Fragen: Elektroinstallation Altbau

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  13:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Fragen: Elektroinstallation Altbau
Suche nach: elektroinstallation (1714)

    







BID = 376055

mozart90

Gerade angekommen


Beiträge: 17
 

  


Hi,

ich hab mal ein paar Fragen zur Sanierung der Installation in einem Altbau (altes Fachwerkhaus)

1.) Trockner und WaMa im Keller - sollten da dann 3 Leitungen runter (1x WaMa, 1x Trockner 1x Licht Steckdosen oder reichen zwei (1x WaMA 1x Rest). 1,5 oder 2,5 Quadrat? (es sind keine 20m zur Verteilung)

2.) Kabel im Estrich. Besser im Rohr verlegen? Ist es zulässig wenn da Wasserleitung nebendran liegt? (Ich denke mal nicht oder? - wär aber grade so schön offen...)

3.) Kabelabstand zur Gasleitung - gibts da Richtwerte?

4.) Kabel in der Decke - Wie am geschicktesten Verlegen? An der Decke sind offenliegende Balken (die bleiben auch sichtbar). In die Felder zwischen den Balken soll Licht.
Wie verlegt man da Kabel am besten dass man bei der Lampenmontage nicht ins Kabel bohrt?

Gruß Mozart90

BID = 376058

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

1)Ja, 3 Leitungen nötig, nimm 3 stk. 3x2,5 NYM-J!

2)Zum Rohr: Wenn unmittelbar vor der erstellung des Estrichs die Leitungen verlegt werden, geht es auch ohne Rohr, besser mit Schutzrohr als Trittschutz!
Zu den Wasser/Heizungsrohren ca. 20/30cm min. Abstand einhalten bei Parralel verlegung.

3) Nein, nur eben nicht mit Kabelbindern anbinden, nicht schön!

4)Das mußt du schon vor Ort entscheiden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  8 Okt 2006 12:36 ]

BID = 376062

mozart90

Gerade angekommen


Beiträge: 17

... danke das ging ja schnell.

2,5 Quadrat - wegen der etwas längeren Wegstrecke oder macht man das generell in den Keller mit 2,5 ?


Gruß Mozart90

BID = 376068

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

1) sowieso, weil die Strecke über ca. 18m beträgt (Spannungsfall)

2) wegen der begrenzten thermischen Belastbarkeit der Leitung (viele WaMas brauchen 16A Absicherung und Du hast zusätzlich ne ungünstige Verlegeart (Holz/Hohlräume/u.U. sogar Dämmung)

Falls noch nicht sowieso vorgesehen (oder wegen der Netzform zwingend erforderlich):
Alle Leitunungen in den Keller müssen über FI mit 30mA geführt werden!

Bei Neuverlegung sollte man drei getrennte Leitungen legen (dies ist auch in den Vorschriften so gefordert - eigener Stromkreis für jeden bekannten Verbraucher ab 2kW):
a) 3x2,5 für WaMa, mit B16A
b) 3x2,5 für Trockner, mit B16A
c) 3x2,5 für Licht u. sonstige Steckdosen, mit B16A
oder dafür 3x1,5 mit B10A

Kompromiß:
bei c) nur die Leitung von der UV bis zur 1.Abzweigdose im Keller in 2,5 und dann den Rest dieses Stromkreises in 1,5. Je nach Länge dort kann dann evtl. auch mit 16A gesichert werden, zumindest aber wohl mit 13A.

Die NYM kann man z.B. einfach oberhalb des Fehlbodens seitlich an den Balken nageln. Wobei dort die Verwendung von NYY empfehlenswert ist (oder Schutzrohre nehmen).

Nützlich ist, für die Strecken vom Balken zu den (im Fehlbodenbrett angeordneten) Leuchten jeweils Dachlattenabschnitte unterzulegen. Somit kommen die Leitungen außer "Bohrerreichweite"...

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 376282

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

HALLO

ggf. Kann es ratsam sein ein zusätzliches Leerrohr für später zu verlegen oder bei längerer Strecke in Estrich die Leitung in ihrer gesamten Länge in Rohr einzuziehen!

Shark1

BID = 376345

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Ich habe in solchen Fällen meistens einen Drehstromkreis aufgeteilt auf 3 Wechselstromkreise.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423185   Heute : 2227    Gestern : 5459    Online : 214        29.11.2024    13:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0290870666504