Autor |
Belastbarkeit von Kupferleitung 0,5mm |
|
|
|
|
BID = 518894
HighEnergy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
|
|
Hallo zusammen !
Habe eine Frage, hoffe mir kann jemand weiterhelfen ?
Bin auf der Suche nach der Strombelastbarkeit von einer 0,5mm - Leitung, da in den meisten Tabellen immer erst die Angaben ab 1,5mm beginnen.
Hoffe, jemand hat eine Tabelle, die das beinhaltet...
Vielen Dank
Grüße! |
|
BID = 518901
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Offtopic :
| Nein, keine meiner Tabellen bein-haltet irgendetwas!
Aber sie enthalten so einiges... |
Um welche Art von Belastung und Anwendung geht es denn?
Der genannte Wert von 1,5mm² legt den Schluß nahe, daß Du in Tabellen für feste Verlegung von netzspannungsführenden Niederspannungsleitungen der Energieverversorgung nachgesehen hast.
Dort gibt es aber viel mehr konkurrierende Parameter für erforderliche Mindestquerschnitte als die thermische Belastbarkeit.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 518904
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo,
und eine Tabelle enthält, nicht enthaltet irgendwas ...
Du hast die 1,5 mm² als 1,5 mm verschwurbelt,
wie steht es mit deinen 0,5 mm ?
Gruß
Georg
|
BID = 518911
HighEnergy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
|
ok, dann enthält die das.......
ja, es sind 0,5mm² gemeint.
Habe das nicht gefunden. Es geht um einen einzelnen Leiter, also keine mehrdrähtigen Leitungen.
|
BID = 518913
BlackLight Inventar
Beiträge: 5319
|
Na mehr als ca 16/3 A.
Wobei 0,5 mm² bei 230 V bah ist und bei "12 V"-Hochstrom der Spannungsabfall schnell viel zu groß wird.
|
BID = 518914
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo,
für Transformatoren äußere Lagen gibt
es einen Richtwert von 3 A/mm².
(Das galt/gilt für handgewickelte)
Diesen Richtwert benutze ich meist,
ohne dabei "kleinlich" zu sein.
Was hast du denn für ein Problem,
bei dem das eine Rolle spielt?
Gruß
Georg
|
BID = 518916
HighEnergy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
|
danke schon einmal für die Antworten !
es geht im speziellen Fall um Gleichspannung 12Volt und da wollte ich einen Wert für die maximale Belastbarkeit der Leitung haben um auch eine Sicherung wählen zu können...
|
BID = 518919
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
GeorgS hat am 29 Apr 2008 17:46 geschrieben :
|
Hallo,
für Transformatoren äußere Lagen gibt
es einen Richtwert von 3 A/mm².
(Das galt/gilt für handgewickelte)
Diesen Richtwert benutze ich meist,
ohne dabei "kleinlich" zu sein.
Was hast du denn für ein Problem,
bei dem das eine Rolle spielt? |
Das ist auf festverlegte Leitungen angewendet aber schon arg konservativ... das wären bei 1,5mm2 nur 4,5A statt den tatsächlichen 10-16.
0,5mm2 ist meiner Erinnerung nach der kleinste zulässige Querschnitt für die bewegliche Leitung leichter Handgeräte. Mehr als 3A würde ich da auf keinen Fall ansetzen (Belastbarkeit von 0,75mm2 in freier Luft wenn mich nicht alles täuscht 6A, aber die würde ich auch nur ungerne ausreizen wollen).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 518920
HighEnergy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
|
Danke!
Das hilft mir doch schon weiter und bestätigt meine Vermutungen.
Grüße!
|
BID = 519010
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich würde im Idealfall 10A für 0,75mm² und 6A für 0,5mm² ansetzen (ein belasteter Leiter, Leitungslänge <15m, Verlegearten C, D, E).
Falls damit Halogen versorgt werden soll (NV) kommt man mit den Querschnitten nicht weit, da sind 1,5mm² - 2,5mm² das Minimum, besser sind da je nach Leistung 4 oder 6mm²!
MfG, Fenta
|
BID = 519024
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Fentanyl hat am 29 Apr 2008 23:08 geschrieben :
|
Ich würde im Idealfall 10A für 0,75mm² und 6A für 0,5mm² ansetzen
|
Offtopic :
|
Also in meiner Lehrzeit hättest du (bei 12V-Anlagen)von jedem ein paar hinter die Ohren bekommen,wenn du versuchst hättest,ein 0,5mm² mit 5 oder 6A belasten zu wollen.Da galt die Faustregel,das solche Puppenstubenquerschnitte nur für Kontrolllämpchen und Relais gut sind.Egal was irgendwelche schlauen Tabellen behauptet haben.Und das trotzdem die DDR Kupfer an allen Ecken und Enden sparen mußte. |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 519265
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Da hakt es wohl etwas beim logischen Denken: Bezogen auf die Belastbarkeit (Kurzschlußströme sind ein anderer Aspekt) sind 8A für 0,75mm² und 5-6A für 0,5mm² je nach Verlegeart durchaus möglich! Ich persönlich würde auch mehr nehmen, aber darum gings ja nicht!
|
BID = 519456
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Also 0.5mm² hat pro Laufmeter einen Widerstand von 0.0356Ohm. Das ergibt bei 6A eien Spannungsabfall von 0.2136V. Das ist bei 12V immerhin ein Spannungsverlust von 1.75% pro Laufmeter.
Also so gesehen würde ich über 0.5mm² gar nicht erst lange überlegen.
|
BID = 519458
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Auch hier gilt:
Das genaue Lesen der Fragestellung erleichtert hilfreiche Antworten...
Zitat :
| Bin auf der Suche nach der Strombelastbarkeit von einer 0,5mm - Leitung |
Gefragt war also nach der (thermischen) Belastbarkeit!
Daß - je nach Anwendung - der Spannungsfall (und andere Parameter) auch eine Rolle spielen können, wurde schon erwähnt.
Übrigens war von 12V seitens des Fragestellers nirgends die Rede...
|
BID = 519461
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
@SAM2
wenn Du schon forderst dass wir genau lesen, gitl das aber auch für Dich.
Zitat :
HighEnergy hat am 29 Apr 2008 17:52 geschrieben :
|
danke schon einmal für die Antworten !