Autor |
Produktwarnung für einige ABB FI |
|
|
|
|
BID = 390586
Baer40 Neu hier
Beiträge: 48
|
|
Hi,
erzähl doch mal was gemacht wurde und was das Ergebnis war
Gruß
Christian |
|
BID = 390662
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Pamela Anderson hat am 22 Nov 2006 07:23 geschrieben :
|
Zitat :
| mein RCD hat die Nummer 374, also brauche ich nicht tauschen. |
Und wenn ich mir das ABB-*.pdf so anschaue, dann ist erst einmal die Rede davon, daß die "Baureihe 370" davon betroffen ist - für mich heißt das alle Geräte von 370 bis 379 (wenn es die denn gibt). Die Bestätigung erhalte ich beim weiteren Lesen durch die Abbildung, die ein F374 als betroffen zeigt.
Weiter unten schreibt ABB dann, daß die F37x nicht betroffen seien und darunter dann werden auch Geräte mit mit Schaltanzeige ausgeschlossen. |
Also ich habe meinen 374er doch rausgeschmissen nach dem er bei der Spannungsmessung L1/2/3 PE nicht auslöste. Mein Duspol zieht soviel das ein 30 mA Typ bisher inmmer abschaltete. War mir doch zu riskant.
Lutz
|
|
BID = 390675
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Und durch einen von HAGER erstzt oder
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 392795
Pamela Anderson Gesprächig
Beiträge: 118
|
Moin!
Gestern war der Monteur hier - das erste, was er sagte, war, daß er nicht wirklich wüßte, was dieser Test solle ...
Na, auf jeden Fall schreibt ABB ein Testverfahren vor, welches erst einmal nur diesen "Magnet-Test" vor sieht (Nur diese Kosten übernimmt ABB ... Eigentlich eine schöne Sache für die Handwerksbetriebe: Einmal kurz mit dem Magneten über den FI fahren, dauert 2 Sekunden, und dann richtig Kohle abkassieren ...) - der bei mir (natürlich?) positiv verlaufen ist. Was auch anderes? Denn, wenn ich mit einem Magneten über den FI fahre, so soll der wohl auslösen - wenn's anders wäre ... So, und das war's dann - kein Test, ob der FI tatsächlich bei dem richtigen Fehlerstrom auslöst oder nicht! Eigentlich sollte ich mich dazu entschließen, den elektrischen Test tatsächlich selbst vornehmen zu lassen und wenn der negativ ausfallen sollte, die Kosten dafür ABB in Rechnung zu stellen. Doch ich sehe jetzt schon, was dabei heraus kommen würde: Auf den Kosten werde ich hängen bleiben ...
Habe nochmals Anfrage an ABB gestartet, doch die beantworten meine Frage nach der Zuverlässigkeit (noch?) nicht!
Ich weiß nur, von ABB kommt mir nichts mehr ins Haus!
Gruß
|
BID = 393208
Snickers Gelegenheitsposter
Beiträge: 61
|
Ich möchte auch mal meine Erfahrungen dazu berichten.
Da ich vor 2 Tagen die Baumärkte zwecks Preisvergleich abklapperte habe ich auch mal nach den ABB FI´s und möglicher Informationen der Produktwarnung in den Baumärkten ausschau gehalten.
Hornbach Herne: Der Verkäufer wies mich darauf hin, daß alle betroffenen FI´s von ihm persönlich aus den Regalen genommen worden währen. Es seien also keine FI´s der betroffenen Serien verkauft worden, eine Verkäuferin welche bei dem Gespräch dabei stand meinte, daß eh nur 4 polige mit 40 Ampere betroffen wären. Desweiteren gäbe es "von Oben" eine Anweisung den Kunden keine Informationen darüber zu erteilen.
Danach habe ich als Kunde noch zwei Fi´s F204 und einen F202
mit der betroffenen "M" Prägung aus den Regalen genommen und dem Filialleiter Herrn Emmerich in die Hand gedrückt.
Bei Hornbach gibt es keinen Aushang zur Produktwarnung.
Hellweg Bochum: Hier habe ich der Verkäuferin einen betroffenen F374 übergeben. Der Filialleiter versprach einen Aushang zur Produktwarnung zu machen.
Praktiker Bochum (Josef-Baumann-Str.) Der Verkäufer meinte nur großkotzig, daß Praktiker keine Aushänge machen muß und das im Schadensfall Praktiker eh erst einmal eine Facharbeiterbescheinigung zum Einbau des Fi´s sehen wolle. Der Kunde dürfe ja eh nicht an einer E-Installation herumbasteln. Ansonsten sei ja eh der entspr. Facharbeiter verantwortlich. Auch der Filialleiter (Name vergessen) meinte nur großkotzig. Praktiker wisse von nichts und mache bestimmt keine Aushänge. Auch die Ausgedruckte Produktwarnung welche ich dabei hatte interessierte ihn nicht, Praktiker wisse von nichts !
Also scheint es den Baumärkten generell scheiß egal zu sein was mit dem Kunden passiert. Die Rückrufaktion der Rauchmelder und der Fehlerhaften Benzinkettensägen hing ja auch erst Monate später auf Druck der Medien in den Baumärkten aus.
Immerhin gibt es von ABB eine Produktwarnung und einen Austausch über den Fachhandel. Ich möchte nicht wissen welche fehlerhaften Produkte in den Baumärkten verkauft werden, zu denen es keine Produktwarnung/Rückruf gibt.
MfG
Snickers
|
BID = 393210
Snickers Gelegenheitsposter
Beiträge: 61
|
|
BID = 394401
EG55 Neu hier
Beiträge: 24
|
Bei uns gingen letze Woche 3 nagelneue ABB FI´s zurück weil die Testtaste intern geklemmt hat.Das heißt nach betätigen der Testtaste lies sich der FI nicht mehr einschalten.Nur nach mehrfachen Klopfen auf die Testtaste lies er sich wieder einschalten.
Nach dem ganzen Ärger mit den fehlerhaften FI-Schaltern,war das jetzt der Tropfen der bei meinem Chef das Fass zum überlaufen gebracht hat.Nach dem Urlaub wird jetzt bei uns nach 20 Jahren ABB auf Möller umgestellt.
|
BID = 394527
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Moeller ist echt in Ordnung, lässt sich schnell und einfsch verarbeiten, lassen sich vielleicher schalten als A*B*B, haben eine große auswahl und sind einfch klasse, da sie eine Schaltstellungsanzeige und 10kA Schaltvermögen haben!
Du wirst sehen Moeller wird dir sicher auch zusagen!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 395680
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Vielleicht sollte er auch mal die Hager Sachen ins Auge fassen, die Quickconnect Geräte sind schwer zu toppen!
Den Huddel mit der Testtaste kann ich nur bestätigen! Das war aber schon so bevor der Auslöseskandal eintrat, wir haben es auf die Produktionsverlagerung geschoben! Mittlerweile weiß man natürlich das Made in Germany bei ABB FI auch nichts aussagt. Leider!
|
BID = 396120
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
|
ähmja, zu hager aeußere ich mich mal nicht , oder ?
unsere E anlage iss baujahr 1996 .. alles HAGER automaten ... nach ein bis zweimaliger ueberlastung sind uns due automatein inne nausgebrannt, nun hab ich hier siemens automaten verbaut, also ich halte von ghager absolut nichts! ... mich erstaunte auhc nicht als hier nach mehreren jahren die verwaltung nen elektriker vorbeischickte der das alles geaendert hatte ^^ der hat mir dann als dankeschoen fuer meine aenderung nen schwung AEG automaten in die hand gedrueckt *g
Gruß Marc
|
BID = 396338
Pamela Anderson Gesprächig
Beiträge: 118
|
Zitat :
Pamela Anderson hat am 15 Dez 2006 07:25 geschrieben :
|
...
Habe nochmals Anfrage an ABB gestartet, doch die beantworten meine Frage nach der Zuverlässigkeit (noch?) nicht!
...
|
Na, mit "noch nicht" war wohl nüscht - ist jetzt immerhin 17 Tage her und keinerlei Reaktion mehr von ABB!
Sobald man von denen Genaueres über die Technik und deren Sicherheit wissen will, stellen die sich tot!
Die spielen mit dem Leben der Benutzer ihrer Technik!
|
BID = 418305
SynergieTec Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
|
Also normalerweise solltest Du wenn Du von einem Fachbetrieb einen FI Schalter einbauen ließt, automatisch von diesem Kontaktiert werden.
Zur Sicherheit kann der Kunde sich natürlich bei seinem Händler melden und um Auskunft bitten. Ein guter Händler bzw. Handwerker wird sicherlich gern Auskunft geben und den FI Schalter mit dem Magneten u n d mit den entsprechenden Messungen überprüfen. Wenn ich hier lese, das nur mit dem Magneten überprüft wurde....
Wenn man so ein Ding im Baumarkt gekauft hat, ist man natürlich schon doof dran. Ist halt Baumarkt.
Trotzdem sollte man auf Kosten des Baumarktes eigendlich das Teil tauschen lassen dürfen, wenn es Defekt ist und der Hersteller eine Rückrufaktion hat. Ich würd den Baumarkt schriftlich mit Fristsetzung auffordern...
|
BID = 418912
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Also ABB hätte mir sogar direkt einige Baumarkt FI getauscht, wenn sie defekt gewesen wären!
MFG.
Shark1
|
BID = 455281
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
in der Fachzeitschrift de 15-16/ 2007 wird noch mal über die ABB Produktwarnung Berichtet.
Es droht eine Haftung für den Installateur der nicht Handelt.
Erst 10% der Schalter sind nach Angabe des Herstrellers überprüft worden.
Hier ein Link zum ZVEH Beitrag
http://www.zveh.de/webcom/show_arti......html
|
BID = 456642
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich habe schon alle betroffenen ABB FI zum E-Schrott befördert, auch die die noch Funktionstüchtig waren!
|