Autor |
Schöne Ferienwohnungs-Verteilung Suche nach: verteilung (2526) |
|
|
|
|
BID = 535809
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
|
Ich bin für eine Woche an der Ostsee im Urlaub. Gleich ins Auge gefallen ist mir der "Sicherungskasten". Über das Schütz rechts oben wird die Wohnung mit Strom versorgt. Sobald man das Haus betritt, steckt man die Schlüsselkarte in eine Halterung und aktiviert damit das Schütz.
Ich finde, dass die Verteilung wirklich sehr schön und laienbedienbar ausgeführt ist.
Edit: Bild vergessen
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 20 Jul 2008 19:29 ] |
|
BID = 535811
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Schön ist, das alle Komponenten von einem (sehr gutem) Hersteller sind, das macht einen guten Eindruck. Auch die Beschriftung ist sauber.
Ob es im inneren der Verteilung genauso schön aussieht? |
|
BID = 535812
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Der Überspannungsschutz fehlt genauso wie der FI für Außenbereiche. Ansonsten macht sie optisch einen guten Eindruck (wie es wohl innen aussieht), und das gimmick mit der Energieversorgungs-zuschaltung ist nach meinem geschmack, auch wenn ich Transponder verwendet und mehrere Zugangsberechtigungsstufen erstellt hätte, wobei ich die UV gleich "etwas" größer aufgebaut hätte
MfG; Fenta
|
BID = 535820
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wer sagt denn das nicht alle Stromkreise über den FI laufen?
|
BID = 535829
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Wie ich Leo kenne, schraubt er die UV noch auf, um zu sehen ob innen auch alles OK ist!
|
BID = 535847
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Würde ich aber auch gerne von Innen sehen!
Shark1
|
BID = 536294
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
Die Aktion wurde leider durch die Tatsache, dass ich dank meiner allgemeinen Zerstreutheit rund 470 km von meinem Werkzeug entfernt bin, erheblich erschwert. Aber für euch scheue ich natürlich weder Kosten noch Mühen...
Leider will es mir heute nicht gelingen, das Foto brauchbar unter die 300kB-Grenze zu bringen. Ich hoffe, ihr könnte damit trotzdem leben.
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 536318
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
So schnell hat sich das mit dem "schön" relativiert.
Sieht etwas lieblos aus, aber optisch akzeptabel. Warum der N hinter dem FI violett ist weis wohl der Errichter allein...
Das keine Quickconekt Schiene bei den unteren LS verwendet wurde ist murks. Wenn wenigsten der erste und letzte LS unten mit Schraubenkraft die Schiene halten würde...
|
BID = 536322
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Dem lieblos von Ego stimme ich zu. Damit kann ich allerdings leben.
Was mir nicht gefällt ist, dass da nur die untere Reihe LS über den FI geschützt wird. Eindeutig zu viele Stromkreise ohne FI. Unschön finde ich weiterhin, dass hier schwarz als L1 genommen wurde, aber das ist GEschmackssache. Den violetten N finde ich auch komisch, kann ich aber mit leben...
KK
|
BID = 536323
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Interessanterweise hat da jemand eine Berührungsschutzhaube auf die freie Gabel der Schiene gesetzt. Da muss ich doch mal meinen Respekt zum Ausdruck bringen denn meistens sehe ich in solchen Situationen immer blankes Kupfer (eigene Verteilungen natürlich ausgenommen - bei mir werden freie Gabeln gnadenlos mit LSS belegt ). Andererseits fehlen dann wiederum die Berührungsschutzabdeckungen an den Enden der Kammschienen.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 536355
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sorry, aber Berührungschutzkappen an Gabel/Stiftschienen enden sind überflüssig wie ein Kropf(Nur TüV-Prüfer geilen sich daran auf ):
Der Fachmann kürzt nach dem absägen einfach das Kupfer bis zur Gabel ein, und alles ist in bester Ordnung!
|
BID = 536373
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Das stimmt schon. Aber ich bekomme massive Probleme mit meinen Kunden wenn im TÜV-Bericht offensichtliche Mängel auftauchen die ich bei der Erst/Wiederholungsprüfung nach BGV A3 hätte finden müssen. Daher nehme ich fehlende Kappen immer mit in den Bericht auf. Im Allgemeinen ist es mir lieber wenn in unserem Bericht Mängel erfasst sind die der TÜV übersehen hat als umgekehrt.
Gruß Tobi, in Fachkreisen auch "Der Penible" genannt
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 22 Jul 2008 22:17 ]
|
BID = 536387
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich habe schon besser angeordnete FI und LSS in UV gesehen. Ob wirklich alle LSS ohne FI keine Steckdosen versorgen
Die fehlende Quickconnect-Gabeschiene ist natürlich auch nicht das gelbe vom Ei und er violette N.
Endkappen kommen bei mir immer auf die Gabel, aber nur welche von ABB, da ich nur von diesen welche auf Lager habe. Wenn ich Hager bzw. Moeller verbaue musss ich halt tricksen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Jul 2008 23:19 ]
|
BID = 536630
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ich sehe es aber beim besten willen nicht ein, weil irgendein Hammbamm irgendwann mal für sich entschieden hat, das da Endkappen drauf müssen(und die Hersteller diese natürlich auch gerne Verkaufen), für soetwas unnötig Geld auszugebnen.
Von der Bevoratung etc. mal ganz abgesehen. Die Endkappe bezahlt einem schliesslich kein Mensch!
Aber es ist ja auch wirklich ein Mangel, den jeder Depp(nicht du Tobi!) mit einem Blick aufschreien lassen kann. Wenn ich allerdings manchmal sehe, was für teilweise gravierende Dinge von Tüv Prüfern aus Oberflächlichkeit oder Unwissen übersehen werden, könnte ich echt Heulen!
|