Autor |
Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 443322
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Hallo
!!!!Ich habe hier eine Wichtige Information!!!!
Ich habe heute in der De-Zeitschrift gelesen, und festgestellt, dass es ab sofort auch in Deutschland einen RCD-Zwang für Steckosen gibt:
"" Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstromkreise bis 20A, die für die Benutzung durch Laien oder zur allgemenen Verwendung vorgesehen sind , mit einem FI/RCD <=30mA geschützt werden.
Ausnahme: Steckdosen für bestimmte Verbraucher (Kühlschrank...), dies müssen dann aber entsprechend gekennzeichent werden!!
In der 3 Auflage der VDE Schriftenreihe 140 soll dies genau beschrieben sein!
@Moderator: Bitte nach oben zu den ständigen Themen verschieben!
MFG.
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Jul 2007 13:47 ] |
|
BID = 443326
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
|
|
wie gut dass ixch das schon immer so machte -> alle steckdosen mit rcd/FI abzusichern ^^
_________________
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf |
|
BID = 443329
Neo2005 Der Neo halt
|
Hi!
Ich darf mal ergänzen.
Die DIN VDE 0100-410 vom 1.Juni 2007
Alles Steckdosen im Außenbereich bis 32A sind über einen RCD zu führen.
Die Abschaltzeiten im TN und TT haben sich geändert.
Steckdosen dürfen wie shark oben schon geschrieben hat nur ohne RCD geführt werden wenn sie entsprechend beschriftet sind. Da dass denn meisten leuten eh egal ist was sie wo reinstecken. Empfiehlt es sich eine EFK im hause zu haben die das ganze überwachen kann.
Oder wovon ich im mom immer höre sind sogenannte intelligente RCD`s welche ausschalten dann prüfen und selbsttätig wieder einschalten. Es fragt sich nur ob diese der VDE 0664 entsprechen und nach VDE 0100-610 geprüft werden können.
http://www.gewiss.com/irj/portal/
(Baureihe 90 ReStart
Fehlerstrom-schutzsschalter mit automatischer wiedereinschaltung )
Gruß
Neo, der traurig ist weil sein Urlaub heut endet
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 15 Jul 2007 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 15 Jul 2007 14:13 ]
|
BID = 443336
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 443521
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
im anderen Forum gibt es auch ein Beitrag zu diesem Thema.
Besonders die Auslegung der Ausnahmen wird besprochen.
Herr Bödeker, der sonst in Fachzeitschriften schreibt, gibt hier Antworten.
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=4592
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jul 2007 14:25 ]
|
BID = 443572
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 443605
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 443655
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Ich habe gerade http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=4592 gelesen und festgestellt, dass FI/LS Schalter empfohlen werden.
Ist dies wirklich nur eine Empfehlung und kann ich doch alles wie bisher auf einige FI-Kreise aufteilen, oder muss ich nun wirklich FI/LS-Schalter verwenden????
Vielen Dank!
MFG.
Shark1
|
BID = 443666
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo Shark1,
ich denke nur eine Empfehlung
Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 1.2.2009 ...
Da wird sicher noch einiges dazu Geschrieben.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jul 2007 23:02 ]
|
BID = 450571
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 450646
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
|
Verstehe ich richtig, dass sich das NUR auf Neuanlagen und Erweiterungen bezieht?
Sonst würde das ja durch die Hintertür den Bestandsschutz für TN-C entgültig auf den Müllhaufen der Geschichte legen...
|
BID = 450712
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das siehst Du richtig:
Damit ist KEINE Nachrüstforderung verbunden.
|
BID = 451180
bigbash Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Leonberg
|
Mahlzeit!!!
Steckdosen über FI super Sache,
aber wie sieht es denn mit der Beleuchtung aus???
Es gibt doch genug Leute die sich ihre Leuchten selber montieren anstatt ein Fachmann zuholen.
Wisst ihr vllt ob bei solchen dingen, wie z.B. Beleuchtungsstromkreise jetzt auch eine FI Pflicht besteht?
Gruß
|
BID = 451230
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Danke, der heutige tote Vogel beliebte durchaus gemundet zu haben.
Ja, tun sie - und das nicht immer mit Sinn und Verstand.
Ja, wir wissen.
Nein, besteht nicht generell - kann aber aus anderen Gründen gefordert sein (Einhaltung der Anschaltbedingungen - Netzform, Vorgabe des VNB).
Daher bleibt mein Fazit unverändert:
In Haushaltsinstallationen schützt man sinnvollerweise ausnahmslos sämtliche Stromkreise mit 30mA-FI ab. Alles andere ist Leichtsinn. Punktum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2007 17:10 ]
|
BID = 451241
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo Sam,
auch ich bin für FI bei allen Stromkreisen.
Wie sieht es beim Durchlauferhitzer aus.
Hier dürfen Leckströme auftreten die einen 30mA FI auslösen können.
Ist das auch bei neuen elektronischen Durchlauferhitzer so.
Ist es besser einen eigenen FI mit 300mA zu verwenden?
mfg sps
|