Was mir nicht gefällt ist die alte Therme und der Warmwasserkomfort.
Bei 5 Liter/min auf 60 Grad macht Duschen keinen Spaß.
Hinzu kommt, dass jeder Heizi sofort sagt, schmeiß die Therme weg, zu alt etc.
Aber auch neue Brennwertgeräte liefern nur 5 Liter/min!
Des weiteren bin ich mit Strom fexibeler denke ich - wenn das Gas alle ist muss man den Tank zum. halb füllen - ist natürlich auch immer eine Investition. Strom ist erstmal immer verfügbar...
Generell ist die Rechnung so schon korrekt - Flüssiggas scheint billiger.
Aber wie lange noch? - zu dem niedrigererem Wirkungsgrad (80%?!) kommt ja noch das Geld für die Wartung der Therme etc.
Ich plante die alte Heizung zu entlasten: DLE und Holzofen - Gas nur noch zum Heizen oder später eine Therme ohne DLE mit Gasfunktion: 800€ billiger
Ich muss es in Ruhe vergleichen, mal abwägen was wirklich günstiger ist.
Ich habe mal in einer Wohnung mit einem DLE glaub 18 oder 21 kw gewohnt - dagegen ist das hier mit der Therme einfach mies. Aber es ist ja auch nur ein Wochenendhaus.
Edit meint noch: Eine Zündflamme o.Ä. brennt nicht, also braucht die Therme bei Sommerbetrieb im Stand By kein Gas. Aber allein die Bauart der Therme lässt imho keine befriedigende Ergebnisse bzgl. WW zu.
Edit hat vergessen: Die Gasflasche steht im Garten und fasst rund 2000 Liter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 15 Jan 2008 17:24 ] |
|
BID = 491561
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Eben!
Also spielen - aufgrund niedrigen Jahresverbrauchs - die Fixkosten ne erheblich größere Rolle als üblich.
Mein Fazit:
Wenn der Hausanschluß es mitmacht und der VNB nichts einzuwenden hat, ist ein DLE für Dich ne wesentlich sinnigere Lösung als das Kombi-Gasgerät! |
|
BID = 491566
Rial Inventar
     
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Eigene Erfahrung :
Ich wohne jetzt seit genau einem Jahr in einer anderen Wohnung,in der Warmwasser im Bad über DLE zubereitet wird.
Von diesen 12 Monaten war der DLE 5 Monate nicht in Betrieb ! Die Anzahl der anderen Verbraucher hat sich in neuen Wohnung nicht erhöht !
Trotz der 5 Monate usw habe ich 400 kW/h mehr verbraucht !!! Als Einzelperson !
Da wird duschen zum teuren Vergnügen
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 491567
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
Dafür entfallen aber die Kosten für die anteilige Brauchwassererwärmung in der Nebenkostenabrechnung, oder..?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 491568
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Bei 61 cent/l kann ich ja an die Tankstelle fahren!
Für Straßenverkehr besteuertes LPG kostet z.Z. in dresden zwischen 63 und 71 cent!
GRuß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 491569
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
Es ist ja so - da es ein Wochenendhaus ist gibt es drei Fälle die eintreten, bezüglich der Bewohnung:
- Keiner ist da: Kein WW
- 1-2 Personen sind kurz da (Wochende oder auch mal eine Woche) und duschen 1x/Tag
- 10 Personen sind da, alle wollen duschen usw.
Im Normalfall wird es sich bei Punkt 1 u 2 zu 2/3 1/3 einpendeln.
Punkt 3 ist max. 2x im Jahr und nur wenn es was größeres zu machen gibt - denn dann kommen alle meine Freunde mit.
|
BID = 491577
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
Rial hat am 15 Jan 2008 17:23 geschrieben :
|
Trotz der 5 Monate usw habe ich 400 kW/h mehr verbraucht !!! Als Einzelperson !
Da wird duschen zum teuren Vergnügen
|
Unfug!
Das sind (selbst wenn man nen hohen Strompreis von 25ct/kWh ansetzt) weniger als 47ct/Nutzungstag.
Mit einer Zentralanlage (egal womit geheizt) wärst Du da nicht billiger weggekommen. Vermutlich in dem Fall eher teurer, weil Du auch für die in den 5 übrigen Monaten anfallenden erheblichen Bereitstellungsverluste hättest aufkommen müssen!
Also:
Da wurde Duschen wohl eher zum vergleichsweise preiswerten Vergnügen.
Außerdem vermute ich, daß da ein hydraulischer DLE am Werke war, oder?
|
BID = 491600
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| | Bei der Kostenrechnerei ist noch zu berücksichtigen, daß die Kombi-Gasanlage je nach Bauart nicht unerhebliche Verluste im sommerlichen Bereitschaftsbetrieb einfährt. Die entfallen, wenn das Gerät außerhalb der Heizperiode kpl. abgeschaltet werden kann. |
Eben - separater Gasdurchlauferhitzer 10l.
Oder eben gasbeheizter Speicher. Da wird bei einem druckfesten Speicher der Durchsatz nur mehr von der Kaltwasserzufuhr begrenzt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 491608
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Was ist ein "Gasdurchlauferhitzer 10l"
Meinst Du Liter/Minute?
Speicher (egal wie beheizt) wäre hingegen bei einer nur gelegentlichen Nutzung, wie sie hier vorliegt, unsinnig (immense Bereitstellungsverluste).
Außerdem bei Weitem nicht ausreichend für Fall c.
Es bleibt dabei:
Elektrischer DLE ist hier Mittel der Wahl!
|
BID = 491624
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
kommen wir noch mal auf die Details zu sprechen...
1.EVU anfragen ob sie mir den Betrieb des DLE gestatten?
2.Planung der Anlage - welche Querschnitte ab UV für 21kw DLE? (Leitungslänge max 10m ab UV, UV mit 5x16² angefahren ca. 15m Erdkabel, da HV mit gesch. 4x25 oder 4x35 - whatever.
Welche Hersteller außer Eltron haben sich da etabliert?
Reicht bei den Querschnitten wohl noch die Reserve für eine ordentliche Werkstatt mit 32A,16A CEE und mehreren Schukos?
Wie schauts mit dem FI bei dem DLE aus? würde dann ja mehr ein 63A allein für den DLE.
Potentialausgleich ist problemlos anzufahren.
5x10² scheint in NYY grad quasi übrig in 15m
Vielen Dank so weit.
Henniee
|
BID = 492296
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
Aaaalso...
Kaum ist das Thema verschoben
Noch ein paar Fragen...
Ich habe jetzt einen solchen 24kw DLE in der Hand gehabt und unten steht drauf 35A?!
Wie sichert man sowas ab? D02? Sonst erinnere ich mich an L35 Automaten, aber das kanns ja nicht sein oder?
Ansonsten hab ich nur SLS gefunden.
Da die 15m 10² NYY übrig sind, werden die wohl die Anschlussleitung zum DLE werden - aber mal abwarten was das EVU sagt..
Vielen Dank so weit und schönen Gruß,
Henniee
|
BID = 492297
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | habe jetzt einen solchen 24kw DLE in der Hand gehabt und unten steht drauf 35A? |
Ja und? 3*35A natürlich.
24 kW =3*8kW
Und: 8kW= 230V* 34,78A.
|
BID = 492505
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
Schon klar, die Frage war mehr - wie gescheit absichern, dass auch andere Personen in der Lage sind den ordnungsgemäßen Betrieb wieder herzustellen. (Schwester etc.)
Linocur- Trennschalter in D02?
|
BID = 492507
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, ein Neozed-Trenner ist preiswer, gut geeignet und laienbedienbar. Aber ein B-LS 3x35A ginge natürlich auch.
Alternativ:
Wenn Du nen eigenen FI vorsiehst (es genügt ein 40A-Typ), einfach Neozeds nehmen und dann eben nur am FI ausschalten.
|
BID = 510811
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
So...
Also der Kasten im Keller hängt,DLE ist zwar noch nicht vorh. aber alles so weit vorbereitet:
Der DLE hat einen eigenen FI (40A) und davor einen Linocurschalter bekommen (3x35A) - denke das ist so völlig OK - ordentlich ist es auch geworden, bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto.
Den Versorger hat es mit dem DLE nach Nachfrage relativ wenig interessiert - die Sicherungen am Hausanschluss sind 63A - so weit also grünes Licht!
Jetzt bleibt nur noch die Frage welcher es genau werden soll.
Natürlich so preiswert wie möglich
Vielen Dank für die Infos!
|