Zitat :
|
| Daher geht man neuerdings voll und ganz dazu über, den N-Leiter gleich unten vom Hauprleitungsklemmblock zu den Abgängen zu verteilen und zum Zähler ist er nur noch einmal ausgeführt. |
Blede Gschicht nur, daß es bei der Wienstrom keinen Hauptleitungsklemmblock gibt
Bei Drehstromzählern hast du die Zählersteckleiste, da wird wenn mich nicht alles täuscht der N für den Zähler abgegriffen und nicht durch den Zähler geschleift. Bei Wechselstromzählern hast du aber nur Vor- und Nachzählerleitung, den N müßtest du fliegend unter der Abdeckung klemmen. Und genullt wird auch schon im HAK wenn überhaupt, der PE wird dann halt ungeschnitten am Zähler vorbeigeführt. Steigleitungen sind mittlerweile selbst in musealen Bauten als 3+N+PE ausgeführt, die ältesten in 4-adrigem Kabel/ Adern in Rohr und Bandstahl für den PE, spätere einfach 5-adrig. Die Variante mit dem Bandstahl kenne ich aus Bauten der 50er und 60er. Die meisten Steigleitungen in noch älteren Gebäuden stammen aus den 70erjahren.