Klemmen für Flexible Leitungen

    







BID = 529422

valentino

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Murg
 

  


Hallo zusammen
gibts irgend ei´ne möglichkeit Flexible Elektroleitung mit einer art wagoklemmen zu Verbinden???

gruß valentino

BID = 529425

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo Valentino,

erastmal willkommen im Forum!

Ja, die gibt es. Auch von WAGO.
Z.B. die Type 222 (3 oder 5 Klemmstellen)oder die 224-201 (2 Klemmstellen).

Die ggf. erforderliche Zugentlastung muß stets bauseits erbracht werden.

Um welche Anwendung geht es denn?


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 529429

valentino

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Murg

bei mir im keller bin ich die Heizung am Sanieren bin
und der vorbesitzer hat alles mit flexiblen Leitungen gemacht und da die normalen aderendhülsen zu kurz sind für die wagoklemme bin ich am suchen wie ich es sonst machen kann!

gruß hanny1979

BID = 529437

LeoLöwe reloaded

Schreibmaschine



Beiträge: 1406
Wohnort: Meine
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status  

Evtl. könntest du mit den isolierten Aderendhülsen Glück haben, die sind etwas länger wie die unisolierten.

Ansonsten sind die dafür geeigneten Wagos auf jeden Fall die bessere Lösung und so teuer sind die auch nicht.

(z.B. bei Reichelt 26 Cent das Stück)

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1000


_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.

BID = 529439

valentino

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Murg

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....8cb29

sind die eigentlich auch zugelassen???


gruß valentino

BID = 529441

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36327
Wohnort: Recklinghausen

Evtl. sind die flexiblen Leitungen aber von vornherein nicht zulässig.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 529444

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Zugelassen laut Datenblatt sind sie schon, aber imho nicht empfehlenswert.

Nimm die Wago 222.

BID = 529450

valentino

Gerade angekommen


Beiträge: 7
Wohnort: Murg


Zitat :
Mr.Ed hat am 21 Jun 2008 15:20 geschrieben :

Evtl. sind die flexiblen Leitungen aber von vornherein nicht zulässig.




warum sollen die nicht zugelassen sein???

BID = 529455

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Z.B. nicht feuchtraumgeignet (PVC-Schlauchleitung).
Oder wegen der Gefahr mechanischer Beschädigung (hänht ggf. auch von der Befestigungsart ab).
Auch der Minderstquerschnitt ist ein Kriterium.

Um welchen Leitungstyp handelt es sich denn?
Wo und wie verlegt?


Für feindrähtige Adern, auch mit Aderendhülsen (egal wie lang), sind normale WAGO-Klemmen generell NICHT zulässig!

BID = 529470

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
sam2 hat am 21 Jun 2008 15:49 geschrieben :

Z.B. nicht feuchtraumgeignet (PVC-Schlauchleitung).



Seit wann ist zb H05VV-F nicht feuchtraumgeeinet? An fast allen Heizungen ist diese Leitung verbaut.

Gilt ein Heizraum als Feuchtraum?

BID = 529474

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1406
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
LeoLöwe reloaded hat am 21 Jun 2008 15:01 geschrieben :

Evtl. könntest du mit den isolierten Aderendhülsen Glück haben, die sind etwas länger wie die unisolierten.


Je nach Hersteller gibt es AEH in verschiedenen Längen.

Lutz

BID = 529524

.

Stammposter



Beiträge: 214
Wohnort: Auf der Alm


Zitat : shark1 hat am 21 Jun 2008 16:19 geschrieben :

Gilt ein Heizraum als Feuchtraum?
Bei der Titanic müßte man diese Frage wohl bejahen.

BID = 529554

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4676

Soweit ich weiss, ist ein Feuchtraum ein Raum, in dem mit Auftreten von Kondenswasser gerechnet werden muss. Die Elektroinstallation muss dort mindestens tropfwassergeschützt sein.
Solche Räume sind häufig Räume, die keinen fest installierten Heizkörper haben oder nicht belüftbar sind. Private Küchen oder Bäder mit Fenster gehören nicht dazu, weil dort nur kurzzeitig mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist.

Hier wurde die Frage nach der Feuchtraumdefiniton schon diskutiert, auch ein paar VDE-Zitate sind dabei:
http://www.bau.de/forum/installation/1415.htm

Gruß, Bartho

BID = 529560

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Richtig.
Private Keller gehören jedoch regelmäßig dazu, auch und gerade, wenn dort Heizungsanlagen betrieben werden.

BID = 529570

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Warum ist es wichtig, dass es sich um einen privaten Keller handelt ?


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187995553   Heute : 14788    Gestern : 11123    Online : 211        28.12.2025    23:00
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0549499988556