Autor |
|
|
|
BID = 526516
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Moin,
10A Automaten sind ggf. eifnacher zu bekommen, für Heizung, Licht ausreichend.
für Steckdosen wenn dann besser dei C-Charakteristik. Zumindest die B10A von Möller lasen sich shcon von einem handelsüblichen staubsauger aus der Ruhe bringen und lösen aus durch den Einschaltstrom.
Für die Werkstatt würde ich unbedingt C-Charakteristik nehmen, Außensteckdosen ggf. auch, falls da mal Motorgeräte zur Anwendung kommen sollen. |
|
BID = 526676
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Licht sollte auf jeden Fall auf einen FI mit 30mA da es gerade hier oft zu direkter Berührung kommt! (Lampenwechsel,...)
Und die 25€ für einen 2poligen FI sollten dir das schon wert sein!
Für die CEE16A würde ich C-LSS nehmen, da diese CEE-Steckdosen ohne Probleme das 1,45-fache verkraften im Gegensatz zu Schukos! |
|
BID = 526723
tobyyy Gelegenheitsposter
Beiträge: 57
|
danke für die erweiterten tips....
welchen hersteller sollte ich denn nehmen? oder würdet ihr mischen?
ABB? Möller? AEG? Siemens? ??? oder ein anderen?
|
BID = 526728
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hier mal ne Liste der guten LSS-Hersteller:
*Legrand
*Moeller
*ABB
*ABL
*AEG
*Doepke
*Siemens
*Hager
*Schupa/Gewiss
*OEZ
*Schrack
*Merlin-Gerin (Schneider)
*Kopp aber nur MCB-Typen (selber noch nie verwendet, aber anscheinend gut)
|
BID = 526730
tobyyy Gelegenheitsposter
Beiträge: 57
|
Preis Leistungssieger wäre ???
|
BID = 526763
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
da ist nicht viel um denk ich.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 526766
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Ganz einfach: Geschmackssache.
Preislich nehmen die sich alle nicht viel. Am besten mit den B16 vergleichen, den hat jeder im Angebot.
Hier mal meine Meinung:
*Legrand -> nie in der Hand gehabt
*Moeller -> Sind OK
*ABB -> Sind OK, fühlen sich etwas "seltsam" an beim Einschalten
*ABL -> nie in der Hand gehabt
*AEG -> Sind OK
*Doepke -> nie in der Hand gehabt
*Siemens -> N-System, ist mein Favorit, schön zu montieren, auch die Industrietypen sind OK
*Hager -> Dank Steckklemmen superschnell zu installiern. Hatte mein letzter Arbeitgeber
*Schupa/Gewiss -> Sind OK
*OEZ -> nie in der Hand gehabt
*Schrack -> nie in der Hand gehabt
*Merlin-Gerin (Schneider) -> nie in der Hand gehabt
*Kopp aber nur MCB-Typen -> fühlen sich total billig an, haben aber eine Anzeige für den Ausgelöst Zustand. Die gibts auch unter dem Nahmen "EKONT"
*Geyer -> Gibts nicht mehr, als Restposten aber manchmal günstig -> Sind OK
Bei der Menge an Herstellern wirst du nie einen perfekten finden, jeder hat seine Vorlieben.
Gruß Martin
|
BID = 526841
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Und die 25€ für einen 2poligen FI sollten dir das schon wert sein! |
Wo kaufst du?!? Ich zahle 50...
Schrack kenn ich nicht wahnsinnig gut, finde sie aber ausgesprochen angenehm (wir haben einen Schrack-FI zu Hause).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 526845
tobyyy Gelegenheitsposter
Beiträge: 57
|
Hallo zusammen, hab einen Shop gefunden...extrem billig und gute Auswahlmöglichkeiten... www.elektro-wandelt.de ... oder geht es woanders billiger?
Bei den Hagerautomaten...die Quick oder die normalen nehmen?
Passen die Hager in jeden Kasten oder brauch ich dann einen Hager Kasten?
Wie sieht es mit Sammelschienen für Hager aus?
Gruß
Toby
|
BID = 526851
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
... ich mag die normalen lieber.
3-Phasenschiene kannste gleich mitordern.
Die Automaten/FI etc. werden auf die sog. Hutschiene aufgerastet. Diese sind genormt und so sollte jeder Verteiler mit Hutschiene passen.
Die AP Volta-Verteiler sind halt aus Kunststoff (bis auf die Türe...).
|
BID = 526928
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
PS: afaik produziert Schrack keine pulsstromsensitiven RCD ?!
|
BID = 526946
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Nimm die Quick, auch wenn sie ein paar Cent mehr kosten. Da wird der Sicherungsabgang und die Drehstromschine gesteckt, lose Klemmstellen gibts da nicht mehr. Müssen aber die Hager-Drehstromschinen sein, sonst passt es nicht. Für die Reihe mit dem FI gibts eine spezielle, bei der die Klemmstelle für den N frei ist.
Die Hager Automaten passen in alle Verteiler, genauso wie die anderen Marken in einen Hagerverteiler auch.
Gruß Martin
|
BID = 526979
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
ein Grund eben nicht die QC zu nehmen ist wohl das was Du alles als Vorteil aufzählst... Ich mag keine Systeme like "m-compact" oder "qc".
Ich habe gerne die Möglichkeit *wenn* ich mag zu mischen wie es mir passt.
Wer jedoch nur einmal an den Verteiler will und *unbedingt* alles vom gleichen Hersteller haben mag, der nimmt sowas...
Ist nur meine (nicht elektrofachkräftische) Meinung.
|
BID = 527115
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Schrack bietet sehr wohl pulsivstromsensitive RCD sind nur "etwas" teurer. Schrackstellt auch nichts her, ist das gleiche wie Moeller. Aber qualitativ verwendbar sind sie trotzdem.
http://www.schrack.at/produkte/noca.....A2665
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Jun 2008 16:07 ]
|
BID = 527121
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
@henniee
Auch bei den Quick kannst du andere Drehstromschienen verwenden. Dann halt festschrauben, womit der Vorteil dahin ist
Da ich die Schienen aber sowieso brauche, kaufe ich sie vom gleichen Hersteller wie die Automaten und weiss das sie richtig passen.
Gruß Martin
|