Hätte hier der FI nicht auslösen müssen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 12 2024  14:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Hätte hier der FI nicht auslösen müssen?

    







BID = 415620

Gilb

Urgestein



Beiträge: 16262
Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Zur Homepage von Gilb
 

  



Gitti kann ja den Sicherungsautomaten laaaangsaaam einschalten, wenn die Mutter "angeschlossen" ist, dann kommts ihr nicht so heftig.


Der Gilb

BID = 415674

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


 

  

Danke auch für eure Beiträge röhre & gilb!

Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass nicht genügend Strom geflossen ist, um den FI zum Auslösen zu bringen...

Was mir jedoch noch nicht klar ist:

Es wird ja geschrieben, dass ein FI einen zuverlässigen Schutz bei indirektem Berühren bietet.

Aber:

Indirektes Berühren bedeutet doch, dass aufgrund eines Fehlers z.B. ein elektr. Gerät unter Spannung steht und eine Person dann dieses Gerät berührt. So, und hier würde ja auf jeden Fall sofort der LS-Schalter auslösen, da es zu einem Kurzschluss zwischen L und PE kommt.

Frage:

Wozu bedarf es dann hier noch eines FI's?

BID = 415677

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Weil der FI beim indirektem Berühren eher auslöst.

Angenommen Du hast ein TN-C-S und einen Schluß zwischen L und PE.

Um einen B10 Automaten sicher schnell auszulösen brauchst Du mind. 50A.
Also muß der Widerstand der Fehlerschleife kleiner 4,6Ohm sein. bei metallischen Verbindungen kein Problem.

Hast Du nun einen 30mA FI, reicht zur Auslösung ein Widerstand dieser Schleife von 7,67kOhm
(Abgesoffene Dosen, Ruß u.s.w.)

Bei einem plötzlichem satten Schluß zwischen PE und L gibt es ein Rennen zw. LS und FI, manchmal (bis oft) lösen beide aus.


Der andere Fall ist das TT-Netz.
Da machst Du dir deinen PE selber, dort sind die schleifenwiderstände oft (fast immer) so groß das ein LS beim Körperschluß nicht auslöst.

Gruß Topf_Gun





BID = 415681

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5334


Zitat : gitti hat am 20 Mär 2007 09:20 geschrieben :

So, und hier würde ja auf jeden Fall sofort der LS-Schalter auslösen, da es zu einem Kurzschluss zwischen L und PE kommt.

Frage:

Wozu bedarf es dann hier noch eines FIs?
Kurzschluss ist nicht gleich Kurzschluss.
Wenn der Widerstand nicht klein genug für den Auslösestrom ist, löst der LSS nicht aus.
Schau dir mal den thermischen Teil der Auslösekennlinie eines B-Automaten an.
Für 10 s kann locker der 2-fache Bemessungsstrom fließen.
Bei B16 also locker 10 s lang nur 32 A. (230V und 32A sind rund 7 Ohm, ich biete mal eine schlechte Klemmstelle an.)

Bzw. wenn man unter der Kennlinie bleibt, kann man mit den paar kW schon das ein oder andere Anstellen.


P.S.
Wo wird eigentlich dieses Genitiv "und" Plural 's gelehrt?
Müsste nämlich noch ein thermonukleares Gerät loswerden.

BID = 415697

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Ja ok, danke euch beiden - dann ist das jetzt soweit klar!



Grüße

gitti

BID = 415698

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen


Zitat :
BlackLight hat am 20 Mär 2007 09:54 geschrieben :


Wo wird eigentlich dieses Genitiv "und" Plural 's gelehrt?


Beim "Ich bin doch nicht blöd"-Markt zum Beispiel (CD's, DVD's , etc.

Ganz toll: Der Hähnchen-Grill verkauft "Spare Rib's"

Gruss
un23


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182603736   Heute : 5727    Gestern : 8058    Online : 110        27.12.2024    14:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0327689647675