Betriebskennzeichnung LOGO! |
|
|
|
|
BID = 415788
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo!
Ich wollte mal nachfragen, mit welchem Betriebsmittelkennzeichen ihr die LOGO! im Schaltplan verseht.
Würde spontan mal zu A oder D (macht zb Elcom bei EIB Geräten) tendieren.
Was ist richtig bzw was nehmt ihr und wieso?
Danke |
|
BID = 416010
Isolator Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Winnenden
|
|
Servus,
also ich kennzeichne solche dinge immer mit A.
A1, A2 usw ...
Gruß
Endlich mal ein Logiger unter uns
_________________
Niemals gelben Schnee essen! |
|
BID = 416107
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
die entsprechenden Normen wurden vor einigen Jahren geändert.
Zur Zeit gibt es in der Praxis Bezeichnungen aus alten und neuen Normen.
Alt ist IEC 750
Hier wurde für eine SPS oft A verwendet.
Nach neuer Norm kann auch K möglich sein.
http://www.europa-lehrmittel.de/htm.....6.pdf
|
BID = 416199
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
|
Super vielen Dank für den Link SPS.
Allerdings wird laut dieser Norm dann für Leitungsschutzschalter "P" verwendet. Das ist ja mal extrem krass.
Meldelampen und LED auch "P"....
uiuiuiui
Kennzeichnet ihr alle schon schön nach DIN 61346-2:2000 auch die LSS mit P?
|
BID = 416201
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Nee, Leitungsschutzschalter bleiben F, wie kommst du da drauf?
Richtig ist, dass Leuchten jetzt die gleiche Kennung haben wie Messgeräte (wenn diese nur der Information dienen und nicht primär eine andere Aufgabe haben).
Das Entscheidende ist wohl, dass theoretisch manche Bauteile unterschiedliche Kennungen bekommen könnten, je nachdem was ihre primäre Aufgabe in der jeweiligen Anlage ist. Z.B. Messkontakter, Grenzwertschalter mit Display, etc.
|
BID = 416274
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
|
Zitat :
wome hat am 22 Mär 2007 09:15 geschrieben :
|
Nee, Leitungsschutzschalter bleiben F, wie kommst du da drauf?
Richtig ist, dass Leuchten jetzt die gleiche Kennung haben wie Messgeräte (wenn diese nur der Information dienen und nicht primär eine andere Aufgabe haben).
|
Ich würde auch nie einem LSS den Buchstaben P verpassen, aber schau mal auf den Link von oben in die Tabelle 4 rein. Seite 5 von 6. Da steht unten: Alte Kennzeichnung Leitungsschutzschalter F, neue Kennzeichnung P
In Tabelle 2 oder 3 steht aber weiterhin F. Für was soll Tabelle 4 denn dann sein? Wie man es machen könnte?
|
BID = 416280
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Das ist imho einfach ein Fehler. Bleibe bei F.
|
BID = 416926
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
|
Wie kennzeichnet ihr eigenlich FI-Schalter?
Mein Kollege meint F, ich tendiere eigentlich zu Q.
|
BID = 416931
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo ethunder,
Zitat :
ethunder hat am 24 Mär 2007 19:57 geschrieben :
|
Wie kennzeichnet ihr eigenlich FI-Schalter?
Mein Kollege meint F, ich tendiere eigentlich zu Q.
|
Meine Meinung
Die Hauptfunktion eines RCD ist Personenschutz.
Schutzeinrichtung = F
mfg sps
|