Sehe ich auch so.
Gerade im Bestand ist das oft die einzige realistische Möglichkeit.
Habe erst dieser Tage wieder ne 5x1,5mm² mit 3xB16 an Wechselstromzähler (installiert vom Betrieb des dortigen Innungsobermeisters...!) in zwei Wechselstromkreise B13 geändert. Das ist dann zwar nicht streng nach VDE (was die Farbkennzeichnung des zweiten N angeht - mittels blauen Schrumpfschlauchs an den Enden), bietet aber - meiner Meinung nach - gleichwertige Sicherheit.
Sehr wichtig dabei:
An der Herdanschlußdose nen Hinweis auf
Zitat :
|
| "2L/2N/PE, KEIN Drehstrom - Anschluß nur durch Fachmann - Herd muß umgerüstet werden" |
anbringen. Denn sonst kommt es vor, daß Un- oder Halbkundige (z.B. Küchenbauer mit begrenzter Zulassung und noch begrenzterem Meßmittelbudget) wie für Drehstrom anklemmen, was dann zwar einerseits zur Nichtfunktion eines Drittels des Herds führt, andererseits aber eben wieder zu einer (wenn auch geringeren) N-Überlastung.