Hallo Shark1,
die 10A-Beschränkung ist eigentlich eher für die Schaltwippen
gedacht. Wir verwenden generell Steckklemmen
mit denselben Federn in Schaltern und Steckdosen.
Auch der Klemmkäfig hat die gleichen Materialstärken.
Es ist bei der Zertifizierung kein Kriterium,
daher gibt es darüber keine schriftlichen Bestätigungen.
Wenn auf derselben Phase bereits volle 16A anliegen
und der Schalter schaltet zusätzliche Last dazu, trennt der
Automat soundso bevor die Geräte Schaden nehmen würden.
Generell also: Ja, aber nicht belegbar.
Mehr- oder Feindrähtige Leitungen müssen mit einer
Aderendhülse versehen werden, die von Krampe bis
Ende eine Ideallänge von mind. 13mm haben sollten. Vorsicht:
dieses Maß variiert bei den unterschiedlichen Herstellern,
wird aber generell auf den Rückseiten der Schalteinsätze
angegeben. Die Hülsenhersteller bieten da die 20mm an, die man
sich passend zusammenschneiden kann. Löten sorgt eher
dafür, das man die Leitung NIE wieder da rausbekommt,
weil die Lötstellen sich immer irgendwie an der Feder
der Steckklemme verhaken.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen,
Gruß
Kurt Klein
Presto-Vedder GmbH