ich soll ne Aussage treffen über nen Querschnitt einer 3 Phasenleitung zur Versorgung einer Kreissäge.
Folgende Daten
Strecke 100m
Strom Kreissäge 6,6A
Wirkleistungsfaktor 0,82 (lt. Moellerschaltungsbuch)
Bin schon ein bischen aus der Schule und bin mir nimmer ganz sicher ob ich da richtig liege
Zugrunde legte ich einen Spannungsfall von 3%, also 12V
Hoffe das ich nichts vergessen habe und bitte um eine fachliche Antwort
MfG Bzzt |
|
BID = 522898
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
BID = 522899
Kurzschlussmechaniker Neu hier

Beiträge: 30 Wohnort: Unnerfrangen
|
Rechnerrischer Querschnitt von 1,32 mm²
|
BID = 522905
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2202 Wohnort: Hamburg
|
Es gibt da leider noch etwas mehr zu beachten ausser den Spannungsabfall.
Rechne mal den Kurzschlussstrom aus wenn du den nach deiner Berechnung erforderlichen Querschnitt von 1,5 mm² verwendest.
123abc
|
BID = 522913
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Abgesehen von diesem wichtigen Einwand:
Das Ergebnis stimmt zwar von der Größenordnung her, aber meine Rechnung ergibt einen etwas anderen Wert.
Mit welchen Werten (insbesondere spez. Leitwert) hast Du denn gerechnet?
|
BID = 522921
Kurzschlussmechaniker Neu hier

Beiträge: 30 Wohnort: Unnerfrangen
|
Hi
@123abc "Ich kenne die Schleifenimpedanz leider nicht"
@Sam2 "Gerechnet habe ich mir Wurzel 3 : 1,73, I : 6,6A l : 100m, cos : 0,82, Kappa 56 und DeltaU von 3% oder 12V
Habe einen Datenschieber von Hensel der sagt mir ich könne bei Drehstrom mit nem Spannungsfall von 2,5% ne Strecke von 135m überbrücken und bei ner Schleifenimpedanz von 300mOhm 102m
Was ist den so ein Richtwert für ne Schleifenimpedanz?(ich weis das man das nicht sagen soll, habe aber keine Möglichkeit dies zu überprüfen)
MFG Bzzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlussmechaniker am 20 Mai 2008 22:14 ]
|
BID = 523098
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2202 Wohnort: Hamburg
|
Ohne zu rechnen würde ich mit 2,5 mm² und einer Absicherung von 10 A
als richtig einschätzen.
123abc
|
BID = 523162
Kurzschlussmechaniker Neu hier

Beiträge: 30 Wohnort: Unnerfrangen
|
Danke für eure Hilfe
2,5mm² wäre auch meine Wahl gewesen.
MfG Bzzt
|