F Draht in ein 2,5er Wago

    







BID = 515629

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704
 

  


Was hat denn überhaupt ein 1mm² Querschnitt in einer Festinstalltion verloren.

Alles unter 1.5mm² ist verboten (in der Festinstallation, als Geräteanschlussleitung allerdings ok)

Oder gehts um den Anschluss der Deckenlampen ? Da gibts extra Klemmen dazu (z.B.: die bereits angesprochenen 222er WAGO)


Du hättest aber mit den 2.5er Wago eh Probleme bekommen, oder verkabelst mit 2.5mm² bis zum Lampenauslass ? Dann sollte aber preislich die 222er Wago auch egal sein

BID = 515712

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Er verlegt ja kein 1,0er.
Das war doch nur ein weiterer Sparvorschlag, von shark.


BID = 515716

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

@sam

Und warum fragt er dann wie er 1mm² zusammengeschustert bekommt?


BID = 515723

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Warum er das verlegt, weiß ich nicht.

Aber Du hast Recht!
Anfangs schrieb er das tatsächlich, sogar mehrmals.
Muß ich irgendwie verdrängt haben, weil im Reich generell nix unter 1,5 geht...
Danke für den Hinweis.

Daher die Frage an francydt:
Um welche Leitungen handelt es sich?
Netzversorgung?
Warum dieser Mickerquerschnitt? Ist er zulässig?

BID = 515935

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Der Verwendungszwecke dieser Leitung würde mich auch brennend interresieren.
An und für sich ist ja Mindestquerschnitt bei fester Verlegung 1.5mm². Und was hat flexible Ader dabei verloren.

Den einzigen Anwendungszwecke, der mir einfällt, ist der beim Anschluss einer Lampe mit flexiblen Adern an die starren Adern des Deckenanschlusses. Und da hätte er mit 2.5er Wagos eh Probleme, denn den Deckenasnchluss wird ja wohl nicht mit 2.5mm² installiert haben.

BID = 515939

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nein es gibt da noch was:

Die fest angeschlossene Leitung eines Rollos: Diese haben meist 0,75mm² oder 1mm².


Aber mit der 2,5er Wago hätte er keine Probleme, denn diese sind auch für 1,5mm² und 1mm² zulässig, aber nur für starre Leiter!

BID = 515950

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Ach ja, Rollomotoren.

Wieder was dazugelernt. Habe jetzt mal bei den Klemmen nachgeschaut. Sind wirklich für mehr Querschnitte geeignet. Habe ich nicht gewusst.
Ich dachte immer die hellgrauen sind nur für 1.5 und die dunkelgrauen nur für 2.5.

BID = 516002

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

Danke für eure Antworten.

Das mein Chef nicht rechnen kann weis ich auch schon *gg*

Ne sind keine Rolos. Die Rolos werden aber auch mit nen YSLY 4x75er gesteuert.

Die Raumthermostate und die Stellmotoren für Fußbodenheizung und die Unterflurkonvektoren wurden alles einzeln zum Verteiler gezogen. Hat keiner gewusst ob das Schwachstrom, Starkstrom oder über die vorhandene Nicobussteuerng geschalten wird. Wir haben am Anfang auch nicht gewusst ob Stellmotoren mit Stromlos geschlossen kommen oder welche mit Auf/Zu.

Deshalb haben wir überall ein YSLY 4x1 oder 5x1,5 verwendet. Jetzt könnte ihr euch bei ca. 40 Geräten (RTH/Stellmotoren) vorstellen was das für ein wirrwarr ist wenn mann alle N und Erdungen zusammenklemmen muss.

Habe das gestern eleganter gelöst. Nen riesen Klemmkasten mit Hutschiene und Reihenklemmen. Und die kann man ja mit den Minibrücken wunderbar brücken.

Steckdosen sind mit 16A 3x2,5² und die Lichter laufen sowieso übers Bus und da sind alle 99 Kreon Spots einzeln mit nen 3x1,5er angespeist

mfg francy

BID = 516043

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

YSLY-JZ 4x1,0 iat für diese Anwendung aber nicht zulässig!!
Mindestquerschnitt: 1,5mm² für Festinsatlltion.
Wenn du aber auf eigenes Richiko 1,0mm² verlegst, solltest du diese Leitung nur mit max. B6 absichern!!

BID = 516045

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Dann würd ich - mit Rücksicht auf den gramgebeugten Chef - das als Steuerleitung einstufen.
Dafür gilt der 1,5er Mindestquerschnitt nicht...

BID = 516058

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

Warum soll denn das nicht zulässig sein. So ein Stellventil braucht ja nur 2 Watt. Und es ist ja ne geschlossene Installation ohne Schuko wo man noch nen verbraucher anklemmen kann. Überhaupst steht das in der Kabelliste die vom Heizungsbauer gekommen sind.l

mfg francy

BID = 516093

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
francydt hat am 16 Apr 2008 21:46 geschrieben :

....steht das in der Kabelliste die vom Heizungsbauer gekommen sind....


...das in Kabelzuglisten sind grundsätzlich Mindestquerschnitte,
da muss man je nach Verlegeart, Länge, Häufung, ....noch was dazutun

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 516172

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Nicht, wenn entsprechend niedrig abgesichert wird.
Spannungsfestigkeit der Leitung muss natürlich gegeben sein.

BID = 516187

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Vorsicht:

Man darf bei Netzspannung nicht einfach nur den nach Last und Absicherung mindestens erforderlichen Querschnitt verlegen!
Für festverlegte Laststromkreise gilt eindeutig, daß unter 1,5mm²Cu nichts zulässig ist.
Nur bei Steuerkreisen gelten Ausnahmen.

Z.B. zu einer Leuchte von 200W nur 3x0,75mm² zu verlegen, ist nicht drin!!!

BID = 516228

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Sag das dem Experten der unser Landhaus verkabelt hat... Zu Steckdosen brav Ye 2,5mm2 auch wenn dann aus unerfindlichen Gründen alle Steckdosen auf den 13A-Lichtkreisen gelandet sind... aber zu den Leuchten... mal in alte Bergmannrohre PVC-Schlauchleitung 3x1mm2 eingezogen, mal in neue FX-Schläuche 3x0,75mm2... und bei Wandleuchtenauslässen auf 3cm abgeschnitten. Ein Zimmer hab ich schon zur Hälfte neu eingezogen. Das wird wohl mit jedem Zimmer in dem gearbeitet wird weitergehen... Aderendhülsen waren ihm natürlich auch unbekannt.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421457   Heute : 496    Gestern : 5459    Online : 248        29.11.2024    4:58
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
In 118 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0570719242096