2000W Strahler zu viel für 16A!? |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 463678
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
|
Zitat :
Endhülse hat am 11 Okt 2007 18:44 geschrieben :
|
Die Leitungslänge beträgt circa 30m zum einen und 15m zum zweiten Strahler. Leitung NYY 5x1,5mm^2 (2,5mm^2 wären besser gewesen...)
|
Der B16 ist da Fehl am Platz. Lass da einen C10 reinsetzen und gut. Wenn die max. Leitungslänge 30m beträgt, passt es dann auch mit dem Spannungsfall.
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen. |
|
BID = 463826
Endhülse Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Nms
|
|
Tach.
Also... einen Strahler zeitversetzt zu schalten scheidet (für mich)
aus.
FI gibt es für diesen Stromkreis nicht.
Einschaltstrombegrenzer kommt nur im äußersten Ausnahmefall in Frage (dann könnte ich auch das Zeitrelais zum verzögerten Einschalten einbauen)
Mir stellt sich die Frage ob dieses Abschalten typisch ist.
Oder liegt es an der Leitungslänge, am geringen Querschnitt oder...?
Oder ist das bei Außenstrahler nicht ungewöhnlich?
|
|
BID = 463844
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...also es ist ein B16A LS wo nur die zwei 1000W Halogenstrahler dranhängen
über einmal 15m und einmal 30m NYY-J 5*1,5² soweit richtig
...wie und wo sind die Halogenstrahler montiert
...wie und wo ist das Erdkabel verlegt
...wie gross ist der gemessene Kurzschlussstrom
...wie gross ist der gemessene Schleifenwiderstand
...wie gross ist der gemessene Isolationswiderstand
...und warum gibt es kein FI für diesen Stromkreis
...wir werden schon rauskriegen warum der LS immer rausfliegt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 463883
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin,
wie schon geschrieben, hatte ich mit 2 Strahlern a 1000W genau das gleiche Problem. Die Leitungen waren wesentlich kürzer. So um die 15m. Fi vorhanden. Ich habe den B16A Automaten gegen einen C16A Automaten getauscht. Keine Probleme mehr mit dem Einschaltstrom.
Das mit dem Strombegrenzerrelais von Eltako war mir neu. Tobi hast du da schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß Volker
|
BID = 463888
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...man kann nicht einfach die Charakteristik verändern ohne das Kabel (die Leitung) zu berücksichtigen
...warum nicht gleich ein C32A LS oder besser ne gL100A NH
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 463942
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Das SBR habe ich auf einem Seminar von Eltako zum ersten Mal gesehen. Ich hab dann mal eins in der Reiheneinbau-Version gekauft und in den Klein-Baustromverteiler für mein Kernbohrgerät eingebaut, weil das auf einigen Baustellen beim anlaufen immer mal wieder die LSS rausgehauen hat. Seitdem das SBR drin ist, ist Ruhe. Scheint also zu funktionieren Der Listenpreis bei Eltako ist 31,80€ für die REG-Version (SBR12) und 28,60€ für die Dosenvariante (SBR61). Seinen persönlichen EK kann sich dann jeder selbst ausrechnen
@Primus: 100er NH im Verteiler sieht immer so hingepfuscht aus
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 463965
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Unser Primus macht das schon!
|
BID = 463974
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin zusammen,
@ Tobi. Danke für die Info.
@ Primus. Falls du mich meinst, ich hatte bereits im ersten Beitrag geschrieben, dass die Abschaltbedingungen berücksichtigt werden müssen. Das muss "Endhülse" entscheiden.
Gruß Volker
|
BID = 463984
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offenbar kann er das aber nicht beurteilen (falls er überhaupt weiß, was das ist)...
|
BID = 464018
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Der OP soll sich einen Elektriker holen, der da einen C10 reinsetzt und alles durchmisst...
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 464021
bobwootton Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Zitat :
Tobi P. hat am 12 Okt 2007 23:07 geschrieben :
|
Wie wär es mit einer Einschaltstrombegrenzung, z.b. Eltako SBR61? Das SBR61 begrenzt den Einschaltstrom auf 10A, hält der B16 also locker. |
Nur ob die SBR61 für seine 1000W Strahler reichen.... denn:
Zitat :
| Dauerlast max. 600W |
|
BID = 464023
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ich würde erst durchmessen (deshalb meine Frage oben ^^^ nach den Messwerten)
...vielleicht hat das Erdkabel ne Macke
...wir wissen ja noch gar nicht wie das ganze aufgebaut ist
...wir reden hier die ganze Zeit von der Sicherung und wissen gar nicht was mit dem Erdkabel
und den Halogenstrahlern ist vielleicht steht da´s Wasser drin
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 464083
dtx11-13 Stammposter
Beiträge: 202
|
Man könnte auch in den einen Strahler ein Schütz einbauen, das von der Versorgungsspannung gespeist wird und den Strahler schaltet. Dann gehen die Strahler nicht mehr genau gleichzeitig an.
|
BID = 464096
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Das SBR12 hat eine zulässige Dauerlast von 1200W, das reicht für einen Strahler aus. Es muss ja auch nicht unbedingt Eltako sein, Einschaltstrombegrenzungen gibts ja auch von anderen Herstellern mit anderen Leistungsdaten
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 464107
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...was red ich eigentlich
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|