Wie sieht denn das Signal im Programm aus!
Hast Du auch das richtige Modul? Siehe hier:
http://www.automation.siemens.com/l......html Da gibt es mehrere!
Ist das Modul richtig beschalten? Das Eingangssignal für 4-20mA muß zwangweise anders angeklemmt werden wie wenn man ein Spannungssignal hat. Ev. muß noch eine Brücke zu einer intern vorhandenen Bürde gemacht werden. Erkennen könnte man die fehlende Bürde an einem immer auf Maximum klebenden Signal!
Wenn der Analogeingang keine dem Eingangssignal entsprechenden Werte liefert, dann wird es am Programm nicht liegen, es sei den man hat ein Adressierungsproblem und fragt den völlig (nicht vorhandenen) Eingang ab.