pippo Gesprächig
Beiträge: 183
|
|
Aktuell haben wir gerade ein weiteres kleines Problem mit einem BHKW. Unter Vollbetrieb (330 kW) haben wir eine Schieflast von 517A zu 480A zwischen L1 und L2/L3.
Laut Hersteller ist dies zwar nicht schön, aber auch nicht weiter wild. Kennt sich da vielleicht jemand etwas besser aus und kann dazu was sagen? Angeblich soll diese Schieflast durch Toleranzen im Transformator entstehen, wirklich sicher ist sich aber meines Wissens keiner.
Bei dem BHKW handelt es sich um das Aggretech S500P: http://www.aggretech.de/Prospekte%2.....0p%22 |
|
BID = 374817
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
BID = 374825
pippo Gesprächig
Beiträge: 183
|
Klar, dafür ja auch der Trafo
|
BID = 375027
pippo Gesprächig
Beiträge: 183
|
Das Verhältnis der Schieflast hat sich nun etwas geändert, als ich L1 zu L2, L2 zu L3 und L3 zu L1 machte. Konkret sieht es nun so aus:
L1: 500A
L2: 490A
L3: 480A
Deutet also eher auf ein induktives Problem hin. Pro Außenleiter wurden 2 240mm² verwendet. Was könnte ich nun tun, bzw. wie muss ich die Leiter am besten anordnen, um dieses Problem zu mindern?
Aktuell liegen die Leiter in folgender Reihenfolge parallel in der Kabelrinne: PEN1, PEN2, L1.1, L1.2, L2.1, L2.2, L3.1, L3.2
Die PEN-Leiter zu tauschen wär bissal aufwendiger, die Phasen jedoch durchzutausen kein Problem. Hat da jemand ne Idee? Hab da mal spontan an L1.1, PEN1, L2.1, L3.1, L1.2, PEN2, L2.2, L3.2 gedacht. Oder die PEN-Leiter am besten in die Mitte?
|
BID = 375183
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
Informationen über den Transformator wären sicherlich auch hilfreich.
- Innenwiderstände des Generators,
- Innenwiderstände des Trafos...
wieso beide betriebsmittel im stern auf der niederspannungsseite?
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 5 Okt 2006 13:10 ]
|
BID = 375199
pippo Gesprächig
Beiträge: 183
|
Informationen zum Generator sind im obigen Link zu finden. Es ist aber definitiv ein induktives Problem. Also wie die Leiter anordnen?
|
BID = 375201
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Genauigkeit der Wandler/Anzeige? (Ist es möglich die Strommesser zu tauschen?)
Bürde der Wandler Gleich?
Angenommen der Wandler hat eine Genauigkeit von 0,5% und die Strommesser von 1,5%. Damit sind schon + -10A Erklärbar.
Gruß Topf_Gun
|
BID = 375305
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Bei +-10 würd ich mich angesichts der Größen aber auch nicht weiter aufregen. Wär schlimmer, wenns 50 oder 100 A wären.
_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
|
BID = 375778
pippo Gesprächig
Beiträge: 183
|
|
BID = 375909
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
wie es mit BHKW`s aussieht weiß ich nicht aber die letzten werte find ich jetzt nicht unnormal.. zumindest ist das bei uns in trafostationen üblich das bis zu 20A (oder auch mal mehr) unterschied pro phase sind.
das L1 meisten die größte belastung hat ist eben so...
lass mich natürlich gerne belehren zwecks bhkw