Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? |
|
|
|
|
BID = 482257
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Mal ne kurze Zwischenfrage:
Ich hab, wie ja schon vor langer Zeit mal gepostet, irgendwann vor unseren Keller neu zu verlegen. Jetzt hab ich nur ein 16er Rohr für die Zuleitung vom HV in den Keller.
Länge Rohr 2m, gerade.
Länge Kellerzuleitung max.10 m weil ich noch net weiß wo die UV mal hinkommen soll. Nach den 2 m Rohr ist die komplette Installation in Aufputz Kabelkanal.
HAK Sicherung DII 25A.
Vorschlag damals: NYM 5 x 4 qmm mit D02 3 x 20A als Zuleitung für den Keller.
Jetzt bin ich am Wochenende zufällig auf ein Reststück 5 x 6 qmm gestoßen, passt natürlich knapp nicht in 16er Rohr.
Darf man den Mantel abisolieren, die Einzeladern durchs Rohr schieben, am Ende des Rohres mit einer Rohrverbindungsmuffe den Übergang zwischen Rohr und NYM schaffen (alles im Kabelkanal)?
Edit: Hätte halt den Vorteil, ich müsste nicht nochmal runtersichern sondern ein Hauptschalter würde genügen.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 17 Dez 2007 13:08 ] |
|
BID = 482276
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Wenn es sich nicht um einen Feuchtraum handelt und das richtige Rohr gerade verlegt ist. Hatte ich keine großen Bedänken. Zulässig wird es aber nicht sein, denn da gibt es Vorschriften über den maximalen Querschnitt und Anzahl von und den dazu passenden Rohrduchmessern!
Zusätzlich würde ich anstatt der Muffe einen mit Klebergefüllten Schrumpfschalch nehmen, oder eine Abzweigdose setzten in der du das NYM einfach nur durch führst (ohne Klemmen).
Dann gibt es noch das Problem, dass die Aderisoltion in einem NYM dünner ist (H05V-U) als in bei einer echten Ader (H07V-U), das macht aber bei der normalen Netzspannung von 400V keine Probleme!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Dez 2007 14:27 ] |
|
BID = 482287
RoterCoupe Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Cloppenburg
|
Hallo,mal eine andere Frage zu dem Thema, Kabel in Leerrohr ist ja eine schöne Sache, aber was sagt die VDE dazu? Ist es erlaubt oder nicht? Laut einer Aussage eines Meisters bei mir im Ort ist es verboten, laut EWE erlaubt. Welche Antwort ist denn nun richtig? Ein Bekannter hat sich hier ein Haus gekauft und will die ganze Installation neu und in Leerrohr ziehen, wie in Holland. Ich komme aus dem Landkreis Cloppenburg. Wer weiß Rat?
|
BID = 482293
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Sicher ist es erlaubt.
Ich praktiziere das schon mehrere jahre so.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 482316
GROSSER Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bremen
|
Ich würde deine Idee auch akzeptieren. Hab mir da so Gedanken gemacht.Der Mantel isoliert ja auch die Adern gegeneinander.Wenn du aber keine hohe Belastung auf die Verkabelung hast dann passt es schon.Ist sicher nicht VDE konform aber man kann es machen. Das ist meine Meinung.
|
BID = 482334
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
@RoterCoupe
Bitte lies den ganzen Beitrag durch!
|