tobyyy Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 57
|
In meiner UV ist dieser FI mit den 3 Phasen angeschlossen am 4.Anschluß ist der N durchgeschleift.
Jetzt hab ich gerade die Anleitung von Hager gelesen...dort steht wörtlich:
Anschluß: 1 phasig (L+N) oder 3 phasig (3L ohne N)
?????????
wer klärt mich auf?
Zuleitung erfolgt immer von unten, oder gibt es Ausnahmen?
|
BID = 529919
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das sind ZUSÄTZLICHE Möglichkeiten (über das hinaus, was schon auf dem Schalter selbst aufgedruckt ist)!
Also:
1) 4-polig (3+N)
ODER
2) 2-polig (1+N)
ODER
3) 2-polig (2)
ODER
4) 3-polig (3)
Die Belegung dabei ist nicht bei allen 4-poligen FI gleich (wegen unterschiedlicher Auslegung der Prüfschaltung), sodaß eben jene Anschalthinweise gegeben werden.
Bei vielen FI ist es egal, ob von oben oder unten eingespeist wird.
Im Zweifel den Hersteller fragen bzw. im Datenblatt nachsehen.
|