Hallo @ all,
ich hätte da mal eine Frage.
Ist es möglich einen Elektroherd mit abgemahnter Begriff feld und Umluftbackofen an eine normale 220 V Steckdose anzuschließen.
Da ich nun in eine andere Wohnung umziehe, welche bereits eine neue Einbauküche mit sämtlichen Elektrogeräten besitzt, möchte ich meinen noch sehr gut erhaltenen NEFF Typ HST 656 N, 8,9 KW, 220 -230 V als -- Kochstelle für Einkochgut -- in der Garage betreiben.
Ich möchte wenn es ginge einen normalen 230 V Stecker an den Herd anbringen.
Was mir wichtig wäre, ist das eventuell der Backofen und eventuell mindestens zwei der Herdplatten zu betreiben sind. (Besser wäre natürlich wenn man alle vier Platten in Betrieb nehmen könnte.)
Es wäre schön, wenn mir hierzu jemand Hilfestellung leisten könnte, und mir mitteilen würde ob man dies so anklemmen könnte.
-- Wie gesagt, ich möchte den Herd mit einem normalen 220 V Stecker versehen, mit welchem ich dann auf eine normale Steckdose gehen möchte.
Für die Beantwortung meiner Frage danke ich Euch schon im voraus. Es wäre schön wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
mfg
rainer
|
|
BID = 492933
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Rainer,
nein, das ist einfach so nicht möglich.
Der Herd benötigt etwa dreimal soviel Strom, wie eine Schukosteckdose im besten Fall liefern kann.
Was möglich wäre:
Ihn so unzurüsten, daß NUR das Backrohr funktioniert, dann wäre der Anschluß über einen Schukostecker möglich.
Es müßte jedoch noch geprüft werden, wie hoch die Steckdose in der Garage überhaupt belastet werden kann (Absicherung, was hängt ggf. noch mit an diesem Stromkreis?).
Gibt es denn in der Garage oder ihrer Nähe keine Drehstromsteckdose?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 492947
alexis-007 Schreibmaschine
Beiträge: 1620
|
Natürlich kann man den Herd in der Garage weiterhin nutzen.
Backraum abklemmen, zwei Kochstellen, rechts oder links, Abklemmen und schon hast Du nur noch zwei Kochstellen mit max. 4KW. Wenn jetzt noch eine, der beiden Kochstellen abgeklemmt wird, kommt man auf max. 2,1 KW. Das hält sogar eine 10A Sich., bei 1,5mm Querschnit der CU-Leitung aus.
Zum Einkochen reicht es allemal.
|
BID = 493073
Hurrykane Gerade angekommen
Beiträge: 15
|
Haben nicht alle Standard Herde hinten ein anschluss Schema drauf worauf auch steht das sie mit einer Phase auskommen?
Normalerweise sind dann brücken schon ab Werk mit geliefert die hinten in dem Klemmfeld drinnen sind. Der Herd würde dann zwar viel langsamer warm und sollte deutlich weniger an Leistung haben.
Sollte dann aber möglichst auch Separat abgesichert sein damit nicht ständig die Sicherung raus Fliegt.
Lg
Marcel
|
BID = 493085
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...sicher kann man einen Herd auf 230V umklemmen -durch umsetzten der Brücken-
dann reichen aber 16A nicht mehr
...da sind dann für ein 10kW Herd etwa 40A nötig
aber bitte nicht über die 1,5² Leitung
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 493090
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Der Herd würde dann zwar viel langsamer warm und sollte deutlich weniger an Leistung haben. |
Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?
Da die Heizungen, egal nach welchen Anschlussschema gearbeitet wird, immer an 230V betrieben werden, stimmt dies eindeutig nicht.
|
BID = 493094
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
ego hat am 20 Jan 2008 16:48 geschrieben :
|
....Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?..... |
...das liegt am Spannungsfall der völlig überlasteten 1,5²/2,5² Zuleitung
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 493100
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ähm, das meinst Du jetzt nicht ernst, oder?
Zitat :
Hurrykane hat am 20 Jan 2008 16:35 geschrieben :
|
Haben nicht alle Standard Herde hinten ein anschluss Schema drauf worauf auch steht das sie mit einer Phase auskommen?
Normalerweise sind dann brücken schon ab Werk mit geliefert die hinten in dem Klemmfeld drinnen sind. Der Herd würde dann zwar viel langsamer warm und sollte deutlich weniger an Leistung haben.
Sollte dann aber möglichst auch Separat abgesichert sein damit nicht ständig die Sicherung raus Fliegt. |
Wie verträgt sich das mit Deiner Angabe
Zitat :
| Beruf: Elektroinstallateur |
???
1. Lehrjahr oder wie?
Sorry, aber das ist ja wohl völlig daneben.
Oder bist Du Schweizer? Da sind die Elektroherde nämlich intern anders verschaltet und besitzen teilweise 400V-Heizelemente.
|
BID = 493442
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Primus:
> ...da sind dann für ein 10kW Herd etwa 40A nötig
> aber bitte nicht über die 1,5² Leitung
Wandflächenheizungen sollen angeblich eine sehr angenehme Wärme vermitteln...
|
BID = 493588
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
ego hat am 20 Jan 2008 16:48 geschrieben :
|
Zitat :
| Der Herd würde dann zwar viel langsamer warm und sollte deutlich weniger an Leistung haben. |
Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?
Da die Heizungen, egal nach welchen Anschlussschema gearbeitet wird, immer an 230V betrieben werden, stimmt dies eindeutig nicht.
|
Das liegt daran, weil bis das Einmachmarmelade durch ist, man mindestens 20x zum verteiler laufen muss, um die Sicherung wider reinzudrücken.
Dadurch kühlt das Marmelde immer wieder etwas aus, und der Vorgang dauert einfach länger.
|
BID = 493595
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
|
Das liegt daran, weil bis das Einmachmarmelade durch ist, man mindestens 20x zum verteiler laufen muss, um die Sicherung wider reinzudrücken.
Dadurch kühlt das Marmelde immer wieder etwas aus, und der Vorgang dauert einfach länger.
|
Und wenn dies nicht passiert noch viellänger dauert:
Herd einschalten -> Kochen -> ins Hausgehen -> Brand bemerken -> Feuerwehr rufen -> Wasser und Brandschaden -> Abrissunternehmer bestellen -> neues Haus bauen -> bessere Herdleitung verlegen -> weiter Kochen.
Krankenhaus aufenthalte nicht mitgerechnet!
So kann es schon mal zu einigen Jahren Verzögerung kommen beim Einkochen!
MFG.
Shark1
|
BID = 493732
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
Teletrabi hat am 21 Jan 2008 18:44 geschrieben :
|
Wandflächenheizungen sollen angeblich eine sehr angenehme Wärme vermitteln...
|
Ja schon - nur werden die ja wohl im Normalfall auf der Wand montiert und nicht darin
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 493736
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da irrt der frischgebackene Fachmann ausnahmsweise etwas.
Im Gegenteil werden Wandflächenheizungen üblicherweise UP, also IN der Wand verlegt.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 493737
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Wandflächenheizungen weerden sehr wohl in der Wand installiert, nicht zu verwechseln mit diesen unsäglichen "Teilspeicherheizungen" im Marmorplattendesign...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 493784
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ja, diese Wand flächenheizungen sind sehr angehem, ich hab sowas zuhause, aber mit Wasser und nicht elektrisch!
Aber ein glühendes NYM wird wohl eher eine Wand linienheizung werden, und ob das so gur ist
|