Autor |
Elektromotor wie hoch absichern? Suche nach: elektromotor (501) |
|
|
|
|
BID = 451329
PaulMichael Gelegenheitsposter
Beiträge: 95
|
|
Hallo,
ich habe einen elektromotor mit 15 KW
in der Anschlussbox steht UVWM und KLMQ
wie ich ihn anschließen muss ist mir soweit klar nur wie ich ihn absichern muss nicht.
Ich wollt gern mit ner 5 adrigen Leitung vorgehen und dann diese am Verteilerkasten nochmal spalten in 2x 5 Adrige Leitungen und Anschließend jede Phase nochmals absichern aber mit wieviel? und reicht das überhaupt??
wäre für jede hilfe dankbar
|
|
BID = 451334
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
BID = 451335
[cxt]Phil Stammposter
Beiträge: 471
|
Die Absicherung kommt auch auf den Anlauf drauf an. Wie geht der motor ans Netz? Stern / Dreieck? FU? Sanftanlauf?
Ein 15Kva Motor kann beim Anlaufen bis zum 7 faches seines Nennstrom ziehen.
Was für ein Nennstrom steht auf dem Typenschild des Motors?
mfg Philipp
|
BID = 451362
PaulMichael Gelegenheitsposter
Beiträge: 95
|
sorry hab mich vertan sind nur 13kw aber na ja gut...
noch was auf der einen Seite steht
UVW und auf der anderen steht ZXY
aber anschlußart sollte ja gleich sein anbei noch ein Typenschild...hoffe mir kann jemand sagen wie hoch ich das absichern muss...
ach ja hat eventuell noch eine eine idee was das zweite sein könnte da geht eine normale 3 adrige Leitung rein aber die wurd auf der anderen Seite einfach abgeschnitten?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PaulMichael am 19 Aug 2007 16:52 ]
|
BID = 451365
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Bei 15kW brauchst du auf jeden Fall eine Sanftanlaufschaltung, z.b. Stern/Dreieck. Der darf auf keinen Fall direkt eingeschaltet werden. Mach mal ein Foto vom Leistungsschild und vom geöffneten Motorklemmfeld. Evt. hat der Motor einen eingebauten Thermistor (temperaturabhängiger Widerstand, der bei unzulässiger Erwärmung das MVSR abschaltet), dann kannst du ein Motorvollschutzrelais (MVSR) verwenden. Anderenfalls erfolgt die Absicherung über Motorschutzschalter.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 451366
PaulMichael Gelegenheitsposter
Beiträge: 95
|
mehr wie das Typenschild gibt der Motor leider nicht her...
Wenn ich den kasten aufmache dann zeigt sich mir das unten angebene bild...
wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie ich das Teil nun wie zu verkabeln habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PaulMichael am 19 Aug 2007 17:14 ]
|
BID = 451377
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2200 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Ich wollt gern mit ner 5 adrigen Leitung vorgehen und dann diese am Verteilerkasten nochmal spalten in 2x 5 Adrige Leitungen und Anschließend jede Phase nochmals absichern aber mit wieviel? und reicht das überhaupt?? |
Die Sicherungen kommen nur in die Zuleitung.
Die 2 Leitungen deuten auf einen Stern/Dreieckanlauf hin.
Mit 25 A in der Zuleitung sollte es bei Stern/Dreieckanlauf hinhauen.
Die Sicherungen schützen den Motor aber nicht.
Du benötigst noch einen passenden Motorschutzschtzschalter.
Dein unbekanntes Teil sieht aus wie ein Magnetventil.
Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Aug 2007 17:49 ]
|
BID = 451382
PaulMichael Gelegenheitsposter
Beiträge: 95
|
@123abc
hast das bild etwas größer?? ich erkenn da gar nix drauf lol
ach ja was denkt ihr wie dick die Leitung sein muss??
Wollt vom Hauptkasten weg mit 5 x 2,5 sind immerhin 20 meter die ich überbrücken muss...also hab ichs richtig verstanden ich geh mit den 3 phasen da weg sicher die gleich mit 25 A ab und dann zum motor und da kann ich die nochmal teilen? (eventuell mit nem extra kasten drin für das Schütz was ich noch einbauen will)
kann mir jemand sagen welche funktiuon den diese Magnetschalter hat?
|
BID = 451389
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Entschuldigung! Ich glaube fast, daß Du sehr wenig Ahnung hast. Was Du benötigst sind: Sicherung in der UV, Zuleitung zum Steuerkasten am Motor, Steuerkasten ( Groß ) für 3 Schütze, Motorschutzschalter und Start-, Stop- und Not-schalter. 2x Zuleitung für Klemmbrett Motor.
Gruß
Bernd
Wofür das Magnetventil ist wird Dir aus dem Bild her keiner sagen können.
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|
BID = 451391
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Auf dem Bild ist der Leistungsteil einer Stern/Dreieckschaltung dargestellt, diese brauchst du zum anlassen deines Motors. Nur mit einem Schütz wirst du da nicht auskommen.
Bei 25A würde ich schon auf 4mm² gehen, du brauchst also zwei Leitungen 4x 4mm² oder alternativ eine Leitung 7x 4mm² für die Verbindung zwischen Motorklemmfeld und Sterndreieckschalter. Diese muss flexibel sein (also kein NYM) da so ein Motor schon ein wenig schwingt und das könnte zum brechen starrer Adern führen. Ich würde eine Steuerleitung Typ YSLY-JZ 7x4mm² einsetzen.
Das Magnetventil ist nichts anderes als ein elektrisch betätigtes Hydraulik/Pneumatikventil (in diesem Fall wohl Hydraulik). Was es in der Anlage für eine Funktion hat, ist ohne Kentniss der Anlage unmöglich zu sagen.
Aber mal was anderes: Wenn dir die Schaltung auf dem Bild nichts sagt, zweifle ich ernsthaft daran, dass du der vor dir liegenden Aufgabe gewachsen bist. Zu dem Leistungsteil kommt nämlich noch der Steuerstromkreis dazu und der ist noch weit komplizierter. Ich würde dir deshalb raten, das ganze mit einem örtlichen Elektroinstallateur zu besprechen. 25A ist ne Menge Strom und wenn da ein Fehler passiert, kann das übel ausgehen
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 451395
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Der Strom in den einzelnen Adern zum Motor beträgt 0,58 * In bei Nennlast. Von daher sollte 7 x 2,5mm² für die Verbindung zwischen Motor und Stern-Dreieck-Schalter oder Schütz sicher ausreichen. Die Zuleitung benötigt je nach Länge und Verlegeart mindestens 4 x 4mm².
@Paul-Michael: Du hast offensichtlich keine ausreichende Qualifikation, um so ein Teil anzuschließen. Daher keine weiteren Aussagen.
|
BID = 451403
PaulMichael Gelegenheitsposter
Beiträge: 95
|
@wome
das grenzt schon nahezu an beleidigung was hier geschrieben wird...
ob ich eine quali besitze oder net könnt ihr glaub nicht sagen oder?
Ich bin gelernter elektroniker und kein elektriker...ich hab kein problem damit normale sachen zu verkabeln oder smd zu löten zu entwickeln zu programmieren aber ich hatte bisher erst zweimal die chance bzw die möglichkeit mit 3 phasen zu arbeiten. In der threorie ist eben vieles anders als in der praxis.
und dazu das der Steuerkreis zu hoch ist für mich sag ich mal nichts. Wie ich den verkabeln muss ist mir klar und wäre auch net der erste.
den elektriker vor ort brauch ich net rufen den es waren schon 2 da und beide wissen nicht genau wie sie das anschließen sollen..
alles was ich hier wissen wollte war wie hoch ich absichern muss und mit welcher stärke ich hier vorgehen soll...aber so "dämmliche" kommentare kann man glaub ich für sich behalten. Wenn man jemanden nicht kennt halt ich die klappe bevor ihn schlecht zu machen!!!
@DMfaF
das selbe wie oben auch an dich und was du aufgezählzt hast war mir schon klar das ich das brauche...sonst hätte ich das gefragt oder?
@rest
danke erstmal ich werd mir mal Leitungen besorgen und den kram versuchen anschließen und eventuell mal ein forum suchen wo man nicht nur so unqualifizierte antworten wie von den beiden eben bekommt. Schade eigentlich ums forum...
@tobi
danke fürs erklären
die schaltung auf dem Bild sagt mir nichts weil ich sie net erkenne nicht weil ich sie net deuten kann
|
BID = 451410
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
Moeller hat eine Hilfe Online
http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp
Einfach mal Testen
Auswahl Stern-Dreieck
Hier gibt es ein 12,5KW Motor. Daten sollten Passen.
Beispiel 1 mit Motorschutzschalter ( Meine Wahl)
Beispiel 2 mit Sicherung und Bi-Auslöser
Mit Querschnitt Angabe für die meisten Fälle
Die Bauteile werden mit Bestellnummer in einer Liste Angegeben.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2007 19:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2007 19:40 ]
|
BID = 451412
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Mäßige dich bitte etwas. Wir wollen hier lediglich vermeiden, dass Leute zu Schaden kommen und verweisen deshalb im Zweifelsfall auf den Fachmann. Das empfinde ich persönlich nicht als Beleidigung. Und schlechtgemacht hat dich erst recht keiner hier. Elektroniker ist ja schön und gut, aber welche Fachrichtung? Nicht jeder Elektroniker ist auch zu Arbeiten an elektrischen Installationen berechtigt/qualifiziert
Zitat :
| danke erstmal ich werd mir mal Leitungen besorgen und den kram versuchen anschließen |
Damit hast du dich bereits selbst disqualifiziert. Jemand, der Ahnung hat, "versucht" nicht etwas anzuschliessen, sondern er weiss, wie man es anschliesst - andernfalls lässt er die Finger davon.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wann sam2 hier auftaucht
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 451413
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
@ PaulMichael
In der threorie ist eben vieles anders als in der praxis.
Eine wahre Aussage!
mal ein forum suchen wo man nicht nur so unqualifizierte antworten wie von den beiden eben bekommt.
Das ist Dir überlassen! Verstehe nur nicht, warum einige Elektroniker ihre Nase so hoch tragen? Wir sind voll ausgebildete Fachleute auf diesem Gebiet und versuchen zu helfen. Wenn wir eine Frage zu einem Elektronischen Problem haben, sind wir auch froh, wenn uns jemand hilft und AUCH dann, wenn wir auf unser Unwissen hingewiesen werden.
Aber Leute Deiner Art treffen wir immer wieder im Forum. Macht aber nichts, wir wissen dann damit umzugehen!
Trotzdem viel Glück und Erfolg!
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|