| Autor |
|
FI eingebaut und das Problem war da |
|
|
|
|
BID = 472563
harryk007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
|
|
Hallo zusammen.
habe gestern bei einer Freundin einen FI in die Unterverteilung eingebaut, weil Madam beim Putzen mit nassen Fingern in den Toaster gepackt hat, und eine gewischt bekommen hat. Typisch Frau.
Der FI wurde von mir ordnungsgemäss angeschlossen.
wie folgt:
L1 L2 L3 N kommend vom Zählerkasten in den FI unten,
L1 L2 L3 in den FI oben, dann auf die Sicherungsautomaten,N auf die Potschiene Blau. PE direkt auf die Potschiene für PE.
Im Sicherungskasten ist folgendes vorhanden:
3 x 32 A für Durchlauferhitzer
3 x 16 A für E-Herd
2 x 16 A fürs Bad
5 x 16 A für Wohn-Schlaf-Kinderzimmer, Küche und Diele.
Nun habe ich folgendes Problem:
Bei eingeschalteten FI läuft der Durchlauferhitzer, der E-Herd, die Diele und das Bad nur bei den anderen Räumen fliegt der FI sofort raus.
Was kann ich tun damit alles funktioniert???
|
|
BID = 472566
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
harryk007 hat am 15 Nov 2007 10:41 geschrieben :
|
Was kann ich tun damit alles funktioniert???
|
ISO-Widerstand messen. Tippe auf N-PE Verbindung.
Lutz |
|
BID = 472593
wweidner Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 64 Wohnort: nürnberg
|
Hallo,
Ich hatte auch mal so ein Problem und habe es so gefunden:
Alle Sicherungen incl. FI aus.
!!! Bitte auf Spannungslosigkeit prüfen !!!
1. Dann zwischen Potsschiene N und Potsschiene PE Widerstand messen.
Normalerweise sollte er sehr hochohmig sein. Ist der Widerstand gering oder Null so schlage ich vor:
An der N Schiene jedes einzelne N Kabel abklemmen und Widerstandsmessung laut Punkt 1 durchführen.
Irgendwann sollte der Widerstand hochohmig werden.
Damit sollte(n) sich die Leitung(en) finden lassen die PE und N verbindet. Die Leitung(en) können dann anhand der zugehörigen Sicherung dem Zimmer zugeordnet werden. In diesem Zimmer ist dann entweder in einer Verteilerdose / Steckdose oder auch einem Verbraucher der Fehler zu finden (evtl. auch durch ein Nagel wie bei mir).
Anmerkung:
Der Durchlauferhitzer sollte wegen der Stromaufnahme nicht über den gleichen FI wie der Rest laufen. FI hat 40A DL >= 25A d.h der normale FI wäre schnell überlastet. Daher DL entweder ohne FI oder extra FI für DL einbauen.
Viel erfolg.
|
BID = 472612
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Also das mit dem DL ist wirklich nicht gut entweder wie von meinem Vorgänger beschieben,oder du nimmst einen 63A-FI für die Wohnung.
Wie hoch seid denn die die Hauptsicherungen?
Und vor allem wer nimmt dir das dann ab bzw. wer mach die Schutzmaßnahmenprüfung?
Ansonsten würde ich auch auf einen N_PE-Fehler tippen!
MFG.
Shark1
|
BID = 472626
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2210 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| 1. Dann zwischen Potsschiene N und Potsschiene PE Widerstand messen.
|
Aber nur wenn vorher der N der Zuleitung abgeklemmt wurde.
123abc
|
BID = 472641
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das ist nicht nötig. Er schaltet einfach den FI ab, damit ist der N getrennt!
|
BID = 472656
schweizer Stammposter
   
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
ÄÄh?
Den Neutralleiter hast du aber schon auch durch den FI geführt??!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 472661
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
harryk007 hat am 15 Nov 2007 10:41 geschrieben :
|
Hallo zusammen.
habe gestern bei einer Freundin einen FI in die Unterverteilung eingebaut, weil Madam beim Putzen mit nassen Fingern in den Toaster gepackt hat, und eine gewischt bekommen hat. Typisch Frau. |
War der Toaster am Heizen, oder nur eingesteckt? Falls zweiteres stimmt was nicht, weil die Dinger allpolig abschalten müssen.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 472670
harryk007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
|
hallo zusammen
danke erstmal für die Ratschläge.
Zu den Fragen:
Der Toaser war nur eingesteckt.
Als ich in meine neue Wohnung eingezogen bin (vor 2 Mon.) wurde bei mir einen komplett neue Unterverteilung mit FI eingebaut. Der FI ist ein ABB 40 A 0,03 A. bei mir laufen alle!!! Sicherungen über den FI. Ich habe 2 DL in der Wohnung einen im Bad, mir 3 x 32 A und einen in der Küche mit 3 x 16 A, und 6 x16 A Sicherungen. Scheint ja kein Problem zu sein, da dies ein Elektromeister gemacht hat.
Ich werde morgen die Tips von euch mal anwenden und die ganzen Leitungen überprüfen.
|
BID = 472683
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2210 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Das ist nicht nötig. Er schaltet einfach den FI ab, damit ist der N getrennt!
|
Oh man bin ich doof, klar wird der N bereits über den FI abgeschaltet.
Bei uns sind FI`s leider recht selten so das ich bei messungen immer den N abklemmen muss.
123abc
|
BID = 472703
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7466
|
Zitat :
harryk007 hat am 15 Nov 2007 19:30 geschrieben :
| | ....habe gestern bei einer Freundin einen FI in die Unterverteilung eingebaut, weil Madam beim Putzen mit nassen Fingern in den Toaster gepackt hat, und eine gewischt bekommen hat. Typisch Frau..... |
...und was nutzt da der FI  der verhindert auch nicht das sich jemand die Finger toastet
Zitat :
harryk007 hat am 15 Nov 2007 19:30 geschrieben :
|
....
L1 L2 L3 N kommend vom Zählerkasten in den FI unten,
L1 L2 L3 ??? in den FI oben, dann auf die Sicherungsautomaten,N auf die Potschiene Blau. PE direkt auf die Potschiene für PE.
....
|
... was ist mit dem N
Zitat :
harryk007 hat am 15 Nov 2007 19:30 geschrieben :
|
....
Scheint ja kein Problem zu sein, da dies ein Elektromeister gemacht hat.
Ich werde morgen die Tips von euch mal anwenden und die ganzen Leitungen überprüfen....
|
...dann soll der Elektromeister das nachmessen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 472793
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Sind die DLE gegeneinander verriegelt?
Welche Vorsicherung hat die Zuleitung zu diesem Unterverteiler?
Das sieht mir doch arg nach einer thermischen Überlastung des FI aus.
Unbedingt prüfen!!!
|