Autor |
|
|
|
BID = 518775
MC Gyver Gelegenheitsposter
Beiträge: 62
|
|
Hallo,
Vielen Dank schon einmal für eure zahlreichen Antworten.
Ich werde demnächst bei dem Kollegen noch einmal vorbeischauen und ausmessen was für ein Verteiler da reinpasst.
Wenn ich dort war ich mich wieder!
Gruß,
Jens |
|
BID = 518782
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Mess den Schrank mal manierlich aus-Ich selbst habe auch schon mal in einem älteren Schrank das UV-Feld einer neueren Fertigung verbaut-das einzige was nicht passte,war die Befestigung,da das neue System über Kunsttofflaschen verfügt.Der neue Rahmen wurde mittels Blechsschrauben auf das alte Traggestell geschraubt und steht nur wenige Millimeter hervor.
Berührungssicher ist rundherum gewährleistet.
Geh mal zum GH deines Vertrauens und schau dir ein passendes Feld an-denke da wird dir schon eine vernünftige Lösung einfallen.
Eine Volta AP Version-da wäre ich vorsichtig,ich weiß nicht sicher , das diese auch in einen UP vom Breitenmaß her passt.
Berichte aber bitte weiter von deinem Umbau.
Gruß Surf
|
|
BID = 520229
MC Gyver Gelegenheitsposter
Beiträge: 62
|
So, ich war nochmal vor Ort und hab noch ein Foto gemacht. Wie man sieht ist noch jede Menge Platz vorhanden
Zu den Maßen:
- Tiefe: 175mm
- Breite: 500mm
- Höhe: 700mm
Somit passt also der von Shark vorgeschlagene Verteiler prima rein
Ich werde mir jetzt diesen Verteiler und den Rest des Materials besorgen und dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen das Teil installieren.
Auf dem Typenschild im Schrank steht übrigens "System Schrank T" BJ 1977 und nicht wie am Anfang geschrieben "Univers". Keine Ahnung wo ich das aufgeschnappt hatte
Gruß,
Jens
|
BID = 520344
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Super!
Dann ist wieder ein Problem erfolgreich gelöst!
Univers: Das sind die neuen Verteiler von Hager!