Autor |
|
|
|
BID = 457393
knaddle Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Esslingen
|
|
Hallo zusammen,
in unserer Wohnung ist folgende Anlage installiert. Mich würde mal Eure Meinung dazu interessieren. Gibt es sicherheitstechnische Bedenken?
- Zählerkasten mit Hauptsicherungen 3x35 A
- Hauptschalter
- FI mit 30 mA
- einige LS 16 A mit Abgängen 1,5 mm² und 2,5 mm²
- 3 x 25 A Neozed und 5x2,5 mm² zu einem Unterverteiler
- In Unterverteilung Reihenklemmen, Eltacos und LS 10 A
- Hausverkabelung 1,5 mm²
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Knaddle |
|
BID = 457410
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Willkommen im Forum!
Ja, ich habe bedenken!
Zumindest das 5x2,5 mit den 25A Sicherungen könnte falsch abgesichert sein! Wieviele LS sind in der versorgten Unterverteilung? |
|
BID = 457421
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Moin,
so auf anhieb klingt das für mich okay, wenn die 5x,25 zur Unterverteilung im Mauerwerk liegt und nicht in isolierter Hohlwanmd oder dergleichen. Wenn in der UV 16er Automaten stecken, würd ich mich nich drauf verlassen, dass die Neozed nicht auch mit anspricht, ist aber kein sicherheitsrelevantes Problem. Die thermische Belastbartkeit ist bei Verlegeart C (also im/auf/unter Putz) und 25° Umgebugnstemperatur noch gerade so gegeben. Wenn sie gebündelt mit anderen ernsthaft belasteten Leitungen verläuft und die 25A auch ausreizt wird's etwas warm...
|
BID = 457429
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Was ist denn alles an der UV angelschlossen?
Wie sin die Leitungen Verlget (NYM in Wand, Adern in Rohr, NYM in Rohr oder in Demmung)?
MFG.
Shark1
|
BID = 457441
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Knaddle,
noch ein paar zu klärende Punkte:
Ist der FI für alle Stromkreise oder nur für bestimmte (welche/wieviele)? Welchen Bemessungsstrom hat er und wieviele Pole (wie breit ist er)?
Welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) haben die 16A-LS?
Gibt es einen Hauptpotentialausgleich im Gebäude? Mit Erder?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 457488
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
ego hat am 14 Sep 2007 19:05 geschrieben :
|
Ja, ich habe bedenken!
Zumindest das 5x2,5 mit den 25A Sicherungen könnte falsch abgesichert sein! Wieviele LS sind in der versorgten Unterverteilung?
|
Nicht nur das auch bei der Selektivität zwischen 25 und 35 A gibt mir zu denken.
Lutz
|
BID = 457490
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hierzu:
Worum handelt es sich bei der 35A-Sicherung? Hausanschlußsicherung oder Zählervorsicherung (SLS oder Schmelzsicherung?) oder Zählernachsicherung?
Wo genau sitzt der Hauptschalter (vor/nach dem Zähler)?
|
BID = 457619
knaddle Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Esslingen
|
Hallo zusammen,
erstmal herzlichen Dank für die Antworten.
Habe mich in manchen Punkten wohl nicht ausführlich genug ausgelassen, sorry.
Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten:
- Vor dem Zähler hängt der Hauptschalter
- Nach dem Zähler die 3x35A-Sicherungen (also Zählernachsicherungen)
- Nach diesen Sicherungen geht es auf einen 3-poligen FI (30 mA In 40A)
- Der FI sichert alle Stromkreise
- Es gibt einen Erder und Potenzialausgleicsschiene
- Nach dem FI hängen einige Automaten (B 10 A und 16A) und die 3x25 A zur UV
- An der UV hängen nur einige Lichtstromkreise mit LS B 10A
- Zuleitung zur UV (5x2,5) als NYM unter Holzdecke.
Zur Historie: Die UV kam wohl später dazu, früher waren kein FI und nur
die 3x35A mit einigen wenigen 16A-Automaten.
OK, was habe ich als Konsequenz eurer Antworten gleich gemacht:
Zuleitung zur UV mit 3x16 A abgesichert (reicht wohl locker), weil nur gesamt max. 2000 Watt abgenommen werden.
Passt das dann?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Knaddle
|
BID = 457629
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Schonmal viel besser.
Aber der geschickteste Kompromiß dürfte bei 20A liegen!
Der Rest hört sich ziemlich gut an.
Bleit noch die PA-Frage.
|
BID = 457743
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Obwohl wir noch nicht wissen wieviele 10A LS je Außenleiter in der kleinen UV sind?
|
BID = 457777
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, obwohl wir es nicht wissen!
Denn wir wissen immerhin, daß die Gesamtlast dort nur ca. 2kW beträgt (auf allen drei Außenleitern zusammen) und die Sache derzeit mit 3x16A funktioniert.
Also sollte sie wohl auch mit 3x20A funktionieren, oder?
Der Überlast- und der Kurzschlußschutz sind trotzdem gegeben und es verbessert sich die Selektivität.
Noch Einwände, Kienzle...?
|
BID = 457786
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Manchmal bin ich schon verwundert das hier immer wieder zu max. 13A absicherung bei 1,5mm² Wechselstromleitungen geraten wird, eine mit 20A gesicherte Drehstromleitung in 2,5mm² aber kommentarlos empfohlen wird.
|
BID = 457793
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Sorry, Du hast natürlich Recht!
Die Einschränkung muß lauten:
Sofern keine A-Verlegeart vorkommt. Ansonsten muß es bei 16A bleiben.
Da bisher sogar mit 25A abgesichert war, hoffe ich inständig, daß kein A vorkommt. Falls doch, ist der Täter noch fälliger als er es eh schon ist...
Aber geprüft muß es werden.
Danke für den Hinweis!
Das hatt´ ich die Tage von unterwegs mal reingeklopft. War wohl geistig nicht ganz bei der Sache.
|
BID = 458331
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich habe vor kurzem auch ne schöne NYM-J 5x2,5 demontiert! Verlegeart A2 im Hohlraum unter dem Dach, im Sommer sicher 60°C Sicherung L1 L25A L2 L32A L3 L35A für eine Melkmaschine mit unbekannter Leistung!
Also wenn nicht viele LSS an der Leitung hängen, würde ich 16A Sicherungen reinmachen, so bist sicher auf der sicheren Seite.
Und von 3x 16A kannst du auch 11kW abnehmen!
MFG.
Shark1
|
BID = 458486
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
shark1 hat am 19 Sep 2007 11:30 geschrieben :
|
Also ich habe vor kurzem auch ne schöne NYM-J 5x2,5 demontiert! Verlegeart A2 im Hohlraum unter dem Dach, im Sommer sicher 60°C Sicherung L1 L25A L2 L32A L3 L35A für eine Melkmaschine mit unbekannter Leistung! |
Hast Du Bilder?
Lutz
|