| Autor |
|
LOGO! Baustein Sammelstörmeldung |
|
|
|
|
BID = 412690
TankTec Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Endingen
|
|
Hallo Leute,
ich bin neu in dieses Forum eingestiegen und bräuchte Hilfe bei einer Schaltung für eine Sammelstörmeldung.
----------------------------------------------------------
Die Aufgabe lautet:
An den Eingängen I1-I4 können wahlweise Alarmmeldungen von externen Geräten anliegen. I5+I6 Anschluss für Quittungstaster.
An Ausgang Q1 wird eine Blitzleuchte, an Q2 eine Sirene und an Q3 eine Sammelstörmeldung angeschlossen.
Bei Alarmeingang an einem der Eingänge wird Q1 und Q2 eingeschaltet. Q2 muss an Eingang I5 löschbar sein oder nach 3 Minuten selbständig ausschalten.
Erfolgt die automatische Abschaltung der Sirene, wird Q3 als Ausgang zu einer SMS Störmeldung aktiviert. Dieser Ausgang wird mit I6 quittiert.
Q1 bleibt geschalten bis kein Alarm mehr anliegt.
Sollte bei einem bereits anstehenden Alarm ein zusätzlicher Alarm eintreffen, wird die Sirene erneut aktiv und muss quittiert werden.
-----------------------------------------------------------
Ich habe eine Teillösung bereits entwickelt und hänge nun am letzten Satz der Aufgabe.
Um lösungsvorschläge bin ich dankbar.
Oliver
|
|
BID = 412811
Jornbyte Moderator
      
Beiträge: 7435
|
|
Zitat :
| | Ich habe eine Teillösung bereits entwickelt |
Na da Poste die mal.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
|
BID = 412841
wl3367 Stammposter
   
Beiträge: 290
|
Hallo TankTec,
wenn's um den Folgealarm geht:
Setze mit der Quittierung ein Flag (Merker), das die entsprechende Quittiermimik macht.
Sollte ein (neuer) Alarm kommen, setzt dieser unter anderem auch dieses Flag zurück. Und schon geht der Lärm wieder los ...
Das Quittierflag dürfte wohl auch über den Timer (3 min.) gesetzt werden.
|
BID = 413551
TankTec Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Endingen
|
Hallo Leute, hallo Jornbyte,
hier kommt meine Teillösung.
Siehe Anhang
Mfg
TankTec
|
BID = 414913
stalky13 Neu hier

Beiträge: 33 Wohnort: Wangerland
|
Hi TankTec
ich hab mir deine aufgabe angesehn und mal eben dieses Programm geschrieben (Anhang) hoffe ich komm ned zu spät oder so aber vieleicht kannst damit ja was anfangen
|
BID = 415404
TankTec Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Endingen
|
Hi Stalky13,
vielen vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen.
Die Lösung ist Genial.
Damit kann ich was Anfangen.
Lg TankTec
|