FI-Schalter in älteren Anlagen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 12 2025  22:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
FI-Schalter in älteren Anlagen?
Suche nach: schalter (25920)

    







BID = 28131

pino

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen

 

  


Hi Ihr...

habe mal wieder eine Frage. Ist es erlaubt ältere Anlagen, in denen sich im HA 35A Diazed-Sicherungen befinden, mit
neuen FI-Schaltern IN=40A auszustatten?

Dann wäre ja der Nennstrom des FI-Schalters höher als der Leitungsschutz im HA. Ist das erlaubt?

Und noch etwas... dürfen die 35A-Sicherungen im HA gegen 63A-Sicherungen ausgetauscht werden, um dann in der Verteilung zusätzlich 35A-Vorsicherungen nachzurüsten?

Die einzelnen Stromkreise sind mit 16A-Automaten gesichert.

Der Querschnitt der Leitungen beträgt 10mm².

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Marcus

BID = 28136

pfohl@elektromeister.net

Gelegenheitsposter

Beiträge: 62
Wohnort: Essen(Ruhr)

 

  

Ja Du darfst da einen FI 40A einbauen, die 40A sind max. Werte fuer die Betriebsmaessige Belastung des FI.

Wenn Du die Sicherungen im HAK tauschen willt musst Du sicherstellen das die Hauptleitung zum Zaehlerverteilung noch gegen ueberlast(und Kurzschluss) geschuetzt ist. Je nach Verlegeart kannst Du ein 10mm² mit 40-63A absichern.
Wenn Du da eine groessere Sicherung einbaust musst Du auch noch aufpassen das der Spannungfall unter 0,5% bleibt.

mfg Marcus

BID = 28203

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Hallo Marcus,
mach keinen Fehler.
Ich habe einmal einige Zeit in VEW Bereich gearbeitet.
Hat der Kunde nur für 35A Anschlußgebühr bezahlt, durften wir keine stärkeren Sicherungen einsetzen, auch wenn der Querschnitt es zugelassen hätte.
Außerdem hat die VEW auch bei einer Neuinstallation in verschiedenen Ecken die Stromstärke vorgegeben.
Wahrscheinlich um sicherzusstellen, das der Kurzschlußstrom auch fließen kann.

gruß
röhre

BID = 28215

pino

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Vielen Dank Euch Beiden!

Dann werde ich die 35A im HA belassen und zusätzlich einen FI-Schalter mit In=40A installieren.

Noch eine Frage am Rande... wenn z.B. ein Sicherungsautomat mit 16A eingebaut ist... dann löst dieser doch nicht bei 16A, sondern erst bei x-fachem Nennstrom aus, oder?

Was für ein Stromfluss ist denn bei einer intakten Installation bei normaler Auslastung auf den Leitungen realistisch?

Gruß

Marcus


BID = 28269

pfohl@elektromeister.net

Gelegenheitsposter

Beiträge: 62
Wohnort: Essen(Ruhr)


Zitat :

Noch eine Frage am Rande... wenn z.B. ein Sicherungsautomat mit 16A eingebaut ist... dann löst dieser doch nicht bei 16A, sondern erst bei x-fachem Nennstrom aus, oder?


Bei dem 1,13-fachen Nennstrom duerfen B Automaten nicht innerhalb einer Stunde ausloesen, beim 1,45-fachen muessen innerhalb einer Stunde ausloesen.

Unverzoegert(<100ms) loesen B Automaten bei 3-5fachen Nennstrom aus.
Bei Berechnungen benutzt man immer den unguenstigsten Wert, bei Beruehrungsspannung nimmt man den 5 -fachen Wert, wenn es ums dimensionieren eines Verbrauchers mit hohem Einschaltstrom geht rechnet man mit dem 3fach.

Fuer C Automaten gilt wie oben nur unverzoegert bei 5-10fachen


Zitat :


Was für ein Stromfluss ist denn bei einer intakten Installation bei normaler Auslastung auf den Leitungen realistisch?



Kommt sehr stark auf die Nutzung an, Durchlauferhitzer, Elektroherd, Foen, Elektrowaermegeraete.
(Drehstrom ohne Durchlauferhitzer):
Im ganz normalen Betrieb wird man meisst unter 10A bleiben, mit Lastspitzen bis zu 25A. Aber wenns mal dumm kommt wird es doch viel mehr.

BID = 28270

pfohl@elektromeister.net

Gelegenheitsposter

Beiträge: 62
Wohnort: Essen(Ruhr)


Zitat :
röhre hat am 12 Aug 2003 00:14 geschrieben :

Hallo Marcus,
mach keinen Fehler.
Ich habe einmal einige Zeit in VEW Bereich gearbeitet.
Hat der Kunde nur für 35A Anschlußgebühr bezahlt, durften wir keine stärkeren Sicherungen einsetzen, auch wenn der Querschnitt es zugelassen hätte


Das kannte ich noch nicht. Aber es macht Sinn so koennen sich die Leute nicht »Scharz« einen Durchlauferhitzer installieren, ohne Ihn bei den Stadtwerken anzumelden.


Zitat :

Außerdem hat die VEW auch bei einer Neuinstallation in verschiedenen Ecken die Stromstärke vorgegeben.
Wahrscheinlich um sicherzusstellen, das der Kurzschlußstrom auch fließen kann.


Das kann natuerlich gut sein, obwohl ich die Erfahrung gemacht habe das die Stadtwerke sich da nicht so gut auskennen
Fall 90 Wohneinheiten in einer Weltstadt in NRW, Stadtwerke wollten eine Kurzschlussberechnung von uns(lange Gesichter bei uns), dann haben wir die Kurzschlussberechnung des vorgeschalteten Netzes bis zum Trafo gefordert weil wir ja sonst nicht korrekt rechnen koennen. Stadtwerke: Soooo wichtig ist das ja doch nicht(lange Gesichter bei den Stadtwerken).

mfg
Marcus

BID = 28432

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Na, da hast Du ja schon in dieser Richtung bei denen ins Fettnäpfchen getreten.

Ich muß dazu sagen, es ist eine ländliche Gegend wo ich arbeite. War auch im Hessen (VEW) so. Die kannten Ihre Netze gut und wir sind mit den Leuten per Du, wie das hier so üblich ist.Die lassen dich nicht auflaufen.
Ich muß allerdings sagen, das die VEW, mitlerweile RWE, uns
sogar auffordert, immer maximal abzusichern. Grundsätzlich liegen jedem HAK bei einer Neuinstallation 63A Sich. bei.


gruß
röhre

BID = 28492

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1747
Wohnort: Ba-Wü

Da habt ihrs gut, bei uns in der Gegend machen die Hausanschlüsse meistens Subunternehmer der EnBW. Das Beste was mir je zu Ohren gekommen ist war als der Baggerfahrer zum "Anschlussmonteur" sagte: "Du schliesst an von Links nach Rechts Schwarz, Braun, Blau, Grün-Gelb!"
Soviel zum Thema Elektrofachkraft bei den Subunternehmen.
Aber eins muss dem Typ lassen die Adern der Kabels waren perfekt angeschlossen, abisoliert, gebogen usw....

mfg Joe

_________________
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 14 Aug 2003 12:09 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187979914   Heute : 10229    Gestern : 28182    Online : 361        27.12.2025    22:31
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0334630012512