhaupt nicht.
Sagt jetzt irgendeine Vorschirft aus das Ich das nicht darf?