Dass der Wasserhahn in PA ist, macht die Situation eher noch schlimmer:
Auch 16 qmm Leiter haben bei einem Blitzeinschlag einen Spannungsabfall!
Wenn man auf dem halben Weg zum Erder ist, ,liegt an diesem Punkt die halbe Blitzspannung.
Da der Rest des PA erst an der PA-Schiene mit dem "Blitzableiter" zusammengeführt wird, liegt der auf Erdpotential.
Deshalb ergibt sich während des Blitzeinschlages eine Spannungsdifferenz zwischen Wasserhahn und "Blitzableiter".
In Wirklichkeit wird es wohl nicht die halbe Blitzspannung sein, die zwischen den Punkten liegt, sondern deutlich weniger, aber ich vermute, daß es reicht...
10 m 16 qmm Kabel haben einen Innenwiderstand von 0,0001 Ohm
Nach dem Link hier ...
http://leifi.physik.uni-muenchen.de.....e.htm
... kann die Stromstärke eines Blitzes bis zu 100 kA betragen:
Damit fallen über das 10 m Kabel "nur" ca 10 Volt ab...
Wenn das Badezimmer auf halben Wege liegt, sind es dort noch 5 Volt...
Wahrscheinlich ist das aber etwas kurz gegriffen, da es bei den impulsartigen Anstiegen bei Blitzeinschlag in den Bereich der Hochfrequenz geht, und man so einfach nicht rechnen sollte...
Auf jeden Fall bin ich selbst etwas verblüfft über die Ergebnisse meiner Rechnung ...