Hallo zusammen,
ein Verteiler im Bad? Da bekomme ich auch Bauchschmerzen.
Die DIN habe ich als PDF Auszugsweise vorliegen.
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
Nach dem Lesen der PDF, komme ich zum Ergebnis, das ein Verteiler im Bad Zuläsig ist.
Es sind Bedinnungen einzuhalten
1) Auserhalb der Schutzbereiche
2) Min. 30mA FI (Auch für Zuleitung von Zähler)
3) Alle Leitungen müssen einen Schutzleiter enthalten.
Auserhalb der Schutzbereiche gilt das Bad als trockener Raum.
Leider ist die Tabelle nicht auf dem neusten Stand.
Die DIN VDE hat sich geändert.
So ist der alte Bereich 3 jetzt auserhalb der Bereiche.
Zum vergleichen der Schutzart sollte es reichen.
http://www.elektro-fachplanung.de/F.....n.htm
Somit ist IP20 formal Zulässig.
Das gilt auch bei Leuchten 2,25m über der Wanne oder Steckdosen neben Waschbecken.
Im einzelfall kann dieses Praktische Probleme geben.
So können Leuchten über der Wanne durch Kondenswasser Rosten oder ohne Abdeckung durch Kontakt mit dem Wasserdampf Platzen ...
Hersteller von Leuchten, geben teilweise eine höhere IP-Schutzart vor.
Auch Steckdosen neben dem Waschbecken können ungünstig gelegen Nass werden.
Genau wie in diesem beiden Beispielen, sollte bei einem Verteiler im Bad eine einzelfall Prüfung vom Fachmann vor Ort vorgenommen werden. Es gibt Fälle, da ist mehr als eine formale einhaltung der Normen nötig.
Bei sehr hoher Schutzart kann sich Kondenswasser Bilden.
Ich würde kein IP X6 einsetzen.
Wenn der Verteiler nur einige cm neben den Schutzbereich ist, würde ich diese Lösung ablehnen, auch wenn Formal Zulässig.
Wenn der Verteiler einige m vom Schutzbereich entfernt ist, habe ich mit IP20 kein Problem.
In vielen Fällen ist eine zusätzliche Trennwand eine gute Lösung.
mfg sps