Motor ohne Lastrelais mit Siemens Logo (230RC) schalten.
Suche nach: motor (30921) siemens (12412)

Problem gelöst    







BID = 405996

Swallowtail

Neu hier



Beiträge: 44
ICQ Status  
 

  


Hallo, ich möchte eine kleine Hydraulikpumpe mittels eine Siemens Logo steuern. Nun wüsste ich gerne ob die Relaisausgänge der Logo diese Last schalten können.

Folgende Angaben konnte ich finden:

Nennleistung Motor (230V/50Hz): 115 W
Dauerstrom Digitalausgang Logo: 10 A
Glühlampenlast: 1000 W

Weitere Daten wie den Wirkleistungsfaktor oder den Anlaufstrom des Motors habe ich leider nicht.

Hoffe Ihr könnt mir sagen ob es geht.

Viele Grüße
Andreas

BID = 406007

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Selbst wenn es ginge, sollte man das möglicht nicht tun!
Warum dann kein Lastrelais?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 406011

Swallowtail

Neu hier



Beiträge: 44
ICQ Status  

Weil ich dann noch 1. ein Relais und 2. ein größeres Gehäuse kaufen müsste.

Warum sollte man es denn nicht tun?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 11 Feb 2007 21:49 ]

BID = 406018

Neo2005

Der Neo halt


ICQ Status  

Hi!

Folgende Frage:

Was ist billiger eine neue LOGO! zu kaufen weil die Ausgänge die Last nicht halten können oder eine Erweiterung.

Hier steht der maximal Strom für die Ausgänge:
https://mall.automation.siemens.com.....lay=R

Gruß
Neo

_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in

BID = 406028

Chris11

Stammposter



Beiträge: 465

115W sollten gehen. Schalte meine Rolladenmotoren schon seit einiger Zeit damit, und die Leistung ist ähnlich.

Wenn Du allerdings viele Schaltspiele pro Tag hast würde ich die elektronische Relaiserweiterung zur Logo nehmen.

Mit freundlichem Gruß
Christian

BID = 406045

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368

...da gehört ein Lastrelais/Schütz zwischen

...wenn deine Hydraulikpumpe mal einen Defekt hat (z.B. Wicklungsschluss) dann
fackelt das Relais in der LOGO! ab und die kostet ein paar € mehr als ein Lastrelais/Schütz

...aber es ist deine LOGO! also musst du das selber entscheiden ob du das Risiko in Kauf nehmen willst oder die LOGO! schützen willst

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 406180

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464

Wenn du deinen Motor an die Ausgänge deiner Logo anschließt, wie willst du dann deinen Motor schützen?

Hast du mal daran gedacht?
Ein Motorschutzrelais wäre nicht verkehrt.

Ich würde meiner Logo! Keine 230V AC zumuten und erst recht keinen Anlaufstrom!

Soll die Logo! in deinen Unterverteilung?

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 406319

Swallowtail

Neu hier



Beiträge: 44
ICQ Status  

Hallo, vielen Dank für die Tipps. Habe auf nen kleinen Drehstrom-Motor umgestellt und ne Bi-Metall/Schütz Kombi bestellt.

Viele Grüße
Andreas


Liste 1 SIEMENS    Liste 2 SIEMENS    Liste 3 SIEMENS   

Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182082406   Heute : 3033    Gestern : 5794    Online : 639        27.9.2024    13:25
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0,0879340171814