Hmm, beim Einsatz von selektiven FI verkompliziert sich die Sache etwas, da der Mittelschutz einerseits nicht dach dem FI installiert werden darf, andererseits in den UVen eingebaut werden soll. Eine korrekte Lösung wäre ein zusätzliche Mittelschutz vor dem selektiven FI - oder idealerweise da gleich ein kombischutz, z.B. Dehnventil TNS / TT.
Die Sparversion: Einen Mittelschutz vor dem selektiven FI. bietet zwar keinen absoluten Schutz, aber wirkt sich dennoch sehr gut aus, da schon sehr viele Transienten abgeletet werden.
Der Mittelschutz wird an L1, L2, L3, N und PE angeschlossen - je nachdem ob TNS oder TT-Netz vorliegt wird primär entweder nach N oder PE abgeleitet.
Ich kenne keinen Baumarkt, der irgendwelche Mittelschutzableiter führt - empfehlenswert ist hier ih-bäh, da man dort die ganzen Sachen sehr günstig bekommt (möglichst nicht im spätsommer einkaufen
).
Als Mittelschutz eignen sich u.A.:
Dehnguard M TNS/TT
Dehnguard TNS/TT 230/400
4x Dehnguard T 275 (FM)
...
OBO V25-B+Cxxx
OBO V20-Cxxx
MfG; Fenta