Autor |
|
|
|
BID = 471356
jonic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarlouis
|
|
Hallo,
hab folgendes Problem: Hab eine neue Leitung zum zum Sicherungskasten gezogen (5 x 2,5mm²) für später mal einen 7 KW Saunaofen anschließen zu können. Dafür hab ich 3x32A Sicherungsautomaten (wird später noch auf 3 x 16A geändert) eingebaut. An der Stromschiene liegen für alle Automaten 230V Spannung an (gegen NULL bzw. PE). An den Schraubklemmen zwischen zwei Automaten (auf der Stromschiene) messe ich 400V. Soweit korrekt.
Bei Sicherungsstellung 0 messe ich zwischen den beiden Schraubklemmen der Automaten ca. 50V. Bei Sicherungsstellung 1 messe ich zwischen den Klemmen der Automaten jeweils 0V - außer bei einem Automaten!!! Dort ist die Spannung unverändert bei 50V und verändert sich auch nicht, wenn ich den betreffenden Automaten auf 0 schalte.
Mechanisch scheint der Automat in Ordnung (Schalter springt nicht zurück..) Kurzschluß scheint auch keiner zu sein. Ist wohlmöglich der Automat defekt und schaltet von der Stromschiene nicht durch???
Hab mal ne Zeichnung beigefügt. Die roten Linien zeigen die Messungen.
Gruß, jonic
joerg.nicola (äht) web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonic am 11 Nov 2007 16:30 ] |
|
BID = 471369
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
|
Ich hoffe, daß meine Kollegen nicht gleich aus dem Fenster springen!
Was wir vermissen ist die Leitungslänge vom Verteiler zum Anschluß für den Saunaofen, Verlegungsart, Sicherungstyp den Du einbauen möchtest. 7KW und 16A Automaten? Mit welchem Meßgerät hast Du gemessen? Welchen Beruf hast Du gelernt?
Ich glaube fast hier hatte Peterchens Bastelstunde statt gefunden, sprich ein Laie war am Werk.
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
|
BID = 471384
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Was misst du denn vom verbraucherseitigen Automatenanschluss gegen PE bzw. N im ein- und ausgeschalteten Zustand an den Automaten?
Und bist dir sicher, dass du ausreichend qualifiziert bist für die Arbeiten?
|
BID = 471416
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
1) Die blaue Ader ist KEIN Nulleiter (PEN), sondern höchstens ein Neutralleiter (kann aber auch ein Außenleiter sein!)!
2) Warum baust Du ungeeignete Leitungsschutzschalter ein?
Da ist es schon fast egal, daß mindestens einer davon defekt ist...
Welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) haben sie?
3) Wo ist der zwingend erforderliche FI-Schutzschalter (Bemessungsfehlerstrom?)
4) Dein verwendetes Meßmittel (vermutlich Multimeter oder Billigst-"Duspol") ist ungeeignet (viel zu hochohmig), daher sind die Meßwerte teilweise Unfug!
5) Wer mißt die Leitung nach (Isolationswiderstand, Wirksamkeit der Schutzmaßnaghme bei indirektem Berühren)?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 471499
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 471520
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Muß die Anzahl der smileys so sein?
Gruß Surf
|
BID = 471521
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
3 neue B16A Leitungsschutzschalter sind ja auch so teuer, das man lieber ein paar brand- und lebensgefährliche Experimente durchführt. Wer sagt dir z.B. das die anderen beiden 32A LS Schalter unbekannter Auslösecharakterisik überhaupt funktionieren, wenn der eine schon nicht geht?. Aber macht ja nichts, die 5x2,5 NYM oder NYIFF brennt mit der Gebäudeabsicherung wahrscheinlich auf der Gesamtlänge längs ab. Die Dioxinentseuchung des Gebäudes (entsteht bei PVC Verbrennung in Anwesenheit von Kupfer, deshalb werden halogenhaltige Leitungen in USA nicht in Gebäuden verwendet) wird deine Haftpflichversicherung wegen grober Fahrlässigkeit ablehnen. Aber Du wirst sicherlich noch etwas Geld versteckt haben, das für eine Gesichtsoperation und falsche Papiere ausreicht um in Australien ein neues Leben abseits der Sozialhilfe anzufangen.
Sei mir nicht böse aber es geht hier nicht um Verboten oder Erlaubt, sondern nur um völlig überflüssige Dummheit.
Mit freundlichem Gruß
Christian
|
BID = 471570
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
@ jonic
Die Antwort ist: JA
|
BID = 471781
martin02 Stammposter
Beiträge: 496
|
Zitat :
|
3) Wo ist der zwingend erforderliche FI-Schutzschalter (Bemessungsfehlerstrom?)
|
Vorweg: Ich würde auch einen FI einbauen.
Aber: laut VDE ist der 30mA-FI für den Heizofen nicht (mehr) generell vorgeschrieben. Nur noch fürs Licht etc. Das hat mich auch sehr gewundert. Hat das jemand anders auch schon gelesen?!
MfG
Martin
|
BID = 471789
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7377
|
|
BID = 472187
jonic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarlouis
|
Danke an Wome! Du hattest recht!!!
Hab den defekten LSS bzw. die betroffenen 32A LSS inzwischen gegen 16A LSS ausgetauscht.
Gruß,
Jörg
|
BID = 472189
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Über einem eingeschalteten Automaten / einer intakten Schmelzsicherung kann man nur einen theoretischen Spannungsabfall bei maximaler (Über)last messen, in der Praxis ist der 0V. Ein Wert deutlich über 0 Volt ist ein sicheres Zeichen für einen Defekt.
Schönen Tag, so früh am Morgen und mach' den Faden zu!
|