Wenn man 2 Fi-Schalter in einer Unterverteilung (TT-System) installiert darf man dann die beiden N-Leiterausgänge auf eine gemeinsame N-Schiene anschließen oder muss man da getrennte N-Schiene installieren?
Danke im voraus.
bibus
BID = 31189
Lightyear
Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Hi Bibus,
IMHO musst Du die Neutralleiter nach den RCDs getrennt halten, weil es sonst zu Fehlauslösungen kommen wird.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 31190
bibus
Gerade angekommen
Beiträge: 11
danke für die schnelle antwort aber was heiß IMHO
bibus
BID = 31191
Mr.Ed
Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
IMHO // abbrev. [from SF fandom via Usenet; abbreviation for `In My Humble Opinion'] "IMHO, mixed-case C names should be avoided, as mistyping something in the wrong case can cause hard-to-detect errors -- and they look too Pascalish anyhow." Also seen in variant forms such as IMNSHO (In My Not-So-Humble Opinion) and IMAO (In My Arrogant Opinion).
Zu deutsch: "Meiner Bescheidenen Meinung nach"
_________________
-=MR.ED=-
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Sep 2003 22:06 ]