Hallo,
ich bastele mir gerade ein Abluftgebläse hierfür habe ich einen dreiphasigen Gebläsemotor, bzw. 2 phasig bei Stern. Nun möchte ich diesen motor über einen einfachen Lichtschalter schalten. Die elegante Lösung wäre ja natürlich mit dem schalter ein schütz zu schalten. Hab gerade aber keine Kohle für so ein Teil nun stelle ich mir die Frage ob es Funktioniert wenn ich mit dem Schalter einfach den N schalte? Der Motor hat weniger als 2kw.
Müsste eigentlich fuktionieren oder? Birgt das irgendwelche risiken?
Warte dringend auf Antwort.
Danke im Voraus
gruß
JoJo |
|
BID = 479365
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
|
Nein, 1. wirds nicht funktionieren. Dein Motor MUSS dreiphasig betrieben werden, für 2 Phasen ist er sicher nicht geeignet.
Bei drei gleich belasteten Phasen (z.B. eben Motor) fließt im N kein Strom, folglich kannst du ihn auch ganz weglassen.
2. und entscheident darf der Neutralleiter allein nicht geschaltet werden.
Lösung: 3polgier "Lichtschalter". Der passt in eine normale UP Dose und ins Schalterprogramm.
Gruß Martin |
|
BID = 479509
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 479521
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Ohne Klicki-Bunti (wie PvQ) zu strapazieren, könnte man mal einen Gedanken an die Steinmetzschaltung verschwenden, die vielleicht vom Anfrager nicht ganz fachgerecht erklärt worden ist?
|
BID = 479535
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...die Steinmetzschaltung ist aber nicht "2-phasig" sondern "1-phasig"
also L und N und an könnte man ja dann auch den L schalten
...oder verwechsel ich da was mit der Steinmetzschaltung
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 479583
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Hallo Primus,
deshalb machte ich ja diese Einschränkung:
Zitat :
| ... vielleicht vom Anfrager nicht ganz fachgerecht erklärt worden ist ... |
Es sind halt 2 Drähte/Leitungen/Litzen/Phasen/WasAuchImmer, statt 3 oder gar 4 bis 5, die dann für den Betrieb des Motors ausreichen, wenn der Betriebskondensator am Motor montiert ist.
Aber ich glaube, dem JoJo1987 ist das inzwischen egal.