Autor |
drossel für trafo berechnen Suche nach: drossel (1606) trafo (15615) |
|
|
|
|
BID = 382405
krzys1992 Gesprächig
Beiträge: 129
|
|
guten tag =)
also ich hätte mal eine frage.. wenn ich zum beispiel einen 1000W trafo hätte, ich ihn aber auf 500W drosseln wollen würde, was für eine drossel bräuchte ich?
und: worauf wickeln? auf einen ferritstab? oder eisenstange? ich vermute eher ferritstab =)
und nun das schwerste... welche draht dicke? und wieviele windungen müsste ich dadrauf wickeln?
und gibt es eine seite dafür wo man es berechnen lassen kann??
ich hoffe ihr antwortet mir
gruß krzys1992 |
|
BID = 382409
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
|
wie wärs denn damit: einfach nur 500W ziehen?
Der Sinn der Frage bleibt mir irgendwie verborgen.
_________________
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
***********************************
Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
*********************************** |
|
BID = 382410
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Meine Leidensfähigkeit ist auch nur endlich.
Solche Grausamkeiten tu ich mir heute nicht an.
Hat jemand anderes Lust ?
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 382411
krzys1992 Gesprächig
Beiträge: 129
|
hallo =)
fragt mich das nicht!! ich weiß es nicht die frage ist nicht von mir
was ich noch weiß: nicht mehr als 500W ziehen ist nicht möglich.. der trafo soll >maximal< 500W her geben.. nicht mehr! 1000W wären zuviel.. mehr weiß ich leider nicht.. ich weiß nicht wozu mein freund es wissen will ... der ist leider grade weg gegannen...
ich sgate ihm selber dann soll er nicht mehr als 500W ziehen aber er sagte das geht nicht, weil sonst die gleichrichter abrauchen.. welche spannung der trafo sekundär hergibt weiß ich auch nicht.. sorry!
kommt ihr mit den angaben zurecht? oder soll ich ihn gleich anrufen und weiter ausfragen?
übirgens.. das müsst ihr euch auch nicht antun.. kennt ihr vielleicht eine seite in der man sowas ausrechnen kann?
oder könntet ihr ihm zumindest die formel nennen? muss natürlich nicht sein!! nur wenn ihr wollt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 1 Nov 2006 16:19 ]
|
BID = 382416
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Hallo!
Eine Sicherung einbauen, Auslegung entsprechend den Daten des Gleichrichters.
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
|
BID = 382419
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36137 Wohnort: Recklinghausen
|
Sachen die es nicht gibt, kann man nicht ausrechnen, und eine "500W Leistung wegzaubern" Drossel gibt es nicht.
Wenn er einen 1000W Trafo hat und nur 500W braucht, dann soll er halt nur 500W nutzen oder einen kleineren Trafo kaufen.
Wenn ein Trafo maximal 1000W Leisten kann, wird er nicht zerstört wenn du ihm nur 500W abverlangst.
Auch der Gleichrichter wird nicht abrauchen, wenn nur der halbe Strom fließt, er im Gegenteil.
Irgendwie ist das ganze etwas verworren.
Ohne konkrete Angaben wird das also nichts.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 382426
krzys1992 Gesprächig
Beiträge: 129
|
kann man also den trafo nicht irrgend wie so drosseln das er zum beispiel bei kurzschluss nur 500 watt, statt 1000 watt her gibt?
wenn ich so überlege.. wie wird es denn in der mikrowelle gemacht? .. eigentlich ein ganz gutes beispiel (nach meiner meinung) weil da der trafo ja gedrosselt wird! oder irre ich mich da?
PS: das mit dem gleichrichter meint er wohl so das er einen schwachen gleichrichter hat der die 1000watt nicht gleichrichten kann weil er sonst abraucht... also der gleichrichter ist nur unterdimensioniert aber einen stärkeren hat er leider nicht..
hab kurz mit ihm telefoniert und er meinte es wäre ein 230 -> 30V trafo.. also gibt er bei 1000W (voll-last) ca. 33A ab.. aber er will das ganze auf ca. 15A drosseln weil der gleichrichter nicht mehr abkann! und deshalb soll der trafo >>maximal<< so rund 15A hergeben!! nagut, wehniger ziehen könnte er ja auch.. aber das geht nicht weil er das ganze nicht kontrollieren kann.. also kein ampere-meter zwischen seiner last/schaltung und dem gleichrichter hat!
wenn ihr noch welche fragen habt, oder euch angaben fehlen, kann ich euch sie gerne sagen!
achja nochwas.. wozu er das ganze braucht weiß ich nicht.. vielleicht ein regelbares-power-netzteil ich weiß es nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 1 Nov 2006 17:08 ]
|
BID = 382427
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13762 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ich habe ein Auto, das fährt 250 Km/h, ich will aber nur 125 Km/h fahren, aber dann geht das Auto kaputt.
Wie kann ich das verhindern?
Gruß
Peter
|
BID = 382428
krzys1992 Gesprächig
Beiträge: 129
|
nicht böse gemeint peter aber 1. es ist nicht mein trafo, also von mir aus kann er abrauchen! 2. nicht der trafo würde abrauchen sondern der gleichrichter! und das muss ER (nicht ich!) verhindern!
;)
und das dein auto nicht kaputt geht, es keine tote gibt (unfall..) kannst du verhindern indem du den fuss vom gas-pedal nimmst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 1 Nov 2006 17:14 ]
|
BID = 382432
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
|
emm das war eine matapher die zu dem "problem" von deinem freund klasse passt!
soll er sich doch anmelden und erklären was das werden soll, denn irgendwie macht das ganze kein sinn................
oder weiß er nicht wieviel seine verbraucher, die er da anschließt verheizen?! dann soll er doch eine sicherung einbauen, die auslöst wenn die 500W überschritten werden und gut ist!
_________________
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
|
BID = 382434
krzys1992 Gesprächig
Beiträge: 129
|
das mit der sicherung ist schon eine gute idee... ja stimmt
aber jedesmal die sicherung wechseln wenn ein verbrauchen mal etwas mehr als 500W zieht? ist schon ein etwas teurer spaß.. aber das ist eine möglichkeit! danke jedenfalls
und ja ich weiß das es zu der idee und dem vorhaben von meinem freund passt.. ich weiß war ja auch nicht böse gemeint!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 1 Nov 2006 17:27 ]
|
BID = 382443
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
In einer Mikrowelle wird die Leistung nicht gedrosselt, sondern lediglich die Mikrowelle alle paar Sekunden gemäß der gewünschten Leistung ausgeschaltet, z.B. bei 50% der Leistung läuft die Mikrowelle 10s und ist dann 10s aus.
Was spricht gegen einen 16A Sicherungsautomat ?
Den kann man immer wieder zurückstellen.
|
BID = 382448
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Bitte bereitet diesem Elend ein Ende.
Es gibt die Möglichkeit den Strom elektronisch zu begrenzen.
Da dies wie geschrieben "elektronisch" geschieht und ich aus der E-Installation stamme kann ich natürlich nicht sagen wie.
123abc
|
BID = 382458
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
|
Dann soll sich dein Kumpel halt einen stärkeren Gleichrichter holen.
Kostet ja kaum was... Hab hier einen 50A Metallbrücken-GLR liegen für 89 Cent.
Wenn dann der Verbraucher mehr zieht brennt der halt weg. (Ein Problem weniger).
Oder ein regelbares PWM-Netzteil aus dem Trafo häkeln. Dann hätte er auch was für später
_________________
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
|
BID = 382468
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
|
Da ich den Kumpel nicht kenne, sage ich es mal heraus: Jemand, der so eine Frage stellt, sollte kein PWM-Netzteil bauen .
Er sollte schon selber wissen, was er anschließen darf, damit die geforderte Leistung nicht überschritten wird.
Allgemeiner Ansatz:
Mit einem verdammt kleinen Shuntwiderstand den Strom messen. Diese Spannung, die über dem Widerstand abfällt (U=I*R), hängt, wie du siehst, vom Widerstand um vom Strom ab.
Wenn der Widerstand sehr klein ist (1. Damit eine rel. kleine Spannung über ihm abfällt und 2. damit die Verlustleistung an ihm gering bleibt, was bei 500W dennoch viel sein kann) kann man die Spannung verstärken und dann z.b. mit einem Komparator ein Relais abschalten, welches dann primär den Stromkreis unterbricht. Ist eine vllt. nicht so tolle Lösung, aber immerhin ein Ansatz. Denkbar wäre evtl. sogar, den Strom ohne Shunt über das Magnetfeld zu messen, aber wie das konkret aussieht, weiß ich nicht. Sollte aber gehen.
_________________
|