BID = 422195

jjake

Gerade angekommen


Beiträge: 18
 

  


Hallo,
ich möchte die Hydraulikpumpe in meinen H.-Aggregat gegen eine grössere tauschen und könnte diese günstig bekommen leider hat diese eine andere Drehrichtung.
Kann ich ohne Leistungseinbußen oder evtl. Schäden am Motor zu verursachen die Drehrichtung vom Motor mittels Phasenwender ändern?
Der mechanische Umbau ist kein Problem nur mit Motoren kenn ich mich nicht aus.


Gruß und Dank
Hartmut

BID = 422206

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7473

 

  

...ja natürlich

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 422207

Otiffany

Urgestein



Beiträge: 13779
Wohnort: 37081 Göttingen

Woher weißt Du, daß die eine andere Drehrichtung hat?
Gruß
Peter

BID = 422208

Dreheisen

Schriftsteller



Beiträge: 694
Wohnort: Rheinhessen

Hallo jjake,

für hilfswillige Ratgeber wären hier nähere Angaben z. Bsp. die beiden Motorschilder hilfreich.

Hilfswillige Grüße Dreheisen

_________________
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!

Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.

BID = 422257

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Kann ich ohne Leistungseinbußen oder evtl. Schäden am Motor zu verursachen die Drehrichtung vom Motor mittels Phasenwender ändern?
Du solltest die richtige Drehrichtung feststellen und dann den Motor so anschliessen, daß er richtigrum läuft.

Ich habe mal eine Drehschieber-Vakuumpumpe (aka Ölpumpe) an eine Steckdose mit falschem Drehsinn angeschlossen.
Im Ergebnis dauerte es keine halbe Sekunde da regnete es Öl und ich brauchte 14 Tage keine Pomade mehr für die Haare.
Schäden an Apparatur und Pumpe sind in einem solchen Fall natürlich auch möglich.

_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 422258

jjake

Gerade angekommen


Beiträge: 18

Hallo,
also kann ich die Drehrichtung beruhigt ändern?

Meine Boschpumpe ist lt. Datenblatt linksdrehend und die noch zu erwerbende Pumpe lt. Fachhändler rechtsdrehend.

Geben die Daten vom Motor irgend einen Hinweis auf meine Frage? weil fotografieren bringt nichts da das Schild kaum noch lesbar ist und ich somit die Daten alle von Hand notieren müsste.

Gruß und Dank
Hartmut

BID = 422267

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Prinzipell rennt ein Drehstrommotor umgekehrt genauso schön, aber es ist möglich, daß zur Kühlung ein Ventilator angebaut ist, dem die Drehrichtung nicht egal ist.

P.S.:
Die Drehzahl des Motors muss natürlich auch einigermassen stimmen. Sie wird durch den Aufbau des Motors und die Frequenz des Stromnetzes festgelegt.
Das schnellstmögliche bei 50Hz sind knapp 3000/min aber auch knapp 1500/min und knapp 725/min sind gebräuchlich.


_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2007 15:12 ]

BID = 422288

jjake

Gerade angekommen


Beiträge: 18

Besten Dank für die Infos.
An den Lüfter habe ich allerdings noch gar nicht gedacht.

Gruß
Hartmut

BID = 422309

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Wie sieht denn der Lüfter aus? [gerade Lüfterblätter
(parallel zur Motorachse) oder schräge Lüfterblätter]
Meistens ist die Drehrichtung für den Lüfter beliebig, aber
Ausnahmen soll es auch manchmal geben.

> ich möchte die Hydraulikpumpe in meinen H.-Aggregat gegen
> eine grössere tauschen

Hat der Motor überhaupt genug Leistung für die neue Pumpe?
Auf dem Typenschild von Drehstrommotoren steht die maximale
Wellenleistung.
Wie Perl schon geschrieben hat, ist die Drehzahl auch nicht
unwichtig. Der Motor darf schon langsamer drehen, als die
Pumpen Nenndrehzahl. Natürlich bringt die Pumpe dann nicht die
Nennleistung. Nur schneller sollte er nicht sein!

Rechtsdrehfeld auf die Welle gesehen:
U - L1 - L3 - L2
V - L2 - L1 - L3
W - L3 - L2 - L1

Linksdrehfeld auf die Welle gesehen:
U – L2 – L3 - L1
V – L1 – L2 - L3
W – L3 – L1 - L2

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 422347

jjake

Gerade angekommen


Beiträge: 18

Hallo Holger,
hab ich nochmal Schwein gehabt die Lüfterflügel stehen senkrecht.
Der Motor hat 4Kw/Betriebsart-S1 aber beim holzspalten braucht er ja nur sehr kurzfristig Höchstleistung bringen.
Bis zum 2-fachen Nennwert soll er lt. Fachhändler mühelos verkraften! oder?

Gruß
Hartmut

Ps. Was heißt denn bei Deiner Drehfelderklärung U, V und W?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjake am 15 Apr 2007 20:28 ]

BID = 422358

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

> Was heißt denn bei Deiner Drehfelderklärung U, V und W?

Das sind die 3 Motorwicklungen.

Die Klemmen im Motor haben die Bezeichnungen
Wicklungsanfänge: U1 V1 W1
Wicklungsenden: U2 V2 W2

Dahinter habe ich die 3 Versionen geschrieben, die zu der
Drehrichtung führen.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 422359

Toa Kopaka

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Edemissen
ICQ Status  

Hallo JJake,

U,V,W sind die Bezeichnungen für die Motorwiklungen.
dann gibt es noch 1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W.
Was die selben wiklungen sind nur halt anfang und ende.
Je nach dem was Du mit deinem Motor (Drehstrom) machen willst kannst Du deine Phasen (L1 L2 L3) drauf legen.
Links rum wie rechts rum.
Stern oder Dreieck.
Ist etwa ein 3/4 Jahr Schule damit man es einigermassen versteht.

Sollte dein Motor doch falschlaufen einfach 2 Phasen tauschen. Dann sollte er richtig rum laufen.
DENN nicht immer kommt bei Dir am Hausanschluss ein Rechtsdrehendes Feld an.

So long...

Toa

BID = 422383

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7473


Zitat :
Toa Kopaka hat am 15 Apr 2007 20:46 geschrieben :

Ist etwa ein 3/4 Jahr Schule damit man es einigermassen versteht.
...3/4 Jahr... ...du meinst wohl 3/4 Stunde...

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 422414

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6664
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Toa meinte wohl mit dem 3/4 Jahr, alle Motoren und Schaltungen, besonderer Liebling der Elektriker = Dahlanderschaltung.

Gruß
Bernd

BID = 422554

jjake

Gerade angekommen


Beiträge: 18

Hallo,
ich werde noch Elektriker.
Welche Schaltung ist denn am besten?

Gruß
Hartmut


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187906512   Heute : 793    Gestern : 19923    Online : 192        24.12.2025    1:34
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.106192111969