Klassische Nullung-PEN auftrennen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Klassische Nullung-PEN auftrennen
Suche nach: pen (4421)

    







BID = 533875

The EYE

Neu hier

Beiträge: 40
 

  


Also im Keller natuerlich wie die Oma mit der Butter (immer an der Wand entlang ) und das Stueck von Haus zu Gartenhaus waere dann unterirdisch.

euer EYE

BID = 533916

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Soll bzw. könnte das unterirdische Stück verrohrt werden oder Verlegung direkt imr Erdreich?

BID = 533924

The EYE

Neu hier

Beiträge: 40

Ich moechte das verrohren.

euer EYE

BID = 533995

fentaway

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Hessen

Ich persönlich würde es entweder direkt verlegen oder in ein großes Rohr - nicht in eines, das wie eine zweite Haut anliegt.

Ich persönlich würde es so machen:

- Neozed-Lasttrennschalter mit 3x25A-Sicherung Nachzählerseitig

- daran angeschlossen ein NYY-J oder NYCY 5x6mm²

- In der Hütte dann eine UV mit FI und LS mit 10 und 13A - keine 16A, wenn nicht unbedingt nötig. Für Licht reicht B10 oder C10 sehr sehr dicke! Schukosteckdosen sollten ohnehin nicht mit 16A B/C abgesichert werden, die fahren mit B13/C13, sofern mehr als 10A benötigt wird, bestens! Der Saunaofen kann bzgl. Überlast wenn nötig seine 16A bekommen, in der Regel geht der aber auch mit 13A. Merke: Die LS lassen immer mehr durch, als 13 oder 16A. Ein 13A-LS bis zu 18,84A, ein 16A-LS bis zu 23,19A! Daher bieten B/C16-LS keinen guten Schutz für Schukosteckdosen, im Schnitt schalten die nämlich nicht vor 20-21A ab!

Wenn Überspanungsschutz gewünscht wird, was hier empfehlenswert ist, hier eine beispielkonfiguration:
Mindestkonfig:
- Kombiableiter B/C TNC (z.B. Dehnventil TNC) nachzählerseitig vor Neozedelemente, FI und LS
- C-Ableiter TNS (z.B. Dehnguard TNS) in die Hütten-UV und die Wohnungs-UVen, sofern vorhanden
- Feinschutz vor Heizungssteuerung, Telefonanlage, PCs, TV/Hifi und andere empfindliche Verbraucher.
- Schutz der Telefonleitung und der anderen Datenleitungen auf Anfrage.

Btw: Sorry wegen dem Zweitaccount, konnts mir nicht verkneifen, was zu schreiben, der Account kann aber am Samstag gern gesperrt/gelöscht werden.

MfG; Fenta


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421581   Heute : 620    Gestern : 5459    Online : 327        29.11.2024    6:37
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.086149930954