Hallo Ihr Wissenden ... bitte helft einem verzweifelten Newbie auf die Sprünge.
Ich versuche mich gerade an einem Netzteil für einen später folgenden Verstärkerselbstbau.
Es sollen +/- 45 V mit 4 x 10000 µF und Brückengleichrichter erzeugt werden.
Der Aufbau ist im Forum nach zu lesen ...
Nun das Problem - ich habe 2 Trafos mit Sekundärspannungen von 33 V primärseitig parallel geschaltet Null auf Null Phase auf Phase.
Sekundärseitig wie in einigen Darstellungen und Plänen hier vorgeschlagen symetrisch aufgebaut...
Die Sicherung brennt trotz NTC Heißleiter durch, wenn ich die Siebung auf der negativen Seite anklemme...
Meine Frage bin ich so blöd oder kann man nicht 2 Trafos parallel schalten für ein symetrisches Netzteil - d.h. mann braucht einen Trafo mit einer primär Wicklung und 2 sekundär Wicklungen ??????????
MFG RudiRuder
BID = 31711
RudiRuder
Gerade angekommen
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 11 Wohnort: NRW
Hurra - selbst gefunden ...
einfach je einen Gleichrichter hinter jedem Trafo mit Siebung und erst hinter der Siebung die gemeinsame Masse bilden ist ja auch logisch