Autor |
33m Leitung richtig absichern Suche nach: leitung (19111) |
|
|
|
|
BID = 408104
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Hi,
die Planung für meine Kellersanierung ist in vollem Gang und nachdem jetzt die Zuleitung für die UV feststeht (Thread: Zuleitung UV) möchte ich euch nochmal in einer anderen Sache um Rat fragen.
Über den Keller wird auch der Garten mitversorgt. Die Leitung geht zum Keller raus durch das Rohr in dem mal die Ölleitungen lagen in den Gartenschuppen.
Im Keller sinds ca. 15 m bis zum Durchbruch, bis zum Schuppen dann nochmals 5m im Rohr. Also 20m von Verteilung bis Schuppen. Bis zur letzten Steckdose im Schuppen sinds nochmal ca. 13m.
Also insgesamt 33m.
Die ersten 15m könnte ich als 2,5 mm2 verlegen. Danach liegt 1,5 mm2 und durchs Rohr kann ich nichts neues einziehen. Also scheidet 16A Absicherung ja aus? 16A brauch ich aber für den Hächsler, zumindest am Rohrende im Schuppen. Die restlichen 13m kommen mit 6 oder 10A locker aus.
Allerdings liegt auch eine 5 x 2,5 mm2 bis in den Schuppen (bis jetzt noch nicht angeklemmt). Deshalb dachte ich, ich sicher diese Leitung mit 3 x 16A ab. Setze gleich am Rohrende im Schuppen einen 4 TE - Kasten. Von diesem Kasten gehe ich dann mit 5 x 2,5 mm2(ca.1m) zu einer CEE Dose und teile zusätzlich im Kasten auf drei Wechselstromkreise auf. Zwei davon in 3x 2,5 mm2 (ca.2m) und für die restlichen 13m bis zum Schuppenende setze ich einen 10A LS in den Kasten um die 1,5 mm2 Leitung beibehalten zu können.
Also zusammenfassend ca. 20m - 5 x2,5 mm2 dann 1m - 5 x 2,5 mm2, 2x 2m - 3 x 2,5 mm2 abgesichert mit 16A und 13m - 3 x 1,5 mm2 mit 10A.
Wäre das so zulässig? Selbstverständlich mit 3-poligem 16A Automat und 30mA FI.
Wie immer vielen Dank schon im vorraus
Der Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 19 Feb 2007 20:56 ] |
|
BID = 408169
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
|
Hallo Stefan,
ich wundere mich, daß Dir noch keiner geantwortet hat, kann Dir aber sagen, daß ich die Lösung (5x2,5) als nicht zu beanstanden, wenn nicht sogar gut einstufen würde.
Viele Grüße
Homi |
|
BID = 408188
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Homi hat am 20 Feb 2007 01:18 geschrieben :
|
ich wundere mich, daß Dir noch keiner geantwortet hat, kann Dir aber sagen, daß ich die Lösung (5x2,5) als nicht zu beanstanden, wenn nicht sogar gut einstufen würde. |
Dem kann ich mich ganz und gar nicht anschliessen.
Lutz
|
BID = 408307
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Warum nimmst du keinen C-Sicherungstyp ??
_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
|
BID = 408313
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das sieht doch ganz brauchbar aus.
elo, könntest Du Deine Kritik etwas substantiieren?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 408335
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
@Peda: Wenn dann gingen ja theoretisch blos C 10 A. Allerdings müsst bei benutzung der 1,5 mm2 noch ein Kellerraum mit drauf und da werden dann 10A etwas knapp. Im Garten wird im Sommer oft gebügelt und zwei 300W Pumpen müssen auch betrieben werden.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 408346
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Peda meint du sollst zweckmäßigerweise den 3p. 16A LS als C Version montieren, um an der CEE Steckdose auch Verbraucher mit höheren Anlaufströmen betreiben zu können( z.B. Schweißtrafo etc.)
|
BID = 408371
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Die Charakteristik hab ich noch garnet angesprochen:
Alle CEE Dosen werden mit 3polig C 16 abgesichert.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 409009
Kurzschlussmechaniker Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Unnerfrangen
|
Tag
Also ich hab da mal meine Datenscheibe rausgekramt
Da du einen Drehstrom übertragen willst und ein 5 x 2,5mm² benutzt beträgt die maximale Länge 51 m und du bleibst mit dem Spannungsfall bei den 2,5 %. Zugrunde gelegt sind 16 A Betriebsstrom. Ich denke das das sehr sorgfältig bedacht war.
Bei nem 3 x 1,5mm² beträgt die max Länge bei 16 A bei 15m für Wechselstrom und 30m bei Drehstrom. Jetzt kommt es nur noch auf die verlegeart an dan kannst du auch dein 3 x 1,5mm² mit 16 Ampere absichern. (Hab ich doch richtig verstanden das du im 4-TE Kasten von dem 5 x 2,5mm² verteilst)
Daten beziehen sich auf die Hensel Datenscheibe Personenschutz.
mfg Bzzt
|
BID = 409153
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Ja, hast richtig verstanden. Der 4-TE Kasten wird mit etwa 20m 5 x 2,5mm 2 angefahren. Die restlichen 12 m 3 x 1,5mm 2 sind Verlegeart B2.
Das heißt ja eigentlich (wenn das mit der 16A Absicherung gehen würde) ich bräucht gar keinen 4 TE-Kasten sondern nur nen großen Abzweigkasten.
Danke erstmal an alle für die vielen Tipps
P.S. Wenns dann mal fertig ist gibts Bilder
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 409173
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
Zitat :
Kurzschlussmechaniker hat am 23 Feb 2007 08:36 geschrieben :
|
.....Da du einen Drehstrom übertragen willst und ein 5 x 2,5mm² benutzt beträgt die maximale Länge 51 m und du bleibst mit dem Spannungsfall bei den 2,5 %. Zugrunde gelegt sind 16 A Betriebsstrom..... |
...das ist uninteressant, weil hier nicht nur Drehstromlasten sondern auch Wechselstromlasten angeschlossen werden daher muss die Zuleitung auch für Wechselstrom ausgelegt werden auch wenn Drehstrom übertragen wird
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 409476
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Na gut dann halt doch 4TE kasten. Macht aber auch nichts. Die 2 Pumpen kommen auch mit 10A aus.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 409991
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Noch mal ne Frage: Darf man NYM-Leitung und Telefonkabel (müsste Y(St)Y sein) in einem Kabelschacht verlegen? Also Störungen gibts net. Des is nämlich scho die ganze Zeit ans NYM angebunden.
Ihr wisst ja: Nichts hält länger als ein gutes Provisorium.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|