Autor |
Fragen zu Stern-Dreieck-Schaltungen |
|
|
|
|
BID = 488241
ultralist Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo
Ich habe ein paar fragen zu der Stern-Dreieck-Schaltung und wollte ma schauen ob ihr mich hier klüger machen könnt
Leistungsschild des Motors:
D-Motor
230V / 400V 8,1A / 7A
4,7kW
cos phi = 0,87
Leitungslänge: 32,90m Verlegeart: UP (C)
1. Welcher leitungsquerschnitt wird benötigt?
Wie wird dieser errechnet und mit was muss der Motor abgesichert werden?
2. Welche absicherung braucht der Steuerstromkreis? Muss dieser auch eine Absicherung mit C Charakteristik haben oder würde eine B reichen?
3. Welche Schütze müssen verwendet werden?
Die Schütze mit 5,5kW reichen ja aus? wegen der Last des Motors oder muss ich da was beachten?
4. Wie ist der Motorschutz einzustellen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ultralist am 6 Jan 2008 12:00 ] |
|
BID = 488264
ultralist Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
|
args Leute ich brauche die sachen wirklich schnell.
Kann mir da niemand helfen? Brauche das zum vergleich.
Also als Leiterquerschnitt habe ich 2,5mm²
ergibt sich aus wurzel3*i*l*cos phi / Kappa* 12V (Spannungsfall)
wurzel3 * 8,1A* 32,90m* 0,87 / 56 * 12V = 0,60mm² ~ 1,5mm²
Da die Leitungslänge aber über 30m ist nehme ich 2,5mm² wegen VDE.
Den Motorschutz stelle ich auf In = einstellstrom
8,1A Motornennstrom = 8,1A Motorschutzeinstellung
Die Sicherung für den Motor wähle ich dann für 2,5mm² laut VDE 25A C Charackteristik
Die Schütze wähle ich mit 5,5kW aus, da der Motor nicht mehr Leistung hat.
Sterstromkreis ...... hm da weiß ich nicht welche Charackteristik der braucht ich tippe mal auf B also dann B16A Automat.
Ist das soweit richtig???
Oder mache ich Fehler? |
|
BID = 488276
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich zweifle an deiner Rechnung, deshalb folgendes:
Ist wohl auch nicht mehr der neueste Stand (380V), aber sicher nützlich.
|
BID = 488280
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sag mal Otiffany, wo hast du denn die Tabelle ausgegraben?
Die ist ja für Erdverlegte Kabel und noch dazu von Annodampf!
@ultralist
Die vorsicherung der Leitung wird natürlich nach der Leistung des anzuschliessenden Motor ausgelegt, und nicht nach der maximalen Belastbarkeit!
In deinem fall ist die Vorsicherung an den Motorschutz(schalter oder Relais?)anzupassen. Eine 16A Sicherung sollte völlig genügen.
|
BID = 488282
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also 25A für 2,5mm² ist nicht gerde das Gelbe vom Ei!!!
Ich würde je nach Einschaltstrom eher K20 oder D16 ggf. D13 oder K16 wählen, aber es müssen natürlich die Abschaltbedingungen eingehalten werden!
MFG.
Shark1
Edit: Ego war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 6 Jan 2008 14:00 ]
|
BID = 488283
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| D-Motor
230V / 400V 8,1A / 7A
4,7kW
cos phi = 0,87
|
Wenn ich vor vielen Jahren aufgepasst habe so ist 230V die max Spannung einer Wicklung.
Dieser Motor darf daher in unseren Breiten nur in Stern betrieben werden.
123abc
|
BID = 488286
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Die Berechnung hat sich mit Sicherheit bis heute nicht geändert, es wurde auch an Verlegung in Luft hingewiesen.
Was er da gerechnet hat, kommt mir aber sehr spanisch vor.
Die Tabelle ist aus dem Jahr 1970!
Gruß
Peter
|
BID = 488293
ultralist Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
ich krieg da trotzdem 0,60mm² heraus also 1,5mm²
2,5mm² ist ja quatsch, da ich die leitungslänge ja schon berücksichtigt habe
Also reicht als sicherung C16A
und das mit sternschaltung ... hm woran erkenne ich das denn?
hier die aufgabe:
http://www.igmetall-wap.de/protecte.....r.pdf
schütze sind aber ok mit 5,5kw last...
|
BID = 488302
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die "Simtatic" ist ja schnuckelig!
Aber erst die "3-popligen" und die "1-popligen" Leitungsschutzschalter...
|
BID = 488307
ultralist Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
wäre schön wenn sich jemand nen taschenrechner zur hand nehmen könnt und mich evtl. zu korrigieren...
warum soll der motor denn nur in sternschaltung laufen können?
|
BID = 488322
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| warum soll der motor denn nur in sternschaltung laufen können? |
Die kleinere auf dem Typenschild angegeben Spannung ist die max Spannung für die eine Wicklung ausgelegt ist.
In unserem 230/400V Netz ist diese am Motor nur zu erreichen wenn der Motor in Stern betrieben wird.
Ein Stern/Dreieck Anlauf geht nur bei einem Motor mit 400/690Volt
auf dem Typenschild.
123abc
|
BID = 488381
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Diese Aufgaben kenne ich doch noch aus der Berufsschule...
Das war die Frage für die Könner und Wisser
Alle haben fröhlich losgerechnet, aber mit dem Motor ist eine Dreieckschaltung gar nicht möglich (an 230/400V)
So hat der Lehrer gesehen, wer aufgepasst hat.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 6 Jan 2008 19:13 ]
|
BID = 488383
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
...und keinem ist es aufgefallen.
123abc
|
BID = 488388
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
BID = 488394
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
OMG das wurde mir im 1. Lehrjahr eingeprügelt.
123abc
|