fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Was hat denn überhaupt ein 1mm² Querschnitt in einer Festinstalltion verloren.
Alles unter 1.5mm² ist verboten (in der Festinstallation, als Geräteanschlussleitung allerdings ok)
Oder gehts um den Anschluss der Deckenlampen ? Da gibts extra Klemmen dazu (z.B.: die bereits angesprochenen 222er WAGO)
Du hättest aber mit den 2.5er Wago eh Probleme bekommen, oder verkabelst mit 2.5mm² bis zum Lampenauslass ? Dann sollte aber preislich die 222er Wago auch egal sein |
|
BID = 515712
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Er verlegt ja kein 1,0er.
Das war doch nur ein weiterer Sparvorschlag, von shark.
|
|
BID = 515716
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
@sam
Und warum fragt er dann wie er 1mm² zusammengeschustert bekommt?
|
BID = 515723
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Warum er das verlegt, weiß ich nicht.
Aber Du hast Recht!
Anfangs schrieb er das tatsächlich, sogar mehrmals.
Muß ich irgendwie verdrängt haben, weil im Reich generell nix unter 1,5 geht...
Danke für den Hinweis.
Daher die Frage an francydt:
Um welche Leitungen handelt es sich?
Netzversorgung?
Warum dieser Mickerquerschnitt? Ist er zulässig?
|
BID = 515935
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Der Verwendungszwecke dieser Leitung würde mich auch brennend interresieren.
An und für sich ist ja Mindestquerschnitt bei fester Verlegung 1.5mm². Und was hat flexible Ader dabei verloren.
Den einzigen Anwendungszwecke, der mir einfällt, ist der beim Anschluss einer Lampe mit flexiblen Adern an die starren Adern des Deckenanschlusses. Und da hätte er mit 2.5er Wagos eh Probleme, denn den Deckenasnchluss wird ja wohl nicht mit 2.5mm² installiert haben.
|
BID = 515939
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Nein es gibt da noch was:
Die fest angeschlossene Leitung eines Rollos: Diese haben meist 0,75mm² oder 1mm².
Aber mit der 2,5er Wago hätte er keine Probleme, denn diese sind auch für 1,5mm² und 1mm² zulässig, aber nur für starre Leiter!
|
BID = 515950
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Ach ja, Rollomotoren.
Wieder was dazugelernt. Habe jetzt mal bei den Klemmen nachgeschaut. Sind wirklich für mehr Querschnitte geeignet. Habe ich nicht gewusst.
Ich dachte immer die hellgrauen sind nur für 1.5 und die dunkelgrauen nur für 2.5.
|
BID = 516002
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Danke für eure Antworten.
Das mein Chef nicht rechnen kann weis ich auch schon *gg*
Ne sind keine Rolos. Die Rolos werden aber auch mit nen YSLY 4x75er gesteuert.
Die Raumthermostate und die Stellmotoren für Fußbodenheizung und die Unterflurkonvektoren wurden alles einzeln zum Verteiler gezogen. Hat keiner gewusst ob das Schwachstrom, Starkstrom oder über die vorhandene Nicobussteuerng geschalten wird. Wir haben am Anfang auch nicht gewusst ob Stellmotoren mit Stromlos geschlossen kommen oder welche mit Auf/Zu.
Deshalb haben wir überall ein YSLY 4x1 oder 5x1,5 verwendet. Jetzt könnte ihr euch bei ca. 40 Geräten (RTH/Stellmotoren) vorstellen was das für ein wirrwarr ist wenn mann alle N und Erdungen zusammenklemmen muss.
Habe das gestern eleganter gelöst. Nen riesen Klemmkasten mit Hutschiene und Reihenklemmen. Und die kann man ja mit den Minibrücken wunderbar brücken.
Steckdosen sind mit 16A 3x2,5² und die Lichter laufen sowieso übers Bus und da sind alle 99 Kreon Spots einzeln mit nen 3x1,5er angespeist
mfg francy
|
BID = 516043
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
YSLY-JZ 4x1,0 iat für diese Anwendung aber nicht zulässig!!
Mindestquerschnitt: 1,5mm² für Festinsatlltion.
Wenn du aber auf eigenes Richiko 1,0mm² verlegst, solltest du diese Leitung nur mit max. B6 absichern!!
|
BID = 516045
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann würd ich - mit Rücksicht auf den gramgebeugten Chef - das als Steuerleitung einstufen.
Dafür gilt der 1,5er Mindestquerschnitt nicht...
|
BID = 516058
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Warum soll denn das nicht zulässig sein. So ein Stellventil braucht ja nur 2 Watt. Und es ist ja ne geschlossene Installation ohne Schuko wo man noch nen verbraucher anklemmen kann. Überhaupst steht das in der Kabelliste die vom Heizungsbauer gekommen sind.l
mfg francy
|
BID = 516093
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
francydt hat am 16 Apr 2008 21:46 geschrieben :
|
....steht das in der Kabelliste die vom Heizungsbauer gekommen sind....
|
...das in Kabelzuglisten sind grundsätzlich Mindestquerschnitte,
da muss man je nach Verlegeart, Länge, Häufung, ....noch was dazutun
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 516172
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Nicht, wenn entsprechend niedrig abgesichert wird.
Spannungsfestigkeit der Leitung muss natürlich gegeben sein.
|
BID = 516187
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vorsicht:
Man darf bei Netzspannung nicht einfach nur den nach Last und Absicherung mindestens erforderlichen Querschnitt verlegen!
Für festverlegte Laststromkreise gilt eindeutig, daß unter 1,5mm²Cu nichts zulässig ist.
Nur bei Steuerkreisen gelten Ausnahmen.
Z.B. zu einer Leuchte von 200W nur 3x0,75mm² zu verlegen, ist nicht drin!!!
|
BID = 516228
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Sag das dem Experten der unser Landhaus verkabelt hat... Zu Steckdosen brav Ye 2,5mm2 auch wenn dann aus unerfindlichen Gründen alle Steckdosen auf den 13A-Lichtkreisen gelandet sind... aber zu den Leuchten... mal in alte Bergmannrohre PVC-Schlauchleitung 3x1mm2 eingezogen, mal in neue FX-Schläuche 3x0,75mm2... und bei Wandleuchtenauslässen auf 3cm abgeschnitten. Ein Zimmer hab ich schon zur Hälfte neu eingezogen. Das wird wohl mit jedem Zimmer in dem gearbeitet wird weitergehen... Aderendhülsen waren ihm natürlich auch unbekannt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|